Inlägg av tusse »

Det är kanse så att dom glödlamporna du använder inte håller så bra på grund av att dom sitter uppochner, det har jag märkt på billigare lampor.

Eller kan det vara så att det är felkopplat i badrummet, du har två faser inkopplade i stället för fas och nolla.

Ta en voltmätare och mät spänningen i lamphållaren, mät även mot jord där endast den ena ledaren får vara spänningsförande.

Se till att det står minst 230 volt på lamporna och inte 220 volt.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27399
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Det kan inte vara 400V i badrummet. Då skulle inte lamporna funka alls.
Robert Nielsen
Inlägg: 700
Blev medlem: 23 augusti 2003, 20:42:38

Inlägg av Robert Nielsen »

Det var med ett inslag i tvprogrammet PLUS för några årsedan. Det var en familj som hade glödlampor som exploderade och sköt sönder armaturen.

Det felet berodde på att det var felkopplat så att de bröt neutralen istället för att bryta fasen. (Det borde inte ha någon direkt betydelse. förutom att lamhållaren bär full spänning även när strömställaren är bruten.)

Men glödlamporna gick bara sönder på morgonen. (konstigt nog)

Tror visserligen inte att det är så i det här fallet. Men jag kom på att jag sett ett inslag om detta.
Användarvisningsbild
tusse
Inlägg: 1364
Blev medlem: 19 augusti 2003, 21:56:17
Ort: Järfälla

Inlägg av tusse »

danei>>har jag påstått det ?
Krävs det inte alla faser för att det ska bli 400 volt, två faser och nolla brukar benämnas trefas 220 volt eller ?
Användarvisningsbild
Xyzzy
Inlägg: 1260
Blev medlem: 30 januari 2004, 22:31:07
Ort: Uppsala, Sweden

Inlägg av Xyzzy »

mellan 2 faser har man 400V (effektivvärde)
har man 3 faser (i sverige) är det 3st 230V faser som har 120graders fasförskjutning jämfört med varandra (+ nolla)
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27399
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Robert Nielsen skrev:Det var med ett inslag i tvprogrammet PLUS för några årsedan. Det var en familj som hade glödlampor som exploderade och sköt sönder armaturen.

Det felet berodde på att det var felkopplat så att de bröt neutralen istället för att bryta fasen. (Det borde inte ha någon direkt betydelse. förutom att lamhållaren bär full spänning även när strömställaren är bruten.)

Men glödlamporna gick bara sönder på morgonen. (konstigt nog)

Tror visserligen inte att det är så i det här fallet. Men jag kom på att jag sett ett inslag om detta.
Det feler får man om det är avbrott på nollledaren till tansformator stationen. Då får man en noll förskjutning. Dvs nollan ligger inte mitt mellan alla faser utan flyte runt beroende på belastningen på de olika faserna. i teorin kan spänningen variera mellan 0V och 400V. Att det bara gicksönder på morgonen berodde antagligen på att varmvatten beredaren eller spisen var på då. Det har inget med hur lamporna är kopplade. Jag räknar med att det ligger fas på lampsockeln när jag petar på den. Det är inte så ovanligt som man kan tro. I en lampa med sladd är det 50% risk.
maxxflow
Inlägg: 1150
Blev medlem: 17 mars 2004, 16:11:14

Inlägg av maxxflow »

På stora båtar/fartyg brukar det vara 2fas-system därför att det krävs större/mer avancerade generatorer för att få fas&nolla. Jag tror knappast att lamporna går var och varannan minut där... :wink:
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27399
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Vad har det med saken att göra? Hur menar du med 2fas? att de inte har någon kontakt mellan ena ledaren och jord eller?
Användarvisningsbild
EagleSpirit
Inlägg: 1288
Blev medlem: 27 maj 2003, 23:15:48
Ort: Västerås
Kontakt:

Inlägg av EagleSpirit »

det kan inte vara så att nollan är bruten då? I de flesta fall är ju belastningen relativt jämn så att de ligger på 230v var, men om det är ojämn belastning så kan det ju vara så att ena fasen får högre spänning och att lamporna i badrummet ligger på den fasen, men det borde ju iofs gå sönder på den andra fasen också då. De delar ju upp skillnaden.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27399
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Då skulle det synas tydligt på lamporna lär man sätter på spisen eller någon annan stor belastning.
Användarvisningsbild
EagleSpirit
Inlägg: 1288
Blev medlem: 27 maj 2003, 23:15:48
Ort: Västerås
Kontakt:

Inlägg av EagleSpirit »

går inte de på alla tre faserna så det ändå blir jämn belastning?
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31440
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

Nej, varje del på en spis går på olika faser. Några plattor går på en fas tillsammans med ugnslampan, över och undervärmen går på en, och "grillgallret" går på en tredje, tillsammans med snabbplattan kanske.

Såvida man inte har en spis som bara går på en fas, som min :)
Användarvisningsbild
Melker
Inlägg: 410
Blev medlem: 26 maj 2003, 22:17:34
Ort: Umeå

Inlägg av Melker »

Kul att många försöker hjälpa...
Ifall det är till någon hjälp så har jag mätt spänningen nu och det verkar inte vara något fel på den, ligger på 230V. Om det är något annat jag ska kolla eller mäta så får ni säga till, jag är inte så haj på denna bit.
Kanske får ta det här problemet med någon elektriker, borde väl veta vad som kan vara fel, om inte får dom väl komma och kolla på det.
VikHe
Inlägg: 244
Blev medlem: 27 maj 2003, 22:32:13
Ort: Boden

Inlägg av VikHe »

jo det är nog det bästa att låta en elektriker kolla det.
Användarvisningsbild
janne66
Inlägg: 473
Blev medlem: 10 juni 2003, 09:25:40
Ort: Blekinge
Kontakt:

Inlägg av janne66 »

Ja det var en intressant diskussion om faser m.m.......

Om det är ett allmänt elfel i huset så brukar det drabba mer än ett rum.
Såna fel är t.ex att det i "proppskåpet" är dålig kontakt i antingen jordledaren eller "nolledaren". 230 V tas ju som bekant mellan en fas och "nollan", och det är viktig att nolledaren verkligen har bra kontakt.

Felet kan som någon sa ligga längre bak i kedjan, alltså vid trafostation o.s.v
Men....det borde drabba fler lampor som är på den fasen.

Vad ska man göra då?
Jag skulle börja med att se vilka andra prylar som år på den fasen för att se om det ger nån ledtråd.