Övervarva trefasmotor
Re: Övervarva trefasmotor
Så länge man håller sig till märkeffekt (eller x1.6 vid 87-hz koppling) så blir det ju ingen ökad ström eller risk för överhettning.
Re: Övervarva trefasmotor
Vilken ökad ström. Det blir lägre ström eftersom spänningen inte följer frekvensen. Det medför i sin tur ett lägre moment.TomasL skrev:Som sagt, har motorn en ordentlig moment-reserv och klarar den ökade strömmen utan att överhetta/brinna upp, så går det att köra över 87Hz, annars inte.
Men visst lastar man den mer än den klarar blir det ju ökade förluster.
Re: Övervarva trefasmotor
Nej, strömmen ökar när du kommer över 87 Hz, den ökar proportionellt med varvtalet.
Re: Övervarva trefasmotor
Beroende på last...
Men vid konstant moment så ökar strömmen ja. Men så länge man inte lastar mer än märkeffekt så är strömmen under märkströmmen och alltså inte risk för överhettning.
Men vid konstant moment så ökar strömmen ja. Men så länge man inte lastar mer än märkeffekt så är strömmen under märkströmmen och alltså inte risk för överhettning.
Re: Övervarva trefasmotor
Ponera följande exempel:
Du har en maskin, den behöver 5Nm i vridmoment för att kunna snurra runt.
Vid 1450 rpm behöver motorn ge 0,79 kW
För att kunna ge samma vridmoment vid 3000 rpm måste motorn ge 1,57 kW
Eftersom du inte kan höja spänningen mer än till 400 V måste motorn förbruka mer ström, för att kunna ge tillräckligt med effekt och därmed vridmoment.
Vad är det som är så svårt att förstå?
Om du inte vill höja strömmen måste du minska momentbehovet och därmed effekten, maximalt moment du kan ta ut är då 2,51 Nm
Bobo, naturligtvis, men en borrmaskin till exempel, kräver konstant moment, eftersom kraften som behövs för att borra ett hål är konstant oberoende av varvtal.
Som jag skrev, har man momentreserv funkar det, har man inte reserven så funkar det inte.
Du har en maskin, den behöver 5Nm i vridmoment för att kunna snurra runt.
Vid 1450 rpm behöver motorn ge 0,79 kW
För att kunna ge samma vridmoment vid 3000 rpm måste motorn ge 1,57 kW
Eftersom du inte kan höja spänningen mer än till 400 V måste motorn förbruka mer ström, för att kunna ge tillräckligt med effekt och därmed vridmoment.
Vad är det som är så svårt att förstå?
Om du inte vill höja strömmen måste du minska momentbehovet och därmed effekten, maximalt moment du kan ta ut är då 2,51 Nm
Bobo, naturligtvis, men en borrmaskin till exempel, kräver konstant moment, eftersom kraften som behövs för att borra ett hål är konstant oberoende av varvtal.
Som jag skrev, har man momentreserv funkar det, har man inte reserven så funkar det inte.
Re: Övervarva trefasmotor
Borrmaskinens moment beror på borrens diameter, matningshastigheten och materialet ...
Tex vid konstant matningshastighet, men ökat varvtal så sjunker momentbehovet eftersom spånan blir tunnare.
Men ja vi är överens om det tekniska, men utrycker det på olika sätt, för att ge andra läsare en bredare bild av verkligheten.
Tex vid konstant matningshastighet, men ökat varvtal så sjunker momentbehovet eftersom spånan blir tunnare.
Men ja vi är överens om det tekniska, men utrycker det på olika sätt, för att ge andra läsare en bredare bild av verkligheten.
Re: Övervarva trefasmotor
Det var ju bra.
Olika applikationer har naturligtvis olika momentbehov, en fläkt/pump behöver mer moment ju fortare den snurrar, en kompressor, kan man i de flesta fallen betrakta som konstant moment, och det gäller nog de flesta andra maskiner.
Olika applikationer har naturligtvis olika momentbehov, en fläkt/pump behöver mer moment ju fortare den snurrar, en kompressor, kan man i de flesta fallen betrakta som konstant moment, och det gäller nog de flesta andra maskiner.
Re: Övervarva trefasmotor
En borrmaskins varvtal brukar ha en stark koppling till borrets diameter. Momentet vid högt varvtal är tämligen begränsat.
Re: Övervarva trefasmotor
det beror på vilka fläktarTomasL skrev: Pumpar och fläktar kör vi från 10 Hz upp till 50 Hz, med skalär styrning, eftersom momentbehovet är annorlunda och de är inte konstruerade för att övervarvas.
en del som jag driftat har varit anpassade för frekvensomformardrift och med vanliga trefasmotorer och är ok att användas upp till 65 Hz på dom som jag justerade in
så det finns dom som kör dom från fabrik med övervarv på fläktar
till trådskaparen
kör på
prova dig fram och du kommer märka vad som funkar, för sådant som små borr fräsar kommer du sannolikt klara dig upp till 100Hz kanske lite till, ha koll på temperaturen med, men det är lätt kollat
Re: Övervarva trefasmotor
Nej momentbehovet är i princip konstant. Det är material, typ av skär, diameter och matning som bestämmer behovet.danei skrev:Nej, efter som momentbehovet vid höga varvtal är lågt.