Vad betyder den där pilen som är på "7d 1422"?
Så där ser det inte ut på vanliga reläer.
Krysset i symbolen för 7d1422's spole indikerar att det är ett tidrelä.
Symbolen för kontakten, där pilen pekar innåt indikerar att den kontakten har fördröjt frånslag. Hade pilen pekat utåt så hade det indikerat fördröjt tillslag. Jag är dock van vid att pilen brukar vara en halvcirkel men jag TROR att det är vad som avses här.
Du skriver att pinolen ät fullt ute, kan det vara så att gängan hoppat ur? Om du trycker manuellt på pinolen under start, tar den gäng eller åker den in något? Kanske blivit utkörd för långt sist den användes...
H.O skrev:Krysset i symbolen för 7d1422's spole indikerar att det är ett tidrelä.
Symbolen för kontakten, där pilen pekar innåt indikerar att den kontakten har fördröjt frånslag. Hade pilen pekat utåt så hade det indikerat fördröjt tillslag. Jag är dock van vid att pilen brukar vara en halvcirkel men jag TROR att det är vad som avses här.
Tack H.O för att du förklarade detta.
Jag börjar bli lite ringrostig på dessa ritningar.
Den är det, ser knappt vad det står men kan vara "Not Stop" (Nödstopp). Kontakt ESR i NC styrningen styr 1d49 & 1d50. Verkar även ansluten till någotning på pos 910 (Stpf910)?