voltage controlled 4-20mA generator
voltage controlled 4-20mA generator
Som rubriken lyder så behöver jag en 4-20mA strömgenerator. Ska ställa ett börvärde i en styrutrustning och har AO, 0-10V. Om man hakar på mer belastning på slingan så ska, givetvis, strömmen bibehållas.
Finns det nån shield eller nån enkel byggsats där man kan knåpa ihop nåt. Ingångar? Kan tänka mig 1) styrsignal, 2) 24VDC. Utgång (0)4-20 mA.
Har tittat på en del lösningar med LM317 men inte hittat nåt riktigt bra eller har jag fel?
Finns det nån shield eller nån enkel byggsats där man kan knåpa ihop nåt. Ingångar? Kan tänka mig 1) styrsignal, 2) 24VDC. Utgång (0)4-20 mA.
Har tittat på en del lösningar med LM317 men inte hittat nåt riktigt bra eller har jag fel?
Re: voltage controlled 4-20mA generator
ja det går relativt lätt att bygga, en op och transistor ger detta, någonstans långt tillbaka i mina inlägg finns en sådan, men det finns på nätet med
Re: voltage controlled 4-20mA generator
Analog Devices har ett gäng som kanske kunde hjälp dig?
https://www.analog.com/en/products/inte ... 20-ma.html
https://www.analog.com/en/products/inte ... 20-ma.html
Re: voltage controlled 4-20mA generator
Jag försökte hitta dina trådar men icke. Gjorde dock en sökning och hittade ett schema med OP och en strömspegel. Testa den i TINA-TI men de komponenter jag har hemma om med en TL061/BC547/BC557 fick jag det att fungera ypperligt. Kunde hitta resistorvärdena i TINA.
Super. Nu kan jag ansluta National Instruments utrustning mot den där och tuta o köra.
Re: voltage controlled 4-20mA generator
Kul att det fungerade, kan du inte lägga upp schemat här så att andra som söker på 4-20mA hittar din tråd också
Re: voltage controlled 4-20mA generator
Denna simulering ger 2-22 mA genom R5 om insp. är 0 resp 10V (VS1). Praktiska försök visar på bra överrensstämmelse.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: voltage controlled 4-20mA generator
TL061 är olämplig som OP i din koppling eftersom utspänningen inte går ner till 0 V. Välj LM 324 eller LM358 istället om kraven inte är för höga.
Kopplingen är inte särskilt bra eftersom den kommer att ge fel utström vid 20 mA ommatningsspänningen sjunker under 23 V. Detta beror på att det blir för stor spänning över 560 ohms motstånden och NPN transistorn kommer att bottna.
Bättre Standardkoppling för detta har jag postat på sid 2 i länken nedan .
viewtopic.php?f=2&t=103891
För 0-10 V in sätt R1=50 ohm
Eftersom du inte verkar behöva stort utspänningssving kan man välja R3=R4= 100 kohm och R1=500 ohm.
Detta val ger mindre fel beroende på offset i OP
Om man vill ha större precision än man kan uppnå med 1% motstånd är det billigare att köpa färdiga kretsar med inbyggda motstånd än att köpa 0,1% motstånd
Kopplingen är inte särskilt bra eftersom den kommer att ge fel utström vid 20 mA ommatningsspänningen sjunker under 23 V. Detta beror på att det blir för stor spänning över 560 ohms motstånden och NPN transistorn kommer att bottna.
Bättre Standardkoppling för detta har jag postat på sid 2 i länken nedan .
viewtopic.php?f=2&t=103891
För 0-10 V in sätt R1=50 ohm
Eftersom du inte verkar behöva stort utspänningssving kan man välja R3=R4= 100 kohm och R1=500 ohm.
Detta val ger mindre fel beroende på offset i OP
Om man vill ha större precision än man kan uppnå med 1% motstånd är det billigare att köpa färdiga kretsar med inbyggda motstånd än att köpa 0,1% motstånd
Re: voltage controlled 4-20mA generator
Tack för ditt alternativ!
TL061 var vad jag hade(har) för tillfället. Applikationen är en ren testgrunka och ska finnas på lab.bänken under nån månad driven av ett högnivå styrsystem så jag kommer att ha kalibreringsfunktion så jag prickar in 4-20mA. Om TL061 inte når 0 gör det inte så mycket i denna applikation. Om jag däremot fixar nåt som blir mer permanentat så bör det vara bättre gjort.
Jag är fullständigt med dig om byte till 100ohm x 2. Redan gjort.
TL061 var vad jag hade(har) för tillfället. Applikationen är en ren testgrunka och ska finnas på lab.bänken under nån månad driven av ett högnivå styrsystem så jag kommer att ha kalibreringsfunktion så jag prickar in 4-20mA. Om TL061 inte når 0 gör det inte så mycket i denna applikation. Om jag däremot fixar nåt som blir mer permanentat så bör det vara bättre gjort.
Jag är fullständigt med dig om byte till 100ohm x 2. Redan gjort.
Re: voltage controlled 4-20mA generator
Mina kommentarer om R1, R3 och R4 gäller min föreslagna standardkoppling. Hoppas att det är den du använder.
Jag missade att skriva att TL061 har fler dåliga egenskaper än att utspänningen inte går ner till 0V.
Om du tittar i databladet om rekommenderad minimal Common Mode Voltage så är den Vcc_ + 4 V.
I ditt fall med enkel matningsspänning är Vcc_ =0 V. Detta gör att du inte bör ha inspänningar under + 4 V till OP:n.
Nästan vilken OP som helst är mer lämplig för ditt ändamål.
Du kan lösa problemet med TL061 genom att ha en dubbel matningsspänning där Vcc+ = 24 V som nu, men Vcc_=-5 V.
Jag missade att skriva att TL061 har fler dåliga egenskaper än att utspänningen inte går ner till 0V.
Om du tittar i databladet om rekommenderad minimal Common Mode Voltage så är den Vcc_ + 4 V.
I ditt fall med enkel matningsspänning är Vcc_ =0 V. Detta gör att du inte bör ha inspänningar under + 4 V till OP:n.
Nästan vilken OP som helst är mer lämplig för ditt ändamål.
Du kan lösa problemet med TL061 genom att ha en dubbel matningsspänning där Vcc+ = 24 V som nu, men Vcc_=-5 V.