Dra 12Vdc i samma vp-rör som 1-wire?
Dra 12Vdc i samma vp-rör som 1-wire?
Tjena!
Jag håller på att planera mitt 1-wire-nät så bra som möjligt o vill nu, innan jag lägger golv, lägga ner ett 1-wire-nät i VP-rör.
Jag kör med cat5-kabel.
Jag tänkte ta 2 ledare i cat5-kabeln o mata 12Vdc genom för att driva lite reläer. Störs 1-wire-bussen ut tror ni? Känns det osäkert?
/B
Jag håller på att planera mitt 1-wire-nät så bra som möjligt o vill nu, innan jag lägger golv, lägga ner ett 1-wire-nät i VP-rör.
Jag kör med cat5-kabel.
Jag tänkte ta 2 ledare i cat5-kabeln o mata 12Vdc genom för att driva lite reläer. Störs 1-wire-bussen ut tror ni? Känns det osäkert?
/B
Det är i sådana sammanhang det är bra med balanserad databuss.
Beror på hur mycket ström. Men det kommer bara att induceras spänning
i 1-wire bussen av 12volten när strömmen ändras, villket man kanske kan leva med. Se till att kontrollera CRC-kontrollsummor.
Ska du tvunget ha 1-wire så se till att bygga bra 1-wire interface.
Se denna app.note :
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148
Beror på hur mycket ström. Men det kommer bara att induceras spänning
i 1-wire bussen av 12volten när strömmen ändras, villket man kanske kan leva med. Se till att kontrollera CRC-kontrollsummor.
Ska du tvunget ha 1-wire så se till att bygga bra 1-wire interface.
Se denna app.note :
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148
Halloj!
EDIT: Johan.o Den har jag läst men tack för tipset:)
Det jag kör med nu har funkat fint, efter jag började köra med cat5 och drog ner på antalet meter.
Det jag mest undrade var om den ström/spänning som går igenom samma tp-kabel skulle störa, tex om ett relä slår på/av så bildas det störningar.
Det är kanske bättre att dra en separat kabel för 12vdc-matningen?!
CRC har jag bråkat med och kommer tyvärr ingen vart med det.
Jag felhanterar på annat vis men det är tyvärr inte helt säkert.
Jag får väl testa, det enda sättet o se hur detta kommer funka
EDIT: Johan.o Den har jag läst men tack för tipset:)
Det jag kör med nu har funkat fint, efter jag började köra med cat5 och drog ner på antalet meter.
Det jag mest undrade var om den ström/spänning som går igenom samma tp-kabel skulle störa, tex om ett relä slår på/av så bildas det störningar.
Det är kanske bättre att dra en separat kabel för 12vdc-matningen?!
CRC har jag bråkat med och kommer tyvärr ingen vart med det.
Jag felhanterar på annat vis men det är tyvärr inte helt säkert.
Jag får väl testa, det enda sättet o se hur detta kommer funka

Jag har testat lite olika meter, var uppe i ca 70 meter först, då började det funka dåligt, jag hade oxå fler förgreningar etc, något jag sedan läste mig till att inte göra:)
Så, nu har jag väl ca 5 meter bara men planeringen ser ut så här:
10 meter total bus, förgreningarna kommer ske nära sensorerna för att få ner stubblängden(har så nu, funkar kalas).
Det blir totalt 12 DS-kretsar.
Cat5-kabel.
Interface är en DS2480B som sköter timing, kopplat till en seriell adapter baserat på en max232 o lite kondingar till en PC.
Edit:
Jag har testat 1 sensor på en cat5-kabel som är ca 30 meter lång, det var inga problem.
Jag har dock märkt strömproblem om jag ska driva alla sensorer plus reläerna jag har, så nu ska jag mata reläerna med egen matning.
Det är 6 st reläer, det blev lite för mycket. 2 gick bra men sen strulade det om alla reläer drog samtidigt.
/B
Så, nu har jag väl ca 5 meter bara men planeringen ser ut så här:
10 meter total bus, förgreningarna kommer ske nära sensorerna för att få ner stubblängden(har så nu, funkar kalas).
Det blir totalt 12 DS-kretsar.
Cat5-kabel.
Interface är en DS2480B som sköter timing, kopplat till en seriell adapter baserat på en max232 o lite kondingar till en PC.
Edit:
Jag har testat 1 sensor på en cat5-kabel som är ca 30 meter lång, det var inga problem.
Jag har dock märkt strömproblem om jag ska driva alla sensorer plus reläerna jag har, så nu ska jag mata reläerna med egen matning.
Det är 6 st reläer, det blev lite för mycket. 2 gick bra men sen strulade det om alla reläer drog samtidigt.
/B
Detta hittade jag på en sida:
Finns här, cool sida: http://bwired.nl/1-Wire only needs 2 wires. But using CAT-5 can be very handy if you also want to have power supply going to the same locations as where your 1-wire devices are. You can use the other wires, not used by 1-wire, for that.
- JimmyAndersson
- Inlägg: 26568
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt:
- hobbystinsen
- Inlägg: 29
- Blev medlem: 13 juli 2006, 14:17:15
- Ort: Stockholm
Anledningen till att man väljer partvinnad kabel till dataöverföring är den grad av störningsimmunitet man uppnår genom den common mode undertryckning som kabeln har. (Data överförs i difference mode.) Vad få känner till är att detsamma gäller utsända störningar. Det vill säga magnetfället kring ett tvinnat par är mer koncentrerat (till ledningarna) än runt två lösa ledningar. Och skapar därmed mindre störningar i omgivande par.
Så om du matar 12Ven i ett eget par och konstruerar kopplingen kring reläerna så att deras returström går genom 12V parets jord och intenågon annan jord, så borde störningarna minska.
Om du vid varje avtappning placerar minst tre stycken kondensatorer med en faktor hundra mellan väderna (t.ex. 1nF, 100nF och 10μF) så nära förbrukarna som möjligt (gärna ytmonterade för att hålla ner induktansen i anslutningsbenen). Så minskar strömspikarna i matningen mycket.
Om du kombinerar dessa två åtgärder borde det gå att få och fungera.
(liten brasklapp där
)
Så om du matar 12Ven i ett eget par och konstruerar kopplingen kring reläerna så att deras returström går genom 12V parets jord och intenågon annan jord, så borde störningarna minska.
Om du vid varje avtappning placerar minst tre stycken kondensatorer med en faktor hundra mellan väderna (t.ex. 1nF, 100nF och 10μF) så nära förbrukarna som möjligt (gärna ytmonterade för att hålla ner induktansen i anslutningsbenen). Så minskar strömspikarna i matningen mycket.
Om du kombinerar dessa två åtgärder borde det gå att få och fungera.
(liten brasklapp där