Fick mitt nya labbaggregat idag, blev kjell&co 0-40V 0-5A.
Funderar om man kan använda aggregatet som laddare, både blybatterier och Ni-MH är aktuella.
Finns det risk för att man kan skada aggregatet, är kanske säkrast att sätta en diod i mellan, eller va tror ni?
Mvh Dan
Ladda batterier med labbagreggat
Risken är väl att du skadar ackumulatorerna.
Ska du ladda NiCa/NiMH ska du antingen använda delta-V styrning eller avkänna temperaturen, det siste är det absolut sämsta sättet.
Men då aggregatet inte kan köra avkänning av delta-V får du alltså köra C/10-laddning, det betyder att om ackumulatorn är på 2Ah kan du ladda med 200mA (2Ah/10=200mA) i 14 timmer.
Med blybatteri får du ställa spänningen till 13,4V och strömmen till lämpligt värde, beroende av om det är gelé eller flytande syra.
Ska du ladda NiCa/NiMH ska du antingen använda delta-V styrning eller avkänna temperaturen, det siste är det absolut sämsta sättet.
Men då aggregatet inte kan köra avkänning av delta-V får du alltså köra C/10-laddning, det betyder att om ackumulatorn är på 2Ah kan du ladda med 200mA (2Ah/10=200mA) i 14 timmer.
Med blybatteri får du ställa spänningen till 13,4V och strömmen till lämpligt värde, beroende av om det är gelé eller flytande syra.
kör med diod emellan, många labbaggregat har ingen skyddsdiod över utgångstrissan, och så fort man får ström på fel håll så går utgångstransistorn sönder, har råkat ut för det många gånger, tyvärr. oftast nar man "bara måste" och t.e.x kopplar in batteriet innan man slår på labbagget,
allt funkar bra om man inte gör något galet, men en diod kostar inte mycket så kör med den