Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
valmetman
Inlägg: 131
Blev medlem: 15 oktober 2018, 23:30:10

Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av valmetman »

Hur skall jag förfara för att kunna mäta och testa att transformator och kontaktor enligt bilder är hela.
Vill inte koppla in dem som styrning av kretskort förrän säker på att inget tråkigt kan hända.
På transformatorn används 400v ingången och den ger ut 24v
Kontaktorn har en 24 spole.
Vet ej vad förbrukningen är på kretskortet men det har en 6.5amp glassäkring och kunde man inte räkna ut ungefärlig med säkringens storlek och spänningen?
Kopplingsschema bifogat varav framgår vad de styr
P1050947.JPG
P1050950.JPG
P1050954.JPG
P1050953.JPG
P1050951.JPG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35532
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av säter »

Glödlampa kanske kan vara något?
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26691
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av Icecap »

Säkringens storlek är satt efter vad transformatorn maximalt kan ge, den ger ingen information om vad som går åt vid drift.

Transformatorn är ju enkel att testa: mata den på primärsidan via en säkring (3,15A typ) och mät på sekundärsidan. Spänningen där kommer att vara mer än 24Vac men ska inte vara så värst mycket mer. Är den <= 28V hade jag varit nöjd.

Evt. kan du koppla kontaktorns spole på som belastning, då kan du testa båda samtidig.
valmetman
Inlägg: 131
Blev medlem: 15 oktober 2018, 23:30:10

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av valmetman »

hur skall jag koppla vad för att kunna mäta både kontaktor och transformator samtidigt,
Kan ni vänligen rita och beskriva ty jag är helt ute och cyklar när det gäller el kopplingar och vill ej eventuellt förstöra mera än vad som kanske redan hänt med delarna.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35532
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av säter »

Du märker väl om kontaktorn "drar"?
valmetman
Inlägg: 131
Blev medlem: 15 oktober 2018, 23:30:10

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av valmetman »

Kontaktorn och transformatorn lösa på bordet för att inte förstöra kretskortet så vill jag få dem testade att de fungerar och inte kortsluter ger för hög spänning eller dylikt som kan förstöra något.
Liten skiss med vad som matas in var och vart och bifogat även kopplingsschema varav framgår hur kopplade i svetsen
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26691
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av Icecap »

Sekundärsidan från transformatorn till spolen på kontaktorn. Det är 2 ledningar.

Då transformatorn kan kopplas till 230V kan du testa att koppla just 230V (från stickkontakt) till NOLL hhv. 230V.

Slår du på strömmen ska kontaktorn dra med ett mycket tydligt "klonk".
Du mäter sedan spänningen mellan NOLL och 415V på primärsidan av transformatorn.

Och lite brutalt: klarar du inte detta efter dessa instruktioner besitter du helt klart inte "nödvändig kännedom" och ska låta bli att pilla med det.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35532
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av säter »

Om jag fattar schemat rätt, då sitter kontaktorn före transformatorn.
Då förstår jag inte hur den kan ha 24VAC på manövern? :humm:
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27268
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av tecno »

trafo24V.JPG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35532
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av säter »

Det vore kanske bra med ett förtydligande vilken kontaktor det gäller?
Jag trodde det gällde S001.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17665
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av grym »

s001 är strömbrytaren för att få igång svetsen

trafon belastar man med en lampa eller liknande

kontaktorn provar man med trafons sekundär och sedan lampan genom varje kontakt så dom funkar
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35532
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av säter »

Det är en meningslös diskussion så länge vi inte vet vilken kontator det gäller.
Börja med att kolla upp transformatorn.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27268
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av tecno »

Finns bara en KONTAKTOR på schemat Tommy = K001
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35532
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av säter »

Hur ska man få manöverspänning till den?
Det måste ske via den manuella brytaren S001.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27268
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Inlägg av tecno »

Kolla på bilden jag bifogade tidigare, så ja S001 ger nätspänning till trafon som ger in 24V till kontrollenheten som ger ut 24V till kontaktorn som då drar (inringat i rött).