Hej på Er,

Jag försöker att koppla in en Nexa (MWMR-2300 dosrelä - http://www.nexa.se/vara-produkter/syste ... 00-dosrela) bakom min knapp på väggen. Jag vill kunna slå av och på lampan via väggen eller fjärr, oberoende av varandra.

Väggknappen har 4 knappar för att styra 4 lampor generellt, har bara använt 3 knappar och vill nu gå över till endast 2 lampor, 1 på övre knappraden och 1 på undre - funkar fint med nuvarande koppling på bilden.

Kabelfärgerna verkar vara lite blandade(?) men just nu funkar lamporna som de ska med denna kopplingen, dock behövs den lösa svarta kabeln sättas in bredvid den svarta i dosan för att eluttaget vid golvet ska fungera korrekt.

Om det inte syns på bilden så kommer det en blå, gul/grön och en svart kabel nerifrån hålet. Den blåa + gul/grön går bara rakt förbi. Den svarta går in i den nedre knappen vidare upp till övre knappraden. Vidare upp i hålet går sedan alla kablar: 1 brun, 3 olika nyanser av grå, 1 brun, 1 svart.

Bild

Hur ska jag koppla dessa? Vilken färg vart. Nexa pluggen har 5 st hål, (N) (N-ut) (L-pil) (S) (L).
cosmox
EF Sponsor
Inlägg: 3856
Blev medlem: 6 januari 2004, 02:11:54
Ort: Hjälteby - Tjörn

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av cosmox »

basekson: Jag måste fråga om du är elektriker eller har likvärdig behörighet.

Det är inte för att vara dryg som jag frågar utan för att jag inte vill att du ska skada dig själv eller någon annan.

Bara för att kablarna är i olika färger så måste man bekräfta att allt är rätt först innan man fortsätter med installationen. Om du känner dig trygg på den fronten kan man fortsätta.
basekson
Inlägg: 69
Blev medlem: 24 juli 2012, 14:50:21

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av basekson »

Nej det är jag inte, i butiken när de förklarade lät det så enkelt enligt dem men färgerna ställde till det.
Jag vet ju i alla fall att de grå kablarna går till lamporna och att svarta är fasen.
cosmox
EF Sponsor
Inlägg: 3856
Blev medlem: 6 januari 2004, 02:11:54
Ort: Hjälteby - Tjörn

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av cosmox »

Tyvärr är sällan de i butikerna elektriker heller utan de vill sälja saker.

Måste tyvärr till jobbet nu.
basekson
Inlägg: 69
Blev medlem: 24 juli 2012, 14:50:21

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av basekson »

Förstår det. Har dock fått nexa att funka förr men när man skulle få in (S) Lampknappen in ekvationen samt kabelfärgerna så blev jag lite osäker. Egentligen osäker på om det ens går.

Får du tid senare eller annan dag så är jag tacksam för dina inspel.
basekson
Inlägg: 69
Blev medlem: 24 juli 2012, 14:50:21

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av basekson »

Här är mer i detalj hur det ser ut och vad jag tänker mig, om det ens är möjligt.

Bild
Senast redigerad av basekson 9 januari 2019, 11:11:27, redigerad totalt 1 gång.
LarryXz
Inlägg: 671
Blev medlem: 13 mars 2013, 20:31:08
Ort: Norra Uppland

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av LarryXz »

Neutral till N
Fas till L
Tändtråd som går till lampan kopplas till L ut.
S på nexa kopplas till brytaren där tändtråden tidigare var ansluten.
basekson
Inlägg: 69
Blev medlem: 24 juli 2012, 14:50:21

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av basekson »

Tack! Kan du ta det med färgerna? Förstår inte vilken som kallas tändtråd.
basekson
Inlägg: 69
Blev medlem: 24 juli 2012, 14:50:21

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av basekson »

Förstår jag dig rätt om jag ska ta den blå, klippa av, ta den delen som kommer nedifrån till N-in, ta den svarta från undre L till övre och istället stoppa in i Nexa L-in, sedan de två grå i översta till L-ut på Nexa och koppla S dit de grå tidigare satt?
vaxfan
Inlägg: 872
Blev medlem: 6 juli 2011, 23:19:14
Ort: Stugun, Jämtland

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av vaxfan »

Eftersom färgerna allt för ofta inte följer standard i elinstallationer så kan man inte utgå från ledningarnas färger.
Risken är att du kopplar fel och inte får önskad funktion eller förstör den enhet du kopplar in, därav frågan tidigare om du är elektriker.
En elektriker vet (förhoppningsvis) hur man ska mäta för att få reda på vilken ledning som ska kopplas till rätt ställe.
Dessutom är det den lagliga aspekten, som alltid kommer upp när någon vill ha hjälp med att koppla med nätspänning.
Det scenario som är beskrivet kräver enligt lagen att arbetet utförs av en elektriker.
ojkroken
Inlägg: 184
Blev medlem: 3 april 2006, 20:46:01

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av ojkroken »

den blåa och den gulgröna får du inte dela på. ska du dela den blåa så måste det göras med godkänd kopplingsplint men de måste fortfarande sitta ihop . de har funktion till uttaget nedanför. ska du göra något så måste du skarva in dig på den blåa med en nu sladd och sen sätta in i nexan.
LarryXz
Inlägg: 671
Blev medlem: 13 mars 2013, 20:31:08
Ort: Norra Uppland

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av LarryXz »

Enklast att göra för att använda blå är att dra upp den från uttaget under och samtidigt dra med sig en ny blå tråd därifrån. Då har man två blå (i dosan som strömbrytarna är ansluten i) som kan klippas till lagom längd. Och enkelt kopplas med en Wago 773 eller dylik.

Tändtråd är den tråd som går från strömbrytaren till lamputtaget (eller vad det nu är i den änden).
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6508
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av FormerMazda »

Just Wago 773 är ju ett hett ämne i dubbel bemärkelse. Det har varit en del bränder där man funnit att just wago 773 varit boven och då för att man använt mångtrådig ledare när den är designad för solid ledare. Så det var rent av ett dåligt tips om just Wago 773.

"Ubåt" eller Wago 221 är ett säkrare alternativ.

Inkopplingen av själva nexan lär väl vara beskriven nu.
basekson
Inlägg: 69
Blev medlem: 24 juli 2012, 14:50:21

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av basekson »

Jag gör som så att jag kontaktar en elektriker och unnar mig lite hederliga knappar tillsvidare :-)
Tack för alla svar!
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 5993
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: Koppla in Nexa bakom strömbrytare

Inlägg av hcb »

>wago 773 varit boven och då för att man använt mångtrådig ledare när den är designad för solid ledare.

Mångtrådig som i RK, ja, men FK är den väl godkänd för? Ur databladet på
https://www.wago.com/global/installatio ... /p/773-104
Solid conductor 0.75 … 2.5 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor 1.5 … 2.5 mm² / 16 … 12 AWG