Detta med elstandarder...
Re: Detta med elstandarder...
Ja, i transformatorn, men det är enda stället, och där är PE och N gemensamma, så ja det är en felaktig benämning.
Re: Detta med elstandarder...
Nej, det är ingen felaktig benämning, för PE är alltid ansluten till jord. Det är inget avbrott på PE från transformator till slutkund.
(Allt nytt dras dessutom som
TN-S.)
(Allt nytt dras dessutom som
TN-S.)
Re: Detta med elstandarder...
Där det kallas för inkommande Nolla
Eller huvudnolla, eller snarare kallades.
Re: Detta med elstandarder...
Fullständigt ointressant om allt nytt dras med 5-ledar system, eftersom 99% av alla installationer är 4-ledarsystem.
Följaktligen är det en felaktig benämning, eftersom skyddsjorden inte existerar utanför centralen, eftersom det är en inkommande nolla, visst förbunden med marken, än sen, spelar ingen roll, eftersom marken ändå har så hög impedans, så den i det närmaste kan betraktas som en isolator.
Följaktligen är det en felaktig benämning, eftersom skyddsjorden inte existerar utanför centralen, eftersom det är en inkommande nolla, visst förbunden med marken, än sen, spelar ingen roll, eftersom marken ändå har så hög impedans, så den i det närmaste kan betraktas som en isolator.
Re: Detta med elstandarder...
Det jag förklarade var varför britterna har säkring i stickpropparna, i och med att vägguttagen sitter på en slinga med väldigt stor säkring.rikkitikkitavi skrev:det är därför vanliga uttag bara får säkras till 10A med 1,5 kvadrat...
-
- Inlägg: 15886
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Detta med elstandarder...
Men om man tittar på hur britter fuskbygger allt möjligt, varför skulle slingan till vägguttagen vara bättre?
De brukar ha 2,5 kvadrats på sina ringledningar , säkrad till 30A (en per våning typiskt)
Regelverket är sådant att kabeln skall klara ca 2/3 av säkringen. Finns begränsningar såklart på tillåten längd och z.
Så risken är inte enbart för apparatsladden, 60 A genom ringledningen kan ju ha sina effekter. Tur att de mest har tegelhus säger jag...
Om man har upprepade kortisar alltså.
Det enda som de gjort som är bra på elsidan är byggelen med sina 120-0-120V trafos till allt som används.
Eftersom britterna dessutom är ensamma med detta, och har en egen standard för uttag och kontakter är sådana skitdyra i UK. Men de insåg att det var ohållbart på riktiga saker, dvs trefas följer IEC.
Däremot tycker jag det är konstigt att uttagen på väggen inte har säkringar, utan dessa sitter i kontakterna.
De brukar ha 2,5 kvadrats på sina ringledningar , säkrad till 30A (en per våning typiskt)
Regelverket är sådant att kabeln skall klara ca 2/3 av säkringen. Finns begränsningar såklart på tillåten längd och z.
Så risken är inte enbart för apparatsladden, 60 A genom ringledningen kan ju ha sina effekter. Tur att de mest har tegelhus säger jag...
Om man har upprepade kortisar alltså.
Det enda som de gjort som är bra på elsidan är byggelen med sina 120-0-120V trafos till allt som används.
Eftersom britterna dessutom är ensamma med detta, och har en egen standard för uttag och kontakter är sådana skitdyra i UK. Men de insåg att det var ohållbart på riktiga saker, dvs trefas följer IEC.
Däremot tycker jag det är konstigt att uttagen på väggen inte har säkringar, utan dessa sitter i kontakterna.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31435
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Detta med elstandarder...
Och de äldre proppskåpen där man köper säkringstråd på lösmeter och skruvar fast i säkringshållaren...
Och i den här instruktionsvideon drar de dessutom tråden runt skruvarna, och inte i de små hålen!
Man ser tydligt att tråden glider ut utanför skruvskallen när hon drar åt. De klipper till nästa scen väldigt fort där, men inte tillräckligt.
Och i den här instruktionsvideon drar de dessutom tråden runt skruvarna, och inte i de små hålen!

Man ser tydligt att tråden glider ut utanför skruvskallen när hon drar åt. De klipper till nästa scen väldigt fort där, men inte tillräckligt.

-
- Inlägg: 15886
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Detta med elstandarder...
Mm, kan tänka mig att en och annan tjuskallig britt virat in både en o tre säkringrstrådar parallellt för att kunna lasta lite till .
Tur de i huvudsak har gasspisar och gasvärmda genomströmningsvärmare för vv...
Fast värmepumpar är inte helt ovanligt idag. Som här dockas det mot befintligt värmesystem med allt vad det innebär i form av för små radiatorer...
Well, de är några decennier efter oss i EU och snart ännu längre bort,
Tur de i huvudsak har gasspisar och gasvärmda genomströmningsvärmare för vv...
Fast värmepumpar är inte helt ovanligt idag. Som här dockas det mot befintligt värmesystem med allt vad det innebär i form av för små radiatorer...
Well, de är några decennier efter oss i EU och snart ännu längre bort,
Re: Detta med elstandarder...
Gaspannor för Varmvatten och värme samt elektriska genomströmmningsberedare för dusch och sånt, dessa kan ligga på typ 10 KW enfas.
-
- Inlägg: 15886
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Detta med elstandarder...
Ja, det är extra roligt när man ser sådana installationer i vissa länder. På tal om "standard"...
Duschar hellre kallt.
Duschar hellre kallt.
Re: Detta med elstandarder...
Var får du detta ifrån? Googla på markresistivitet så ser du att du har fel.TomasL
...eftersom marken ändå har så hög impedans, så den i det närmaste kan betraktas som en isolator.
-T
Re: Detta med elstandarder...
Tja, 1kOhm/m i jord tycker jag är rätt hög resistans, och beroende på beskaffning upp till 10e8 ohm/m
enligt http://www8.tfe.umu.se/courses/energi/E ... dkvist.pdf
enligt http://www8.tfe.umu.se/courses/energi/E ... dkvist.pdf
Re: Detta med elstandarder...
Vid tunnelbyggen så var det skitdålig ledningsförmåga mellan sidorna - man pratade om berget som kermikisolatorn när det handlade om jord eller snarare om den icke existerande ledningsförmågan till jord och det var lite spännande när man lade ihop räls från båda sidorna då det kunde routa om hela traktens jordströmmar till en annan väg samma sekund som räl-delarna från var sida mötte varandra i tunneln.
Det var många likriktare under byggtiden där man kunde skaka ut kondingarna genom gallren då de var omvandlade till grus... vi prata då om plastkondingarna i avstörningar mm. som bokstavligen exploderade....
Det var många likriktare under byggtiden där man kunde skaka ut kondingarna genom gallren då de var omvandlade till grus... vi prata då om plastkondingarna i avstörningar mm. som bokstavligen exploderade....
Re: Detta med elstandarder...
He he, så du tror att om resistiviteten är 1kohm/m så blir resistansen mellan mellan två punkter i marken, 10m från varandra, 10kohm?Tja, 1kOhm/m i jord tycker jag är rätt hög resistans, och beroende på beskaffning upp till 10e8 ohm/m
enligt http://www8.tfe.umu.se/courses/energi/E ... dkvist.pdf
Du kan med ett experiment testa om din teori stämmer, avråder dock till att göra det;
- Ta en skarvsladd 10-20m
- Stick in i ett vägguttag
- Gå ut på gräsmattan >10m från huset
- Häll lite vatten på gräset för att skapa god kontakt
- Ta av dig skorna och ställ dig där du hällde vattnet
- Peta in en spik i ett av uttagshålen på skarvsladden
- Slicka på spiken
Har du tur så har du petat in spiken i hålet där nollan är ansluten.
Har du otur så...kommer ölen inte att smaka som den gjorde innan.
Utan att ha läst examensuppsatsen närmare så kan jag konstatera att du nog ska leta reda på annan litteratur i ämnet.
För så här är det: Markresistivitet (och all elektrisk resistivitet) har enhet ohm*m.
Resistansen är alltså inte beroende av avstånd mellan mätpunkter, annat än i mätpunkternas direkta närområde.
Detta till skillnad mot resistans i en kabel som i högsta grad är beroende av kabelns längd.
Normal resistans mellan jordtag och sann jord ligger mellan 10 och 100ohm.
-T