Beräkna kabeldimension vid markläggning
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Just det här med prissättning, och sk fantasi-priser.
Det gäller nog samtliga grossister, oavsett branch.
Men det handlar om att sätta en prisbas, varifrån rabatter räknas.
Det gäller nog samtliga grossister, oavsett branch.
Men det handlar om att sätta en prisbas, varifrån rabatter räknas.
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Nej, normala grossister har priser som faktiskt används.
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Öh nej, de har de inte.
Eftersom du inte som privatperson kan köpa från en grossist.
Eftersom du inte som privatperson kan köpa från en grossist.
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Kan inte tomas och danei flytta sin diskussion till något annat ställe och inte dynga ner tråden 

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Vad har det med saken att göra? Inte sällan kan man handla från grossister, men det gäller ju att man vill ha fulla butiksförpackningar. Inte enstaka artiklar.
De har i allmänhet en prislista som det finns kunder som betalar efter. Det är inte som dessa så kallade grossister där man får en rejäl rabatt bara man ber om ett konto.
De har i allmänhet en prislista som det finns kunder som betalar efter. Det är inte som dessa så kallade grossister där man får en rejäl rabatt bara man ber om ett konto.
-
- Inlägg: 382
- Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Undrade just varför tråden dragit iväg till tre sidor
Jösses... 


Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Danei, du har inte en aning om hur saker funkar, eftersom du aldrig fått den erfarenheten.
Jag tror du skall hålla dig till ditt gebit och inte förklara hur byggbranschen fungerar, om vilket du inte vet ett skit.
Jag tror du skall hålla dig till ditt gebit och inte förklara hur byggbranschen fungerar, om vilket du inte vet ett skit.
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Det är inte bara byggbranschen som har de här konstiga rabattsystemen.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
- Inlägg: 1989
- Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
- Ort: Småland - lite utanför Gränna
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Ett tips angående priser på kabel. Jag köpte min markkabel från Tyskland ETOH.de eller reichelt.com. Priserna verkade var ungefär hälften mot i Sverige, alltså jämfört med nätpriser utan konstiga rabattsystem.
Exempel:
Erdkabel NYY-J 4x16mm² RE Schnittlänge = 8,09 € / meter
Erdkabel NYY-J 4x35mm² SM Schnittlänge = 18,16 € / meter
Exempel:
Erdkabel NYY-J 4x16mm² RE Schnittlänge = 8,09 € / meter
Erdkabel NYY-J 4x35mm² SM Schnittlänge = 18,16 € / meter
-
- Inlägg: 977
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Hur stor är IMPEDANSEN resistans + reaktans (adderade geometriskt) ?Klas-Kenny skrev: ↑13 oktober 2021, 21:51:30 Jo, förimpedansen är viktig vid ledningsdimensionering.
50m 10mm² har en resistans på omkring 180 mΩ.
- Klas-Kenny
- Inlägg: 11756
- Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
- Ort: Växjö/Alvesta
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Alexanderson: impedansen är också omkring 180 mΩ.
Har aldrig sett någon exakt siffra på induktansen i N1XV och liknande, men på större kablar där det brukar vara specat brukar det röra sig om typ 0.2-0.3 mH/km. Du kan ju själv roa dig med att räkna på vad den reaktiva delen då blir på 50 meter och 50 Hz.
Min överslagsräkning i huvudet säger försumbart, några enstaka mΩ.
Har aldrig sett någon exakt siffra på induktansen i N1XV och liknande, men på större kablar där det brukar vara specat brukar det röra sig om typ 0.2-0.3 mH/km. Du kan ju själv roa dig med att räkna på vad den reaktiva delen då blir på 50 meter och 50 Hz.
Min överslagsräkning i huvudet säger försumbart, några enstaka mΩ.
-
- Inlägg: 977
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Finns här någon elhistoriker som kan svara på hur länge denna regel har funnits ?Klas-Kenny skrev: ↑13 oktober 2021, 21:56:05
Det som nästan alltid sätter gränsen är utlösningsvillkoret, att matande säkring ska lösa ut på 0,4 sekunder vid en kortslutning för att inte riskera brand.
Detta är en märklig regel. Energiutvecklingen (strömmen i kvadrat x tiden ) blir nästan lika stor med mindre ström och 0,7 sekunders utlösningstid.
-
- Inlägg: 8422
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Hittade ett svar som jag fick från Vattenfall för några år sedan.
Förimpedansen skall vid avlämningspunkten vara lägre än nedanstående vid nybyggnation eller ombyggnad efter 2012.
<0,45 Ohm vid 35-63A
<0,65 Ohm vid 16-25A
Förimpedansen skall vid avlämningspunkten vara lägre än nedanstående vid nybyggnation eller ombyggnad efter 2012.
<0,45 Ohm vid 35-63A
<0,65 Ohm vid 16-25A
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Observera att 0.4s endast gäller för gruppledningar, huvudledningar tillåts tid för automatisk frånkoppling på upp till 5 sekunder så sitter det en undercentral i garaget kan ledningen säkras högreKlas-Kenny skrev: ↑13 oktober 2021, 21:56:05 ConnyK: Spänningsfallet vid maxlast är sällan något problem vid dimensionering av 230/400V-kabel.
Det som nästan alltid sätter gränsen är utlösningsvillkoret, att matande säkring ska lösa ut på 0,4 sekunder vid en kortslutning för att inte riskera brand.
- prototypen
- Inlägg: 11101
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Jag TROR dessa 0,4 sekunder kommer ifrån att troligen överlever man om det blir kortslutning fas - skyddsjord (=115 volt på apparathölje) och man håller i apparaten OCH samtidigt sann jord.
Ökar vi till 0,7 sekunder kanske oddsen är sämre.
Tror inte det har med energin att göra, även om det blir fula märken på avbitaren, jag har provat.
Protte
Ökar vi till 0,7 sekunder kanske oddsen är sämre.
Tror inte det har med energin att göra, även om det blir fula märken på avbitaren, jag har provat.
Protte