Sitter här med en fråga jag är lite osäker på. Hittar inte mycket info i kurslitterturen eller på nätet heller. Istället för att chansa kastar jag ut frågan här:
En trefastransformator har spänningsomsättningen 400 V/230 V(huvudspänningar). Den matas från ett 400V nät och är DY kopplad.
Vilken är spänningen över de enskilda lindningarna i trafon när den matas med märkspänning.
Trafons märkström är 60 A på nedsidan. Vilken märkström har uppsidan (
i båda fallen avses linjeströmmen).
Fråga om DY-kopplad trafo
-
- EF Sponsor
- Inlägg: 2109
- Blev medlem: 27 augusti 2005, 20:57:58
- Ort: Borlänge
- prototypen
- Inlägg: 11105
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Det här var lite tvetydigt
Jag tolkar såhär: Primären är D kopplad och då är det 400 volt över varje lindning.
Sekundären är Y kopplad med huvudspänning 230 då är spänningen över varje lindning 230/roten ur3 = 132 volt
med omsättningen 400/230 V är strömmen 34,5/60 A
Är det inte så att trafon är YD kopplad och då är alla lindningar 230 volt och det beror bara på kopplingen om det är 400 eller 230 V.
Prototypen
Jag tolkar såhär: Primären är D kopplad och då är det 400 volt över varje lindning.
Sekundären är Y kopplad med huvudspänning 230 då är spänningen över varje lindning 230/roten ur3 = 132 volt
med omsättningen 400/230 V är strömmen 34,5/60 A
Är det inte så att trafon är YD kopplad och då är alla lindningar 230 volt och det beror bara på kopplingen om det är 400 eller 230 V.
Prototypen
-
- EF Sponsor
- Inlägg: 2109
- Blev medlem: 27 augusti 2005, 20:57:58
- Ort: Borlänge
- prototypen
- Inlägg: 11105
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Några ekvationer ut boken.
För en Y-kopplad lindning gäller:
Uh = sqr(3) * Uf
Ih = If
För en D-kopplad lindning gäller:
Uh = Uf
Ih = sqr(3) * If
Lite beräkningar:
Fasspänningen Uf på sekundären 230/sqt(3) ~ 132.79V
Omsättning = 400/230
Strömen på primären = 60*230/400 = 34,5A
Edit:
Slutsatser:
Om man talar om samma storheter på båda sidor (huvudspänning/huvudspänning eller huvudström/huvudström eller fasspänning/fasspänning eller fasström/fasström) så kan omsättningen användas rakt av. Annars omvandlar man en av enheterna enligt de övre formlerna.
För en Y-kopplad lindning gäller:
Uh = sqr(3) * Uf
Ih = If
För en D-kopplad lindning gäller:
Uh = Uf
Ih = sqr(3) * If
Lite beräkningar:
Fasspänningen Uf på sekundären 230/sqt(3) ~ 132.79V
Omsättning = 400/230
Strömen på primären = 60*230/400 = 34,5A
Edit:
Slutsatser:
Om man talar om samma storheter på båda sidor (huvudspänning/huvudspänning eller huvudström/huvudström eller fasspänning/fasspänning eller fasström/fasström) så kan omsättningen användas rakt av. Annars omvandlar man en av enheterna enligt de övre formlerna.
Senast redigerad av Fransson 7 september 2006, 21:46:42, redigerad totalt 1 gång.