Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Hej! Ska räkna ut spänningsfall i kabel för att veta hur mycket spänning som Kontrollen till motorn ska ge ut och försäkra mig om att kabel inte brinner upp när strömmen höjs.
Kabel som vi använder är denna ( Ölflex classic 110 med 25 ledare 0,5mm2 vardera):
https://www.anixter.com/en_mx/product-d ... 19025.html
Kabeln ligger i en flytslang och i vattnet och är därför lite kyld - kanske runt 5-10 grader celsius
Kablarna ska driva en motor med likström, och det är 50 meter kabel mellan kontrollen och motor.
Motorns spec (Nominellt): 24 V, 4.12 A men kan gå upp på 15 A under en kort stund.
Kontrollen till motorn ger: 10-50 Volt, 5 A nominellt och 15 A max i 20 sek.
Jag fick tips om att 2,5 mm2 kabel bör klara 15 A, då 2,5mm2 är dimensioner frö runt 16 A och upp. Men detta vill jag försöka kolla på för att försökra mig om att så är fallet.
När jag försökt räkna på detta får jag:
Koppar har cirka 0,018 Ohm vid 20 grader C så i vattnet kanske den har 0.015?
R=p*L / A = 0.015 * 100 ( Eftersom de är likström 50*2) / 2.5 = 0.6 ohm·meter
Spänningsfall ( Ej inräknat värme som höjer resistans) =
U = R*I = 0.6 * 15 = 9 Volt spänningsförlust
U = R*I = 0.6 * 4 = 2.4 V
Alltså bör jag köra iaf minst 24 + 2.4 V = 26.4 V från Kontrollen för att motorn ska få max vilket vi vill.
Men sen undrar jag hur man ser vad Kabeln klarar, hur vet jag att 2.5 mm2 klarar 15 Amp?
Jag hittar inget om hur jag räkna ut det och från denna sida: http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
När jag slår in siffor 24 V, 4 A, 100 Meter kabel så får ja fram att kabelarean bör vara 16 mm2 vilket känns väldigt överdrivet när en elektriker sa 2,5 mm2 till mig?
Kabel som vi använder är denna ( Ölflex classic 110 med 25 ledare 0,5mm2 vardera):
https://www.anixter.com/en_mx/product-d ... 19025.html
Kabeln ligger i en flytslang och i vattnet och är därför lite kyld - kanske runt 5-10 grader celsius
Kablarna ska driva en motor med likström, och det är 50 meter kabel mellan kontrollen och motor.
Motorns spec (Nominellt): 24 V, 4.12 A men kan gå upp på 15 A under en kort stund.
Kontrollen till motorn ger: 10-50 Volt, 5 A nominellt och 15 A max i 20 sek.
Jag fick tips om att 2,5 mm2 kabel bör klara 15 A, då 2,5mm2 är dimensioner frö runt 16 A och upp. Men detta vill jag försöka kolla på för att försökra mig om att så är fallet.
När jag försökt räkna på detta får jag:
Koppar har cirka 0,018 Ohm vid 20 grader C så i vattnet kanske den har 0.015?
R=p*L / A = 0.015 * 100 ( Eftersom de är likström 50*2) / 2.5 = 0.6 ohm·meter
Spänningsfall ( Ej inräknat värme som höjer resistans) =
U = R*I = 0.6 * 15 = 9 Volt spänningsförlust
U = R*I = 0.6 * 4 = 2.4 V
Alltså bör jag köra iaf minst 24 + 2.4 V = 26.4 V från Kontrollen för att motorn ska få max vilket vi vill.
Men sen undrar jag hur man ser vad Kabeln klarar, hur vet jag att 2.5 mm2 klarar 15 Amp?
Jag hittar inget om hur jag räkna ut det och från denna sida: http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
När jag slår in siffor 24 V, 4 A, 100 Meter kabel så får ja fram att kabelarean bör vara 16 mm2 vilket känns väldigt överdrivet när en elektriker sa 2,5 mm2 till mig?
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Den där kalkylatorn tittar antagligen på spänningsfallet.
Hur mycket ström en ledare klarar utan att bli för varm har ju inget alls med spänningen att göra. I normala hus så räknar man väl med att det är ok med 16 A i 2,5 kvadrat, så "vattenkyld" kabel skulle jag inte tveka att köra 15 A genom 1,5 kvadrat på. Det lär ju inte direkt vara risk för eldsvåda om kabeln blir för varm:)
MEN det förutsätter då att du kompenserar för spänningsfallet.
Men du får ju tänka på att spänningsfallet varierar med lasten.
Hur mycket ström en ledare klarar utan att bli för varm har ju inget alls med spänningen att göra. I normala hus så räknar man väl med att det är ok med 16 A i 2,5 kvadrat, så "vattenkyld" kabel skulle jag inte tveka att köra 15 A genom 1,5 kvadrat på. Det lär ju inte direkt vara risk för eldsvåda om kabeln blir för varm:)
MEN det förutsätter då att du kompenserar för spänningsfallet.
Men du får ju tänka på att spänningsfallet varierar med lasten.
- tecno
- Inlägg: 27264
- Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
- Skype: tecnobs
- Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
- Kontakt:
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Och du tror blint på vad lysmasken sa.när en elektriker sa
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Han har ju jobbat på företaget innan och gjort elsystemet så han borde ju veta vad han pratar om.tecno skrev:Och du tror blint på vad lysmasken sa.när en elektriker sa
Men verkar de ej stämma då?
.
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
[quote="Nerre"
Hur mycket ström en ledare klarar utan att bli för varm har ju inget alls med spänningen att göra
MEN det förutsätter då att du kompenserar för spänningsfallet.
Men du får ju tänka på att spänningsfallet varierar med lasten.[/quote]
Okej, nej det tror jag inte att jag sa i texten heller haha, först räknade jag på spänningsfall för kabeln för att veta vilken V jag ska ge ut från kabeln för att motorn nu ska få 4 A eller 15 A , denna undrade jag om jag räknat /tänkt rätt på? ( jag kanske var otydlig med det)
Sen undrade jag även hur man räknar eller kollar att 2.5mm2 faktiskt klarar 15 A?
Du menar att spänningsfall ökar när strömmen ökar för att det blir varmare i ledaren och de höjer resistiviteten?
.
Hur mycket ström en ledare klarar utan att bli för varm har ju inget alls med spänningen att göra
MEN det förutsätter då att du kompenserar för spänningsfallet.
Men du får ju tänka på att spänningsfallet varierar med lasten.[/quote]
Okej, nej det tror jag inte att jag sa i texten heller haha, först räknade jag på spänningsfall för kabeln för att veta vilken V jag ska ge ut från kabeln för att motorn nu ska få 4 A eller 15 A , denna undrade jag om jag räknat /tänkt rätt på? ( jag kanske var otydlig med det)
Sen undrade jag även hur man räknar eller kollar att 2.5mm2 faktiskt klarar 15 A?

Du menar att spänningsfall ökar när strömmen ökar för att det blir varmare i ledaren och de höjer resistiviteten?
.
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Det är inte trivialt att räkna ut hur hör ström ledaren klarar. Man får räkna ut förlusteffekten och sen räkna på hur den höjer ledarens temperatur, så man måste veta ledarens massa. Det är skillnad på solid ledare och flerkardelig ledare. Och så måste man ta hänsyn till hur ledaren kyls, d.v.s. man måste räkna ut hur bra isoleringen leder bort värme och ta hänsyn till omgivningstemperatur etc...
Det enklaste sättet är ju att helt enkelt prova. Ta en meter av önskad ledare, kör önskad ström genom den i ett par timmar, kolla hur varmt det blir. Det ska ju då helst göras i "värsta" omgivning (d.v.s. ska det fungera i 40 graders rumstemperatur får man prova i 40 graders rumstemperatur).
Det finns annars tabeller med riktlinjer.
Det jag menar är att om du har 26,4 V ut från controllern så kommer motorn bara att få 24 V just när den drar 4 A. När den drar mer än 4 A kommer den få lägre spänning, när den drar mindre än 4 A kommer den få högre spänning.
Det enklaste sättet är ju att helt enkelt prova. Ta en meter av önskad ledare, kör önskad ström genom den i ett par timmar, kolla hur varmt det blir. Det ska ju då helst göras i "värsta" omgivning (d.v.s. ska det fungera i 40 graders rumstemperatur får man prova i 40 graders rumstemperatur).
Det finns annars tabeller med riktlinjer.
Det jag menar är att om du har 26,4 V ut från controllern så kommer motorn bara att få 24 V just när den drar 4 A. När den drar mer än 4 A kommer den få lägre spänning, när den drar mindre än 4 A kommer den få högre spänning.
-
- Inlägg: 7142
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Det skiljer väl på 24VDC o 230VAC. Många elektriker vill inte riktigt hålla på med annat än lägst 230V. Vilken kategori tillhör den du frågade?xefyros skrev:Han har ju jobbat på företaget innan och gjort elsystemet så han borde ju veta vad han pratar om.tecno skrev:Och du tror blint på vad lysmasken sa.när en elektriker sa
Men verkar de ej stämma då?
.
10A, genom en viss resistans ger det ett procentuellt större spänningsfall, vid 24V eller vid 230V?
Ju lägre spänningar du arbetar med dess lägre spänningsfall vill du ha i ledningen. 24V.se kalkylen vill se till att man får så lite förluster som möjligt i systemet. Det är dålig ekonomi att köpa dyra solceller och sedan bränna bort effekt i kablaget.
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Ja men i det här fallet ska han ju kompensera för spänningsfallet. Då är det enbart kabelns strömtålighet som spelar in.
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
När jag slår in siffor 24 V, 4 A, 100 Meter kabel så får ja fram att kabelarean bör vara 16 mm2 vilket känns väldigt överdrivet när en elektriker sa 2,5 mm2 till mig?
"Kalkylatorn räknar fram minsta kabelarea med högst 0,5 volts spänningsfall vid 12 volt (1 volt vid 24 volt)."
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Jag hade känt mig fullständigt lugn att köra på 2,5mm2, kabeln ligger bra till kylningsmässigt och det handlar om kortare perioder = helt lungt.
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Använd en ledare som "Sense" så kan du mäta verklig spänning i ändan, och använda det för att kompensera din driver.
-
- Inlägg: 7142
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Problemet med 2,5mm2 är att vi tappar väldigt mycket vid start av motorn. Tappar man 9V av 24,6V vid 15A så beror det väl på om motorn orkar starta. Vid vanlig drift är det inga problem.Meduza skrev:Jag hade känt mig fullständigt lugn att köra på 2,5mm2, kabeln ligger bra till kylningsmässigt och det handlar om kortare perioder = helt lungt.
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Om man använder en sense-ledare, så spelar eventuellt spänningsfall ingen roll, under förutsättning att drivern kan hantera det.
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Men hur reglerar controllern motorns varvtal? Styr den ut en fast spänning bara eller?
Om det nu blir för högt spänningsfall vid 15 A startström så är det väl i såna fall bara att sätta spänningen ännu högre så motorn verkligen får 24 V vid start? Visserligen får motorn då lite för hög spänning vid normal drift, men det är väl bara att låta controllern dra ner på spänningen när motorn väl kommit igång? Nog borde en vettig controller kunna ge motorn en lite högre startspänning?
Om det nu blir för högt spänningsfall vid 15 A startström så är det väl i såna fall bara att sätta spänningen ännu högre så motorn verkligen får 24 V vid start? Visserligen får motorn då lite för hög spänning vid normal drift, men det är väl bara att låta controllern dra ner på spänningen när motorn väl kommit igång? Nog borde en vettig controller kunna ge motorn en lite högre startspänning?
Re: Räkna ut spänningsfall i kabel samt om klarar Strömen
Och fortfarande med en sense-ledning, så är det alltid 24V vid motorn, oavsett driftström.