240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Hur kan jag på enklaste billigaste sätt "göra en krets" som slår på 240V i ca 60 sekunder med ett knapptryck. Ska vara till såna här riddjur som brukar stå utanför matbutiken. Men man ska inte behöva stoppa i pengar utan bara trycka på en knapp.
Känns som det borde finnas en färdig produkt typ:
Känns som det borde finnas en färdig produkt typ:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30492
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Ett tidrelä som klarar att bryta den lasten utan att svetsa fast efter några gånger faller inte under kravet billig.
Men vill man ändå prova så finns ju sånt här:
https://www.electrokit.com/produkt/tids ... ela-ek004/
Om du inte har delarna ligger redan så kommer du inte billigare undan genom att köpa komponenterna och bygga själv.
Men vill man ändå prova så finns ju sånt här:
https://www.electrokit.com/produkt/tids ... ela-ek004/
Om du inte har delarna ligger redan så kommer du inte billigare undan genom att köpa komponenterna och bygga själv.
- Klas-Kenny
- Inlägg: 11541
- Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
- Ort: Växjö/Alvesta
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Bara att komplettera med en kontaktor, behöver inte bli särskilt dyrt.
Sen är ju "billig" ett väldigt relativt begrepp.
Antar att det är frågan om några enstaka och i ett professionellt sammanhang. Ett par tusenlappar borde inte vara någon större grej då, utan tiden blir snabbt mer värdefull.
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
https://www.automation24.se/analogt-fle ... 0xu-a-1-cu
Och en kontaktor dimensionerad för lasten.
Och en kontaktor dimensionerad för lasten.
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Vill ju helst inte behöva en extra trafo som ger 12-24V.
Så här skulle vara optimalt:
Så här skulle vara optimalt:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30492
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
https://www.elbutik.se/product.html/f-f ... 6a-1-modul
Borde funka. Klarar 16A. Inställbar mellan 0,5-10 minuter.
Klarar 240V på alla in- och utgångar.
Trappautomater är ju lite speciella men 4-ledningsschemat är enklast och mest likt kopplingen för ett vanligt tidrelä.
Borde funka. Klarar 16A. Inställbar mellan 0,5-10 minuter.
Klarar 240V på alla in- och utgångar.
Trappautomater är ju lite speciella men 4-ledningsschemat är enklast och mest likt kopplingen för ett vanligt tidrelä.
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Tidrelät jag länkar till klarar 12 till 240V. Den och en kontaktor med 230V spole och en knapp så är det klart.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30492
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Det klarar 3A vid 230V så ja en kontaktor kan behövas.
En sån där åkattraktion brukar ha en vanlig stickpropp så tänkte att en 16A-trappautomat kanske klarar sig utan kontaktor.
Den är ju gjord för att klara att bryta belysning, som ofta innehåller drosslar, så en motor borde inte vara värre tycker jag.
En sån där åkattraktion brukar ha en vanlig stickpropp så tänkte att en 16A-trappautomat kanske klarar sig utan kontaktor.
Den är ju gjord för att klara att bryta belysning, som ofta innehåller drosslar, så en motor borde inte vara värre tycker jag.
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
16A klarar den garanterat inte om lasten är annat än helt resistiv. En kontaktor som klarar 16A AC-3 är en ganska rejäl sak jämfört med det lilla reläet som får plats i den där.
Manualen bekräftar det ser jag nu, 2300W glödljus, 1500W halogen, 450W LED och lågenergi osv.
Samma sak med det jag länkar till, 3A resistiv last.
Manualen bekräftar det ser jag nu, 2300W glödljus, 1500W halogen, 450W LED och lågenergi osv.
Samma sak med det jag länkar till, 3A resistiv last.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30492
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Frågan är hur mycket maskinen drar. Borde inte vara mycket mer än 1kW.
https://www.elbutik.se/product.html/rog ... taktor-wct
automation24 verkar kalla dem effektreläer, och det billigaste går på 300 nånting.
Så min föreslagna trappautomat plus kontaktorn ovan är väl en vettig lösning?
https://www.elbutik.se/product.html/rog ... taktor-wct
automation24 verkar kalla dem effektreläer, och det billigaste går på 300 nånting.
Så min föreslagna trappautomat plus kontaktorn ovan är väl en vettig lösning?
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Åtminstone kontaktorer från Telemecanique har / har haft tillbehör i form av mekanisk fördröjning ställbar för att åtminstone nå önskemålet om 60 sekunder.
Minns inte exakt hur de fungerar, fritt ur minnet aktiveras de av kontaktors rörelse och har separata utgångar som styrs av fördröjningen. Om det är som jag minns så skulle det i ditt fall behövas en valfri kontaktor (som kan ha sönderbrända utgångar, det är enbart spolen som används) som manövrerar fördröjningen, och sen låta fördröjningen manövrera en kontaktor som garanterat tål lasten.
Detta blir svindyrt att köpa nytt, men är typiska grejer som man med tur kan hitta begagnat till vettiga priser. Med andra ord något som man mer sannolikt lär använda ifall man är en genuin hoarder och har sånt i bra-att-ha-lådan, eller om man är servicetekniker och måste lösa något akut med de grejer man har när alla grossister har stängt.
Typiska "egentliga" användningsområden för dessa fördröjningar lär t.ex. vara Y/D-styrning och fördröjning så att man inte kan köra tvåriktningsmaskiner växelvis åt båda hållen utan tillräcklig paus.
Inte helt säker men tror att dessa fördröjningar är pneumatiska. D.v.s. vid aktivering så slår utgångar om och också så släpper en backventil in/ut luft ur en liten behållare och justeringen lär väl påverka hur stor öppning som luft kan läcka ut/in genom, och när trycket utjämnas så slår utgångarna om till utgångsläget.
Det finns för övrigt också typ "trappautomater" fast för t.ex. källarförråd som fungerar på samma sätt, d.v.s. pneumatisk fördröjning. De är av förklarliga skäl oftast använda där det endast behövs en enda knapp, därav källarförråd snarare än trapphus. Tänk t.ex. cykelförråd eller soprum. Idag är sånt säkert elektroniskt men förr kunde det var penumatiskt.
Minns inte exakt hur de fungerar, fritt ur minnet aktiveras de av kontaktors rörelse och har separata utgångar som styrs av fördröjningen. Om det är som jag minns så skulle det i ditt fall behövas en valfri kontaktor (som kan ha sönderbrända utgångar, det är enbart spolen som används) som manövrerar fördröjningen, och sen låta fördröjningen manövrera en kontaktor som garanterat tål lasten.
Detta blir svindyrt att köpa nytt, men är typiska grejer som man med tur kan hitta begagnat till vettiga priser. Med andra ord något som man mer sannolikt lär använda ifall man är en genuin hoarder och har sånt i bra-att-ha-lådan, eller om man är servicetekniker och måste lösa något akut med de grejer man har när alla grossister har stängt.
Typiska "egentliga" användningsområden för dessa fördröjningar lär t.ex. vara Y/D-styrning och fördröjning så att man inte kan köra tvåriktningsmaskiner växelvis åt båda hållen utan tillräcklig paus.
Inte helt säker men tror att dessa fördröjningar är pneumatiska. D.v.s. vid aktivering så slår utgångar om och också så släpper en backventil in/ut luft ur en liten behållare och justeringen lär väl påverka hur stor öppning som luft kan läcka ut/in genom, och när trycket utjämnas så slår utgångarna om till utgångsläget.
Det finns för övrigt också typ "trappautomater" fast för t.ex. källarförråd som fungerar på samma sätt, d.v.s. pneumatisk fördröjning. De är av förklarliga skäl oftast använda där det endast behövs en enda knapp, därav källarförråd snarare än trapphus. Tänk t.ex. cykelförråd eller soprum. Idag är sånt säkert elektroniskt men förr kunde det var penumatiskt.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30492
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Jag har bara sett sådana knappar på ett enda ställe i hela Stockholm under alla år jag jobbat som fibertekniker. De känns lite konstiga att använda då det går relativt trögt att trycka in knappen som ska in ganska långt.
Resten av gamla ställen där elen inte gjorts om har det varit en central trappautomat med mekaniskt urverk som dras upp med en elektromagnet, och själva brytaren är i de äldsta ett glasrör med kvicksilver, och lite nyare med en fjädrande kontakttunga.
TJONG! säger det när man trycker på knappen, och sen tick-tick-tick-tick tills det släcks.
Resten av gamla ställen där elen inte gjorts om har det varit en central trappautomat med mekaniskt urverk som dras upp med en elektromagnet, och själva brytaren är i de äldsta ett glasrör med kvicksilver, och lite nyare med en fjädrande kontakttunga.
TJONG! säger det när man trycker på knappen, och sen tick-tick-tick-tick tills det släcks.
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Ska åka förbi en elbutik och se vad dom har hemma. Det är ju en motor som ska starta så den behöver klara lite högre startström.
Men det är helt klart billigare att köpa såna här och riva ur allt gammalt skit än att försöka felsöka det som sitter i dom idag.
Men det är helt klart billigare att köpa såna här och riva ur allt gammalt skit än att försöka felsöka det som sitter i dom idag.
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Kolla för säkerhets skull så att du inte också river ur nån slags överbelastningsskydd som kan vara del av personskydd (klämrisk osv ifall papphammar parkerar nåt föremål invid som folk kan klämmas emot osv).