Skulle behöva några termistorer men är väldigt osäker på vilken som passar
Sitter i luft-luft pumpens innedel ,Panasonic
Har fel i tre av fyra enheter och panasonic har inte kvar några på reservdelshyllan
Termistor
Re: Termistor
Brukar man inte ange Ω-värdet vid 20°C som basvärde och sedan en koefficient?
Så i detta fall verkar den ha 65kΩ vid 20°C.
Så i detta fall verkar den ha 65kΩ vid 20°C.
-
- Inlägg: 7009
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Termistor
50 kohm vid 25 grader skulle jag säga. Koefficienten har jag ej koll på hur den fungerar, men det fanns en bra beskrivning här på ef för några år sedan.
Re: Termistor
Men någon märkning måste det väl finnas på dom termistorer, och som icecap säger
så utgår man alltid från 20 grader när man talar om resistans på termistorer
så utgår man alltid från 20 grader när man talar om resistans på termistorer
Re: Termistor
Alla leverantörer anger värdet vid 25°, men hur får man tag på rätt kurva så inställt värde stämmer med verkligheten
Det vore lättare om det fanns reservdelar, snabbare att byta dessutom
Det vore lättare om det fanns reservdelar, snabbare att byta dessutom
Re: Termistor
Beta värdet varierar med olika varianter/modeller av termistor.
Om man inte vet vad man har för komponent eller inte kan komma över en uppslagstabell, så kan man använda sig av Steinhart - Hart ekvation för att uppnå riktigt bra noggrannhet.
Alternativt skapa sig en uppslagstabell genom att mäta resistansen över en känd temperatur.
Desto fler mätpunkter, desto högre noggrannhet givetvis.
Om man inte vet vad man har för komponent eller inte kan komma över en uppslagstabell, så kan man använda sig av Steinhart - Hart ekvation för att uppnå riktigt bra noggrannhet.
Alternativt skapa sig en uppslagstabell genom att mäta resistansen över en känd temperatur.
Desto fler mätpunkter, desto högre noggrannhet givetvis.