Garo motorvärmaruttag! 400v?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27268
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av tecno »

Är det så många 'plåtskjul' som behöver bytas?
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31633
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av MadModder »

Hela elsystemet är väl att ta i. Se till att den gren som du ska montera en ny central på är schysst ända från inkommande på din fastighet, då är det lugnt. Är kablar och skenor i gott skick så kör på.
Att grena av till en central och behålla den gamla handsken i änden är dock inte ett alternativ.
Snacka med en elektriker och gör nåt sånt här, det kan inte bli så kostsamt:

Kod: Markera allt

>-----[gammal kabel]-----[ny central]------[ny 3-fashandske] ≡ [ny handske på befintlig maskin]----------[maskin]
                              |
                              '-----------[några 230V-uttag]
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35536
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av säter »

tecno skrev:Är det så många 'plåtskjul' som behöver bytas?
Vad är det för 'plåtskjul' du menar?
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31633
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av MadModder »

Jag tror inte det finns några sådana på tegelbruket :p
plåtskjul.jpeg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35536
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av säter »

Nja, det ser väl mera ut så här ungefär.
359204.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27268
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av tecno »

Bild

Ovan och alla dess avarter är 'plåtskjul' = TA BORT = BYT UT
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31633
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av MadModder »

Aha. Är det nåt lokalt uttryck? Aldrig någonsin hört den kopplingen.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35536
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av säter »

MadModder skrev:

Kod: Markera allt

>-----[gammal kabel]-----[ny central]------[ny 3-fashandske] ≡ [ny handske på befintlig maskin]----------[maskin]-----------[några 230V-uttag]
Det få bli någonting i stil med detta.
Förutsatt att PEN-ledaren är på minst 10mm² förstås.
Då passar vi på att montera centralen under tak också.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1535
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av CPMS »

Kravet på 10mm2 PEN-ledare gäller väl bara vid nyinstallation så nog borde det gå bra.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35536
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av säter »

Ok, då fungerar det även om PEN-ledaren skulle vara lite mindre?
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31633
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av MadModder »

Centralen blir i vilket fall en nyinstallation. PEN-ledaren måste då vara minst 10mm² om där inte finns någon nolla.

Och du får inte bara hux flux dra ut enfasuttag från en trefasgrupp utan att ha säkringar mellan. De måste utgå från centralen. Annars måste du ha en central till på kabeln vid maskinen/utrustningen. Ska du göra så kan du lika gärna skaffa en byggcentral med allt i ett och koppla in.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1535
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av CPMS »

Jo men eftersom det inte är krav på att retroaktivt byta ut alla huvudledningar till 10 kvadrats PEN-ledare och det tom är tillåtet att byta ut den gamla smala PEN-ledaren mot likvärdig borde ju betyda på att elmässigt/säkerhetsmässigt fungerar det bra med mindre diameter så då måste det här vara ett ganska riskfritt "fusk" att utföra.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31633
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Inlägg av MadModder »

Må de...
Men jag tror inte det är någon risk. Om uttaget är avsäkrat till 63A så bör kabeln vara 16mm², troligen mer om det är en lång dragning.
Skriv svar