InläggPostat: 08.36 2019-05-20 

Blev medlem: 05.52 2019-04-06
Inlägg: 1
Är intresserad av hur du löst problemet med servodrivare sitter själv med 3 st Allen Badley servon som jag saknar drivare till .
Hur funkar simodriven hur styr du den puls och direktion eller något annat?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 10.27 2019-05-20 

Blev medlem: 12.48 2004-10-08
Inlägg: 179
Ort: Alingsås
Intressant, skall delge den hjälp jag kan när jag och grejerna väl är redo för installation.
Angående Simondrive 6SN1123-1AB00-0AA1 med instickskort 6SN1118-0AE11-0AA1 så styrs själva instickskortet rakt från LE410CA-enheten via (ganska säker) analoga styrningen port 8 som troligen styr hastigheten. De andra verkar mer klurigt att bena i. Måste se på plats hur dom kan tänkas löst detta.
Detta är de jag vet nu och bifogar även två hjälpande bilder från manual och drivare X, Y, Z som kanske säger dig lite mer.

Mer och säkrare info kommer vid montering av nyinköpta Simondrivern för 4-axeln. Blir ju lite kabeltillverkning osv i samband med detta och man ser exakt hur det ligger till. Även motsvarande servo som drivs mot denna.

Mvh Daniel

Bilaga:
959EC8FB-39D8-4521-A685-7D207A561B35.png
Bilaga:
B80FEBBC-15AE-4487-9922-3816A8A843A5.png


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 08.44 2019-05-22 

Blev medlem: 12.48 2004-10-08
Inlägg: 179
Ort: Alingsås
Ingen som råkar känna igen denna typ av anslutning? Anslutningen mot Nikken CNC 4-axel. Har varit ansluten mot samma kontaktdon i fräs.
Bilaga:
34EA1CEC-986F-45C1-9B0D-FA1D146F0208.png


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 09.30 2019-05-22 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.16 2009-02-22
Inlägg: 17361
Ort: Säter
Är det den undre kontakten du menar?
Eller båda?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 10.58 2019-05-22 

Blev medlem: 13.39 2009-07-02
Inlägg: 1115
Ort: Mitt i Småland
Googla på Amphenol så hittar du info


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 12.27 2019-05-22 

Blev medlem: 12.48 2004-10-08
Inlägg: 179
Ort: Alingsås
Ah, ren universallontakt som va svår att härleda till någon form av bruk i specifik frästyp. Typiskt!
MIL SPEC 22 PIN MALE CONNECTOR AMPHENOL 44-172220


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 10.55 2019-09-08 

Blev medlem: 12.48 2004-10-08
Inlägg: 179
Ort: Alingsås
Någon som är lite mera expert än jag på när dessa skulle behöva ställas in? Och i så fall enligt vilken manual?
Hittar denna manual hur DILL-switchar S1, S2, S3, S5, S6 skall ställas in, men inget om hur de respektive fem styck potentiometrarna i fronten för vardera servo.. Någon med bättre koll tro?
http://ssurplus.com/PDF/Technical%20Simodrive%20611%20Planning%20guide%20Drive%20Converter.pdf Sida: 107-109
Va nämligen så att jag skulle skifta min 6SN1118-0AD11-0AA1(1-axel) mot en 6SN1118-0AE11-0AA1(2-axel) med tillhörande 6SN1123-1AB00-0AA1. Men även med rätt inställning på DLL-switchar så får jag felmeddelandet nedan.
Bilaga:
6sn1118-0AE11-0AA1 x1.jpg
Bilaga:
6sn1118-0AE11-0AA1 x2.jpg
Bilaga:
Fel servo Z axel.jpg


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 13.03 2019-10-14 

Blev medlem: 12.48 2004-10-08
Inlägg: 179
Ort: Alingsås
persa skrev:
Med tanke på att det blir en liten motor så är Power Module storlek 0HA1 (Rated/Peak Current 4/8 A) den du ska ha för att motorn inte ska få överström

Det där stämmer väl ändå inte? I mina dokument så verkar det ju inte ens spela någon roll om du har en 50A Power Module. Detta ställs ju ändå in på dill-switchar på instickskort.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 13.21 2019-10-14 

Blev medlem: 13.39 2009-07-02
Inlägg: 1115
Ort: Mitt i Småland
Är inte säker

Mitt uttalande baseras på ett samtal jag hade för flera år sedan med Fanuc i Sverige då det gällde att para ihop en Fanuc motor med rätt servo och power supply

Kan ju hända att det fungerar på annorlunda sätt med Siemens grejer


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 39 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
   
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010