Splitta 400v till 2 st 230v?!

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Splitta 400v till 2 st 230v?!

Inlägg av benring »

Halloj.

Håller på att bygga om köket och har bytt min 400v spis till inbyggnadsugn + häll.

Dessa är på 230 v st.

Nu saknar jag uttag i köket så det räcker till dessa två.

Kan jag splitta mitt 400v /16A uttag till två 230v?

Det går 3 svarta, en gul + en blå.

Jag vet att jag kan göra detta till 230v men kan jag belasta den ensamma blåa med både ugn + häll? (Det är tjockare kabel än vanligt)

Det är inte helt lätt att dra in mer kabel + uttag i denna kåk.
Vill undvika det.

Tacksam för svar.

/B
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26658
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Inlägg av Icecap »

Alltså:
Det är 230Vac mellan noll och fas.
Det är 400Vac mellan fas och en annan fas.

Så har du nollan (den blå?) och 1 fas (en av de svarta) går det väl alldeles utmärkt.

Vad du kan belasta med beror på säkringarna, om det är så att ledningarna är varma innan säkringen ens tänkar på att stryka med måste du byta ledningar direkt men det är ju definitivt inte sannolikt, då skulle det vara alldeles feldimensionerat!

Så om varje fas har en 10A säkring (som det är här) kan du alltså belasta varje fas med den ström.
Användarvisningsbild
PaNiC
Inlägg: 2610
Blev medlem: 15 augusti 2003, 22:16:15
Ort: Skånelandet

Inlägg av PaNiC »

Tänk på nollans kabelarea bara.
På jobb var jag på ett ställe där en kyldisk hade stannat. Kom dit och plockade fram voltmetern. Vafan, ingen spänning fram till maskinen.
Då har de dragit fram 5x1,5mm2 och som brukligt lagt en fas till varje maskin med gemensam nolla. Det tråkiga var att varje maskin drog 6A. Det klarade inte nollan riktigt.
Nu ska väl visserligen fasförskjutningen ta hand om detta egentligen? Eller hur är det?
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Hej.

Det är en gemensam nolla, nu är det ju visserligen en nolla till tre faser på spisen... den borde ju vara anpassad för att ge nolla till alla faser samtidigt.

EDIT: Meningen ovan är fel, det är ju mellan faserna... nollan används inte i 400v...

Det var just kabelarean på nollan jag syftade på.

Den är ju krafitgare än en nolla till ett vanligt uttag så.


En undran bara, varför är nollan med i detta alls? Om spisen (Gamla) går på 400v så behövs ju inte nollan. men den kanske används i spisen om den går på 230v i plattorna och 400 i ugnen?

Nu blev detta lite rörigt skrivet kanske:)



/B
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26658
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Inlägg av Icecap »

Vissa spiser använder 230Vac x2 eller x3, andra använder bara faserna. När man drar ledningarna baserar man dom på mer än just den spis som finns på plats.
Användarvisningsbild
Greve Hamilton
EF Sponsor
Inlägg: 544
Blev medlem: 4 september 2004, 15:03:35
Ort: GBG

Inlägg av Greve Hamilton »

Nu vet vi inte effekten på apparaterna, men...

Tar du två olika faser till varje apparat borde det inte bli några problem. Det skulle säkert fungera bra på samma fas också, eftersom du säger "Den är ju krafitgare än en nolla till ett vanligt uttag så.".
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Halloj.

Jag gjorde så att jag borrade i golvet o drar upp en ny ledning till detta.

Vet inte hur jag ska formulera mig här...

Mitt gamla spisuttag nyttjar 3 st 16A proppar.

Kan jag nytta det till mitt nya uttag som har 230Vac?
Är det OK att säkra med 16A i 230Vac-uttag?
Måste jag då köra med 2,5 kvadratskabel i nya uttaget som jag har i det gamla?
Användarvisningsbild
Zyxel615
EF Sponsor
Inlägg: 1839
Blev medlem: 9 november 2005, 21:20:43
Ort: Kiruna

Inlägg av Zyxel615 »

Om det är OK eller inte beror väl på hur grova kablar du använder...
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Jo, det va min sista fråga.


Men jag antar att jag gör så, vill inte hålla på o byta proppar i skåpet.


Stort tack för detta!

/B
DeeJayPA
EF Sponsor
Inlägg: 1384
Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Ort: Luleå

Inlägg av DeeJayPA »

jepp du måste ha 2.5mm2 till 16A.
Men annars är det okej att använda din gammla spismatning och delaupp den till 2st enfas uttag. Helt okej
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Det tackar jag gött för :)
Användarvisningsbild
$tiff
Inlägg: 4941
Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av $tiff »

...och som vanligt måste detta göras ev en riktigt elektriker för att vara lagligt utfört. Annars kan du glömma några försäkringspengar när din spis bränner ner huset.
benring
Inlägg: 900
Blev medlem: 18 januari 2005, 19:35:25

Inlägg av benring »

Tack för rådet, känner till det:)

Jag ska dra kabeln och en elektriker skall ansluta i proppskåpet:)

Jag skulle frågat honom om detta men han är inte hemma just nu så det gick inte och jag ville ha detta gjort. (Inte inkopplingen då asså)