Har du kollat så att nödstoppskedjan är ok?enda felet jag märker av först o främst är att styrspänningen inte slår till
Styrspänning till räle heidenhain
Re: Styrspänning till räle heidenhain
-
- Inlägg: 29
- Blev medlem: 6 mars 2016, 13:32:01
Re: Styrspänning till räle heidenhain
hur kollar jag det? märker ingen skillnad om den är itryckt eller inte . och har för mig att den inte hade nån funktion när maskinen funkade heller .
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Jag är inte så hemma på Heidenhain, men jag vill minnas från tidigare trådar att detta felmeddelande är vanligt vid avbrott i nödstoppskedjan.
Det brukar gå att mäta sig fram till.
Det brukar gå att mäta sig fram till.
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Eprom brukar inte ändras av sig självt.D.anderssons skrev:plc inställningarna som ligger på eprom värkar inte vara rätt.
Jag tycker att detta låter konstigt.
-
- Inlägg: 29
- Blev medlem: 6 mars 2016, 13:32:01
Re: Styrspänning till räle heidenhain
är nog så att det aldrig har bränts in på eprom efter ändringar är gjorda
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Icke fullständigt genomfört styrsystemsbyte med andra ord. Någon har varit dumsnål och inte tyckt det varit värt göra det ordentligt
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Nu är ronneby lite långt bort för mig och jag är långt ifrån expert på TNC även om jag bytt lite komponenter i nån maskin.
Jag tycker det borde gå att hitta någon i närheten som kan lägga ett par dagar på att mäta upp maskinen och klura sig fram till rätt parametrar.
Jag tycker det borde gå att hitta någon i närheten som kan lägga ett par dagar på att mäta upp maskinen och klura sig fram till rätt parametrar.
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Om man läser i den tekniska manualen till TNC 415 så ska det finnas en viss kompabilitet mellan PLC program för 355 och 415 så en helt vild galen gissning skulle kunna vara om man gjort det enkelt för sig och klonat den gamla 355 PLC programmet till nya styrningen och lagt det på ram.
-
- Inlägg: 29
- Blev medlem: 6 mars 2016, 13:32:01
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Har fått backup skickad till mig nu men får fortfarande inte överföringen att fungera så kan inte få in plc parametrarna nån som har nått tips på vad som kan vara fel med överföringen ? När jag försöker skicka från maskin till dator så har jag lyckats få över filerna men från dator till maskin står det stil
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Kolla om du har saknar styrsignal från PLC som tillåter datorn att skicka, kan saknas ledare i kabel eller fel inkopplad/byglad. Om du har möjlighet, kolla om datorn sänder men PLC:n inte accepterar. Bra att veta inför nästa steg av felsökningen.
Re: Styrspänning till räle heidenhain
I från TNC-akuten eller?D.anderssons skrev:Har fått backup skickad till mig nu
-
- Inlägg: 29
- Blev medlem: 6 mars 2016, 13:32:01
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Nej från modellservice .säter skrev:I från TNC-akuten eller?D.anderssons skrev:Har fått backup skickad till mig nu
-
- Inlägg: 29
- Blev medlem: 6 mars 2016, 13:32:01
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Hur kollar jag det?Castor skrev:Kolla om du har saknar styrsignal från PLC som tillåter datorn att skicka, kan saknas ledare i kabel eller fel inkopplad/byglad. Om du har möjlighet, kolla om datorn sänder men PLC:n inte accepterar. Bra att veta inför nästa steg av felsökningen.
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Kommunicerar du seriellt? Vad jag kommer ihåg på heidenhein var man tvungen att akitivera Com porten samt sätta rätt baudrate, paritet o stopbitar i maskin parametrarna inna man fick kommunikationen att funka.