3-fas utan neutralledare?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Urban2
Inlägg: 1
Blev medlem: 12 oktober 2016, 15:51:52

3-fas utan neutralledare?

Inlägg av Urban2 »

Hej,

Jag har en 3-fas kompressor (med inbyggd transformator) som ska kopplas in.
Den har 3 st. fasledare + en skyddsjord, dvs ingen neutralledare.

Är det godkänt att koppla in den genom att använda L1, L2, L3 och skyddsjord, men utan att använda N?

Tack för svar!

Mvh,
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: 3-fas utan neutralledare?

Inlägg av lillahuset »

Det borde det vara. Om du inte har stor obalans i lasten. Så kopplade vi i vårt gamla hus. Trefas är trevligt. :D
Inbyggd transformator?
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11866
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: 3-fas utan neutralledare?

Inlägg av Klas-Kenny »

Inget konstigt alls, väldigt vanligt att 3-fasgrejer saknar nolla. Rena 3-faslaster har ju ingen användning av nollan.

I många (gamla) trefasinstallationer saknas ju nollan till och med i uttaget.
GFEF
Inlägg: 2383
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: 3-fas utan neutralledare?

Inlägg av GFEF »

>med inbyggd transformator

OM transformator är kopplad mellan 2 fasledar och INTE använder neutralledare .

Då är den avsedd för "3-fas utan neutralledare".
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47219
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: 3-fas utan neutralledare?

Inlägg av TomasL »

Klas-Kenny skrev:Inget konstigt alls, väldigt vanligt att 3-fasgrejer saknar nolla. Rena 3-faslaster har ju ingen användning av nollan.

I många (gamla) trefasinstallationer saknas ju nollan till och med i uttaget.
Och då fuskade man ofta till det och kopplade en tråd mellan jord och nollan i uttaget, 4-ledare är billigare än 5-ledare.
Nerre
Inlägg: 27304
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: 3-fas utan neutralledare?

Inlägg av Nerre »

Ska man vara petig så är väl faktiskt 3-fas utan nolla det "normala". Nollan introduceras ju väldigt sent i eldistributionen.