Hej,
Har sökt och läst en del på forumet och vill bara stämma av att jag är rätt ute;
I min verkstad har jag 13st armaturer med 2st 58w lysrör i varje armatur. Armaturerna har ingen glimtändare. Sitter fyra st i rad i tre rader och så en för sig.
Då merparten av befintliga rör har slutat lysa så tänkte jag byta ut dom till ledlysrör.
Såhär ser armaturerna ut.
Rören som jag köpt har en ersättare för glimtändare med i förpackningen och efter kontakt med leverantören (som rekommenderade dessa rör till mina armaturer) så har jag fått till svar:
Du kan koppla bort donen och mata rören med AC230V fas och nolla i den änden på rören märkta AC-input.
Det medföljde varningsetiketter med rören att sätta på armaturerna om att så skett.
Hittade denna bild när jag sökte på forumet vilket verkar överensstämma med min situation:
Så, jag gjorde en egen skiss och så här är det originalkopplat i mina armaturer:
Är det rätt att med ledlysrören koppla såhär?
Bild på lysrörets ena ände:
Till kopplingen mellan inkommande och lysrörskontakterna, kan jag använda dom kablar som sitter i lysrörskontakterna?
Ledlysrör i armatur utan glimtändare
Ledlysrör i armatur utan glimtändare
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Ledlysrör i armatur utan glimtändare
Helt rätt, "glimtändarersättaren" är enbart en säkring, inget annat. Skulle jag göra montaget hade jag satt i en separat glimtändarhållare och satt säkringen där bara-för-att, dagens glimtändarhållare är ju oftast kombinerade med ena sockeln och det är sådana jag använt just bara för att jag hade ett gäng överblivna öppna armaturer att plundra.


Re: Ledlysrör i armatur utan glimtändare
Okej, om jag skaffar glimtändarhållare, ska jag då koppla in det hela så här istället?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31169
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Ledlysrör i armatur utan glimtändare
Det känns säkrare tycker jag. Pinnarna är väl ihopkopplade i andra änden av LED-lysrören? Det blir ju kortis om man kopplar fas och nolla på ena sidan och råkar vända röret fel.
- Göran Nilsson
- Inlägg: 290
- Blev medlem: 7 juni 2005, 22:14:31
- Ort: Skåne
Re: Ledlysrör i armatur utan glimtändare
Jag har också funderat på att byta ut rören till LED men har tvekat pga att jag inte vet att det blir lika ljust med LED. Vad tycker du , blev det lika ljust ? Vilka rör har du ?
Re: Ledlysrör i armatur utan glimtändare
Blev jättebra. Jag använde Osram ledlysrör Artikelnummer: 4058075611993, T8 23,1W 840 (58W) 1500mm, 3700 lumen, 4000K