Fakta:
Huvudsäkring fastighet 25A
Säkring i central till 32A uttag till svarv säkrat 20A
13,5kw solcellsanläggning på taket.
Motor på svarv 15kw
Motor i drift på svarv "tomgång" 13-13,5A/fas.
Problem:
Den skjuter ibland 20A säkringen i centralen (löses troligtvis med trög typ/karaktär av dvärgbrytare)
Den skjuter "oftast" en av 25A huvudsäkringarna(verkar inte vara ett problem vid solig dag då solpanelerna matar "innanför" huvudsäkringarna) antar jag?
Jag har monterat mjukstart på motorn men detta verkar inte att riktigt räcka till 100% (ibland går det och ibland inte)
Lastbalansera faserna vet jag inte om det platsar under problem riktigt, huset låg när jag mätte det förut 0,85A/1,35A/0,8A ungefär utan bergvärmen igång.
Möjliga lösningar:
1: Få offert på en lite mindre motor och hoppas den orkar vrida igång skiten ifrån stillastående 9-11kw?
2: Få offert på byte av 2 månader gammalt mätarskåp som tål mer än 25A (inkommande kabel 4x10m2)
3: Få offert på att dra separat matning/abonnemang till verkstaden 25-35A
4: Köpa en frekvensare och hoppas den kan harva igång nuvarande motor långsamt nog för att inte blåsa säkringarna.
5: Traktordrivet elverk de gångerna jag behöver svarven under vintern.
Som ni ser är möjliga kostnader väldigt spridda, detta är bara lite möjliga lösningar jag ser. Pengar har inte riktigt prioriterats in riktigt än...
Någon som har lite konstruktiv kritik att komma med

Byta svarv är inte ett alternativ