disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
flera lampor över alla faser blinkar och har sig,
tm och dm blinkar.
misstänker nollan tänker jag rätt.
har haft problem med överspänning så lampor går rätt frekvent annars ok.
säg att jag ligger på 260-270 ibland.
ryckt ut allt av värde, räcker det så?
kommer man åt att kolla inkommande nolla utan att bryta plombering?
ska kolla nolla i ELC.
tm och dm blinkar.
misstänker nollan tänker jag rätt.
har haft problem med överspänning så lampor går rätt frekvent annars ok.
säg att jag ligger på 260-270 ibland.
ryckt ut allt av värde, räcker det så?
kommer man åt att kolla inkommande nolla utan att bryta plombering?
ska kolla nolla i ELC.
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
Mät spänningen direkt vid huvudsäkringarna.
Får du över 250 V på någon fas där så slår du av huvudbrytaren och ringer ditt nätbolags felanmälan. (Eller fastighetägarens jour om det är en lägenhet)
Nätbolaget kommer att agera direkt och skicka en montör nu i natt om de misstänker nollfel före din anläggning.
Får du över 250 V på någon fas där så slår du av huvudbrytaren och ringer ditt nätbolags felanmälan. (Eller fastighetägarens jour om det är en lägenhet)
Nätbolaget kommer att agera direkt och skicka en montör nu i natt om de misstänker nollfel före din anläggning.
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
ok update.
L1 huvudsäkring hade gått.
vv är 2 fas och ligger på L1 och L2.
När L1 säk går sönder matar L2 Skenan L1 skenan genom vv elpatron.
därför varnar ej heller elmätare om fel då den matas bakvägen av L2 och känner av att den får spänning den vägen.
Rimlig slutsats?
vv måste vara till för att replacer problemet, L1 säk urdragen. ju hårdare jag belastar L1 och L2 desto mer disco blir det på bel som går på L1 och L2.
L3 opåverkad.
hur bygger man enklast bort detta problem?
är lite trött i mössan, men galvaniskt från skillja typ 230-230 transa på var fas, dioder kanske?
L1 huvudsäkring hade gått.
vv är 2 fas och ligger på L1 och L2.
När L1 säk går sönder matar L2 Skenan L1 skenan genom vv elpatron.
därför varnar ej heller elmätare om fel då den matas bakvägen av L2 och känner av att den får spänning den vägen.
Rimlig slutsats?
vv måste vara till för att replacer problemet, L1 säk urdragen. ju hårdare jag belastar L1 och L2 desto mer disco blir det på bel som går på L1 och L2.
L3 opåverkad.
hur bygger man enklast bort detta problem?
är lite trött i mössan, men galvaniskt från skillja typ 230-230 transa på var fas, dioder kanske?
- JimmyAndersson
- Inlägg: 26415
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt:
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
Bygga bort??
Nä, ring nätägaren, dvs dem du får fakturan för fasta avgiften från.
Ring så fort du har möjlighet, annars blir det bara knasigt...
PS: De kommer bara kolla skåpet med elmätaren och eventuellt bakåt mot närmaste elskåp/stolpe innan ditt hus. För det är nånstans där felet finns, om jag förstått din beskrivning av ”inkommande nolla” rätt. Annars kollar de även säkringskåpet.
(Jag skriver det här för en del är oroliga över grejer de kopplat själva och därför undviker att få hjälp med allvarligare fel. Dvs inget personligt mot trådskaparen.)
Nä, ring nätägaren, dvs dem du får fakturan för fasta avgiften från.
Ring så fort du har möjlighet, annars blir det bara knasigt...
PS: De kommer bara kolla skåpet med elmätaren och eventuellt bakåt mot närmaste elskåp/stolpe innan ditt hus. För det är nånstans där felet finns, om jag förstått din beskrivning av ”inkommande nolla” rätt. Annars kollar de även säkringskåpet.
(Jag skriver det här för en del är oroliga över grejer de kopplat själva och därför undviker att få hjälp med allvarligare fel. Dvs inget personligt mot trådskaparen.)
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
är vvb 400V,
att faser matas bakvägen av 400v utrustning när en säkring går är inget konstigt.
att faser matas bakvägen av 400v utrustning när en säkring går är inget konstigt.
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
Ja vvb är 2 fas 400v.
De känns konstigt att man inte gör ngt åt sånt
De känns konstigt att man inte gör ngt åt sånt
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
Vad då "gör ngt åt"?
Det fungerar väl som det ska?
Det fungerar väl som det ska?
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
Det man gör om en huvudsäkring går ofta är att balansera om lasterna. Exempelvis flytta tvättmaskinen från L1 till L3.
Är det flera faser som är överbelastade så kan man installera effektvakt eller uppgradera till 20A eller 25A huvudsäkring.
Är det flera faser som är överbelastade så kan man installera effektvakt eller uppgradera till 20A eller 25A huvudsäkring.
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
uppdatera oss,
vill du åtgärda att lampor blinkar när en säkring gått?
eller
förhindra att säkringar går?
det första,
2 fas är inte samma sak som 400V,
ring en elektriker och be honom(nu har jag sagt det
)
ta reda på om vvb är 400v eller 2 fas 220?
är det det senare ska inte en fas kunna bakmatas,
då är det fel på vvb eller inkopplingen,
att den saknar 0an eller internt fel.
att den skulle vara för 400V tycker jag verkar lite konstigt, men det kanske finns sådana?
den senare har du fått svar på ovan...
vill du åtgärda att lampor blinkar när en säkring gått?
eller
förhindra att säkringar går?
det första,
2 fas är inte samma sak som 400V,
ring en elektriker och be honom(nu har jag sagt det

ta reda på om vvb är 400v eller 2 fas 220?
är det det senare ska inte en fas kunna bakmatas,
då är det fel på vvb eller inkopplingen,
att den saknar 0an eller internt fel.
att den skulle vara för 400V tycker jag verkar lite konstigt, men det kanske finns sådana?
den senare har du fått svar på ovan...
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
Normalt är det väl det?2 fas är inte samma sak som 400V,
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
är det så?
jag har 3 faser in i huset men inget i huset drivs med 400V.
jag har 3 faser in i huset men inget i huset drivs med 400V.
- Jan Almqvist
- Inlägg: 1649
- Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
- Ort: Orust
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
"Varmvattenberedaren är försedd med sladd och stickpropp för enkel anslutning till 230 V jordat uttag (ger effekt 1 kW). Kan också anslutas till 400 V 2-fas (ger effekt 3 kW). "
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/var ... be-eminent
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
Det låter lite konstigt, men du kanske inte har några 2- eller 3-fas förbrukare?
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
Jo är medveten om det och ska fördela lasten jämnare över faserna.
Mins inte vilken som går oftast men är 80% på att det är L1.
Tanken är att dels balansera lasten och då annan stor energi förbrukare snart kommer användas då och då. Så kommer huvudsäk bli större, ska se hur mkt det ligger på när jag maxar faserna efter balansering. Därefter bestämma storlek på huvudsäkring.
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
2 faser inte 400v???svanted skrev: ↑25 oktober 2020, 11:14:19 uppdatera oss,
vill du åtgärda att lampor blinkar när en säkring gått?
eller
förhindra att säkringar går?
det första,
2 fas är inte samma sak som 400V,
ring en elektriker och be honom(nu har jag sagt det)
ta reda på om vvb är 400v eller 2 fas 220?
är det det senare ska inte en fas kunna bakmatas,
då är det fel på vvb eller inkopplingen,
att den saknar 0an eller internt fel.
att den skulle vara för 400V tycker jag verkar lite konstigt, men det kanske finns sådana?
den senare har du fått svar på ovan...
Hur tänker du nu?
Om vi tittar på effektiv värdet så är det ju 400v.
Om du tittar på verkligt värde kanske diffrentialen blir lite annorlunda mot effektiv värdet, minns inte riktigt och orkar inte ta fram grafräknaren. Någon med koll får gärna upplysa mig.
Men ingen har 400v mellan 1 fas och nolla inkommande i ett vanligt hus.
Dom senaste 32 åren har vi inte haft 220v..
Vet att det går att välja 1.5 kw eller 3kw vill jag minnas(osäker exakta siffrorpå kw)
mellan A: 230 och B 400v.
Kopplad enligt nibes inkopplings schema.
Självklart kan det bakmatas på samma sätt om du tappar en fas innan närmaste elc när det är Y kopplat.
Vvb är ej fel kopplad.
Ursäkta om jag låter oförskämd eller respektlös nu, men vet du ens hur en elpatron fungerar?
Om du läser mina inlägg borde du inse att jag inte är inkompetent när det gäller EL.
Att gissa vad jag har jobbat med borde inte vara raketforskning.
Inget elakt menat men ibland blir man trött på folk som tror sig kunna saker och ting på internet. Men du är varmt välkommen att rätta mig eller upplysa mig där du känner att jag har fel. Om du har den kunskapen.