Byta ytmonterade triacs
Byta ytmonterade triacs
En kompis har problem med styrelektroniken till sin pelletsbrännare och har efter lite googlande fått tipset att det kan var två triacs som är grillade. Han beställde triacs men när jag fick grejerna märkte jag att han beställt konventionella TO-220 och på kortet sitter TO-263, alltså ytmonterade.
Jag har hållt på med elektronik till och från i 35 år men har ringa erfarenhet av ytmonterat, nån gång har jag lyckats lokalisera och åtgärda kallödningar på motstånd och lyckats löda om. Men frågan är om jag klarar det här... Om jag först klipper av benen, kan jag värma så pass mycket med en vanlig lödpenna på det som sticker ut av metallbasen så att den släpper? Och sen förtenna den nya triacen och få den såpass varm att den fäster?
Jag har hållt på med elektronik till och från i 35 år men har ringa erfarenhet av ytmonterat, nån gång har jag lyckats lokalisera och åtgärda kallödningar på motstånd och lyckats löda om. Men frågan är om jag klarar det här... Om jag först klipper av benen, kan jag värma så pass mycket med en vanlig lödpenna på det som sticker ut av metallbasen så att den släpper? Och sen förtenna den nya triacen och få den såpass varm att den fäster?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Byta ytmonterade triacs
Det är så du får göra,enklast så. Men det går åt mycket värme tills den släpper.
Ett tipps: Lägg på färsk tenn på plåten och värm samtidigt så går det mycket lättare
Dra inte för hårt så du skadar laminatet under. Var försiktig när du klipper så inte
blir stor rekyl från tången för då kan laminatet släppa på också.
Men jag tycker att du skall mäta triakena innan. Nästan alltid så är det kortis
om dom är felaktiga. Du kan förklara lite närmare hur kortet beter sig
OBS! Kolla lite närmare på R26, tycker den ser ganska svart ut på bilden
eller så är det synvilla
Ett tipps: Lägg på färsk tenn på plåten och värm samtidigt så går det mycket lättare
Dra inte för hårt så du skadar laminatet under. Var försiktig när du klipper så inte
blir stor rekyl från tången för då kan laminatet släppa på också.
Men jag tycker att du skall mäta triakena innan. Nästan alltid så är det kortis
om dom är felaktiga. Du kan förklara lite närmare hur kortet beter sig
OBS! Kolla lite närmare på R26, tycker den ser ganska svart ut på bilden
eller så är det synvilla
Re: Byta ytmonterade triacs
OK, tack! Får kanske göra ett försök. Funderat på att mäta men ibland är det ju lite vanskligt att mäta i kretsen. Men säger du att det oftast blir kortis kanske det ger sig. Jag är egentligen inte så förtjust i chansartade komponentbyten utan gick bara på min kompis tips (kanske lite för lättvindigt).
Angående R26 så är bilden är inte från kortet i fråga, min kompis har hämtat den från nåt forum.
Angående R26 så är bilden är inte från kortet i fråga, min kompis har hämtat den från nåt forum.
Re: Byta ytmonterade triacs
Jag har nu mätt triacarna direkt i kretsen, verkar uppföra sig likadant som dom nya. Känns inte som att jag skall lägga fokus på just triacarna längre...
Re: Byta ytmonterade triacs
Dom är säkert hela. Men det finn väl fler kort eller? Jag för mig att vissa givare
som kan krångla också. Försök och ta bilder på det rätta kortet/korten
som kan krångla också. Försök och ta bilder på det rätta kortet/korten
Re: Byta ytmonterade triacs
Han har två kort, jag har det ena. Syns inget konstigt förutom att en kopparbana på en reläutgång var kraftigt bränd, konstigt nog inte avbränd. Förstärkte den med tenn. Tyckte det var konstigt att säkringen inte tagit smällen, det visade sig att det satt en 15 A istället för 3,15 A ! Och med ledning av dessa iakttagelser förmodar jag att det är ett fel i förvärmningselementet men det är inte det som är problemet...
Ett nytt kort kostar 4000:-
Ett nytt kort kostar 4000:-
- hcb
- Moderator
- Inlägg: 5996
- Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
- Skype: hcbecker
- Ort: Lystrup / Uppsala
- Kontakt:
Re: Byta ytmonterade triacs
>Förstärkte den med tenn
Jag hade nog lött in en stump kopparkabel/-tråd. Så vitt jag förstått så är tenns konduktivitet inte speciellt hög, så att förstärka med det gör inte så förfärligt mycket.
Jag hade nog lött in en stump kopparkabel/-tråd. Så vitt jag förstått så är tenns konduktivitet inte speciellt hög, så att förstärka med det gör inte så förfärligt mycket.
Re: Byta ytmonterade triacs
Men 15A säkring istället för 3,15A det låter överdrivet högt, och då har det nog
blivit både stekt och rökt en hel del. Visa tror att man kan använda både
folie och järntråd till säkring
blivit både stekt och rökt en hel del. Visa tror att man kan använda både
folie och järntråd till säkring