Någon som har ett bra tips på ett enkelt sätt att kolla att alla eluttag faktiskt är jordade.
Ohm-mäta mellan jord och fas?
Kortsluta och se om jordfelsbrytaren löser?
Något fiffigt verktyg?
Felfallet med kortsluten nolla/jord i uttaget tar man inte med det testet. Om du inte har en spänningstestare som drar över 20mA eller har många andra läckor i systemet så den triggar jordfelsbrytaren..Hobbyisten skrev: ↑22 augusti 2022, 13:58:32 En spänningstestare då, med ena proben på fasen och andra proben på jordbläcket ? Som varnat bör du vara bekväm med mulitimeter om du ska vara säker med en sån. Det finns spänningstestare att köpa. Om nollan är ihopkopplad med skyddsjorden i elskåpet borde inte spela nån roll, så är det i min lägenhet.
Det kanske var gjort så medvetet, då.