Hur bygga en termisk övervakning till spindel

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
archen
Inlägg: 570
Blev medlem: 22 augusti 2012, 18:47:41
Ort: Falun

Hur bygga en termisk övervakning till spindel

Inlägg av archen »

Hej,
Jag har grejat endel tack vare mitt simulatorprojekt men då med färdiga kretskort och bara koppla ihop saker o ting och programmera typ arduino liknande prylar.

Nu har jag dock fått upp ett intresse av att lära mig göra egna kretsar. Har gjort några väldigt enkla kretskort hittills, mestadels Breakoutboards.

Nu håller jag på att byta spindel på min fräs och håller på med ett elskåp för vfd och lite annat.

Fick spindlen igår som är en Kina GDF46-18Z 2.2KW och såg på pinouten att det finns 2 kontakter för ptc motstånd.

Blev sugen på att göra ett skydd, så att en ingång på styrningen triggar att maskinen stannar om temperaturen skulle gå över en viss gräns.

Började googla på ämnet och hittade en bra tråd.


https://electronics.stackexchange.com/q ... er-a-relay


Tänker att det är en bra att utgå ifrån. Det jag vill göra är egentligen samma sak som på denna tråd men lite andra värden. Vill ha ett maxvärde som triggar reläet, kanske nån form av fördröjning på några sekunder så inte peakar kan skicka felsignaler.

Helst vill jag oxå styra allt med befintligt 24v nätdel.

Har ni tips på var man kan lära sig grundläggande hur komponenterna funkar? Tips på hur jag ska räkna med motstånd etc?

Såhär ser värdena ut
Bild

Mvh
Anders

.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26687
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Hur bygga en termisk övervakning till spindel

Inlägg av Icecap »

Det var ganska svepande...

OK, linken går till en op-amp kopplat med positivt feedback vilket ger en schmitt-trigger funktion.
Den ska alltså över en gräns för att slå på och under en lägre gräns för att slå av.

Du måste alltså börja med att definiera data:
* Vilken temperatur ska den slå på vid?
* Vilken temperatur ska den slå av vid?

Jag hade kopplat annorlunda vid att kasta om på thermistor och R2. Detta vill säkra att ett fel inte får 24V att kortsluta till chassi.

Men det vill växla på funktionen så kopplingen RT1||R2 och R3 kastas om också. RT1||R2 går alltså till pin 2 (- ingång) och R3 till pin 3.

R2 ska beräknas baserat på temperaturerna som gäller, R3 bör vara runt 22k-47k med en konding (100nF) mellan pinne 3 och GND.

R5 avgör skillnaden mellan på- och av-temperaturen och ska beräknas enl. detta.
archen
Inlägg: 570
Blev medlem: 22 augusti 2012, 18:47:41
Ort: Falun

Re: Hur bygga en termisk övervakning till spindel

Inlägg av archen »

Hej!
Just de, jag behöver nog bara en nivå egentligen. Att den sluter reläet när temperaturen är över max operating, dvs 550 ohm.

Under det tänker jag att reläet kan öppna igen. Behöver nog inte krångla till det med olika nivåer. Är det enkelt o lösa kanske man ska ha att reläet öppnar när den gått ner 20c under max operating.

Intressant feedback om att vända på steken. Förstår inte alls tanken men jag försöker forska lite kring komponenterna

.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17663
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Hur bygga en termisk övervakning till spindel

Inlägg av grym »

håller med om bytet av motstånd och termistor

du kan även mäta spänningen över termistorn för att få lite koll samtidigt som larmet

vill man ha flera nivåer så har man bara flera op/komperatorer

mycket hysterens behövs vanligen inte då den är lite termiskt trög
archen
Inlägg: 570
Blev medlem: 22 augusti 2012, 18:47:41
Ort: Falun

Re: Hur bygga en termisk övervakning till spindel

Inlägg av archen »

Nu blev jag fundersam.. Provade mäta mellan pin 4-5 och dom har inte kontakt med varandra. Har jag missuppfattat något? Borde jag inte kunna utläsa x ohm?

Bild

.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26687
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Hur bygga en termisk övervakning till spindel

Inlägg av Icecap »

Det borde du om det är anslutningen till termistorn.
archen
Inlägg: 570
Blev medlem: 22 augusti 2012, 18:47:41
Ort: Falun

Re: Hur bygga en termisk övervakning till spindel

Inlägg av archen »

Kan det vara någon annan form av skydd som funkar på ett annat sätt eller har dom bara skitit I att koppla in dom?

.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17663
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Hur bygga en termisk övervakning till spindel

Inlägg av grym »

lossa kontaken och kolla om något är anslutet på dom stiften
archen
Inlägg: 570
Blev medlem: 22 augusti 2012, 18:47:41
Ort: Falun

Re: Hur bygga en termisk övervakning till spindel

Inlägg av archen »

Fanns ingenting bakom kontakten då kan jag glömma detta då

.