Jord
I matarkabeln som kommer ifrån eldistrubutören så finns det 4 ledare.
3 faser och en PEN ledare.
I ingående central (elmätaren och huvudsäkringarna) så är N och PE (Neutral och Protective Earth) ihopkopplade i en punkt. Efter detta så är dom och skall förbli 2 frånskillda ledare. Men igentligen så är det samma sak men det kan bli fel om man kopplar på annat sätt. Det blir även tokfel om man har jordfelsbrytare då den löser ut så fort dom jord och nolla sammanförs efter jordfelsbrytaren.
Spänning tar alltid enklaste vägen tillbaka, dvs att den alltid vill följa N-ledaren till PEN punkten i ingående-central. Men om man skulle koppla en egen jordledare som går till neutralen så skulle strömmen gå via denna om den har en lägre resistans till PEN punkten än N-ledaren.
Detta skulle resultera i att chassit blir spänningsförande och strömmen går via dig om du har bra kontakt emot jord.
Hoppas att jag fick till allt rätt nu.
Men det borde stämma om jag inte gjort några tankevurpor på vägen....
3 faser och en PEN ledare.
I ingående central (elmätaren och huvudsäkringarna) så är N och PE (Neutral och Protective Earth) ihopkopplade i en punkt. Efter detta så är dom och skall förbli 2 frånskillda ledare. Men igentligen så är det samma sak men det kan bli fel om man kopplar på annat sätt. Det blir även tokfel om man har jordfelsbrytare då den löser ut så fort dom jord och nolla sammanförs efter jordfelsbrytaren.
Spänning tar alltid enklaste vägen tillbaka, dvs att den alltid vill följa N-ledaren till PEN punkten i ingående-central. Men om man skulle koppla en egen jordledare som går till neutralen så skulle strömmen gå via denna om den har en lägre resistans till PEN punkten än N-ledaren.
Detta skulle resultera i att chassit blir spänningsförande och strömmen går via dig om du har bra kontakt emot jord.
Hoppas att jag fick till allt rätt nu.
Men det borde stämma om jag inte gjort några tankevurpor på vägen....
Hehe, Vad jag försöker mena är att jag bara tycker det är lite konstigt att man jordar i nollan. Och vad jag menar med att det går lika mycket ström i nollan och fasen. I en likspänningsapplikation går det elektroner från minus till pluspolen hela tiden vilket det inte gör i växelspänning. Tror jag skrev lite fel där uppedanei skrev:I nya områden är den ansluten till nollan i tranformatorstatinonen. Nu får du förklara vad du menar.


Självklart går det lika mycket ström i fas och nolla (om man bara har en fas och det inte är nåt fel på apparaten). Precis som det går lika mycket ström i matning och jord (plus och minus) när man har likström.Fritzell skrev:Hehe, Vad jag försöker mena är att jag bara tycker det är lite konstigt att man jordar i nollan. Och vad jag menar med att det går lika mycket ström i nollan och fasen. I en likspänningsapplikation går det elektroner från minus till pluspolen hela tiden vilket det inte gör i växelspänning. Tror jag skrev lite fel där uppedanei skrev:I nya områden är den ansluten till nollan i tranformatorstatinonen. Nu får du förklara vad du menar.Hoppas du hängde med
Men vad har det med saken att göra? Nånting blir inte farligt att ta i för att det går ström igenom, utan bara när det har en spänning som gör att det går ström genom *dig*.
marvin
Om du vill ha jord i rummet ska du dra det från centralen eller om du kan fånga upp det någon annastans t.ex köket har du jord även om det är ett gammalt hus. Men då blir det ju utanpå liggande (kabel och uttag) du ska [u]absolut[/u] inte gå via element eller något annat konstigt som vissa har föreslagit, inte heller slå ner ett jord spett. Jordfelsbrytare är bra men man ska inte förlita sig helt på den, bäst funkar den tillsammans med jordade uttag. Sticker kanke ut hakan lite :wink: men med starkström ska man vara försigtig så ta vissa råd här med en nypa salt, och ring en elektriker.
Elektrikern
Om du vill ha jord i rummet ska du dra det från centralen eller om du kan fånga upp det någon annastans t.ex köket har du jord även om det är ett gammalt hus. Men då blir det ju utanpå liggande (kabel och uttag) du ska [u]absolut[/u] inte gå via element eller något annat konstigt som vissa har föreslagit, inte heller slå ner ett jord spett. Jordfelsbrytare är bra men man ska inte förlita sig helt på den, bäst funkar den tillsammans med jordade uttag. Sticker kanke ut hakan lite :wink: men med starkström ska man vara försigtig så ta vissa råd här med en nypa salt, och ring en elektriker.
Elektrikern
xyzzy >> min kommentar var inte något som du sagt utan mer en egen tanke. Om en apparat som jag har hemma mot förmodan skulle bli strömförande i höljet, inte att den ska byggas så, då kommer inte jordfelsbrytaren att lösa innan höljet kommer i kontakt med något jordat, tex. jag själv, med detta menar jag att det kan vara dumt att sätta full tilltro till jordfelsbrytaren.
hkr >> Vill inte vara tjatig, men vad kan bli fel, har en kompis som grävde ned en kopparplåt i backen som mätjord, mellan denna och dragen jord (elverket) varierar spänningen lite för mycket (enl honom). Han är väldigt nöjd med detta, tycker att jag skall göra samma sak.
Hoppas att jag har gjort mig någorlunda klar nu
hkr >> Vill inte vara tjatig, men vad kan bli fel, har en kompis som grävde ned en kopparplåt i backen som mätjord, mellan denna och dragen jord (elverket) varierar spänningen lite för mycket (enl honom). Han är väldigt nöjd med detta, tycker att jag skall göra samma sak.
Hoppas att jag har gjort mig någorlunda klar nu

Bara för att det varierar betyder det inte att plåten är bättre. Som mät jord kan man göra så. Men skyddsjorden ska du inte koppla själv. Det är inte säkert att du har en säker jodr i en plåt. fuktigheten i backen påverkar. Men jag vet att man ibland använder jordspett till el sanerade hus. Men då mäter man upp den för att se om den håller måttet.
Hur i helvete kan du sitta o rekommendera någonting som är direkt OLAGLIGT!!!!!!!Robert Nielsen skrev:Använd neutralen om du har ett TNC-systen. (den typ av koppling används i äldre hus ca 50-talet.
Typ:Annars kan man använda elementen, om du har vattenburet värmesystem.Kod: Markera allt
Neutral Fasledare | | | | | | _________________X | | | | Skyddsjord Neutral Fasledare
Typ:Kod: Markera allt
ELEMENT NEUTRAL FASLEDARE | | | X-------------------X | | | | | | | | | | | | | SKYDDSJORD NEUTRAL FASLEDARE
Det är förenat med livsfara om man inte vet vad man gör eller vet vilken som är neutral
Sen är det inte en garanti att vattenledningssystemet har samma motstånd till jord som PEN till jord i äldre anläggningar.
Jag har varit med om när man har installerat jordfelsbrytare att den har löst p.g.a. motståndet i vattenledningssystemet till jord har varit lägre än inkommande PEN-ledare till jord.
Detta gäller bla. om man har en separat förbrukare som är jordad o kopplad till vattenledningsnätet, ex. en varmvattenberedare.
Det måste vara något mer fel. I jorden eller elementen ska det inte gå någon ström i. Det måste vara någon kontaket mellan nollan/fas och jord/element efter jordfelsbrytaren för att den ska lösa. Jag håller helt med dig om att man inte ska skydds jorda i elementet. Men din förklaring är det något fel på. Men tyvärr har det dött rörkrökare som har bytt vatten mätare. De ska enligt nuvarande regler alltid koppla en startkabel över mätaren innan de tar bort den. Så anslut inte el till elementen.
Märk väl att huvudsäkringarna var utskruvade och JFBn var "tom" endast 0-an monterad, och detta monterades i en villa. PEN-ledaren till centralen i pannrummet var ansluten till 0-skenan i huvudcentralen(ett stort FEL!!).
Jag anslöt nollan från PENskenan till JFB, sen när jag skulle ansluta utgående nolla till nollskenan så gnistrade det, JFBn föll pga det flöt en ström genom JFBn.
Så motståndet till "vattenjorden" var lägre än inkommande "Servicelednings jord".
Jag anslöt nollan från PENskenan till JFB, sen när jag skulle ansluta utgående nolla till nollskenan så gnistrade det, JFBn föll pga det flöt en ström genom JFBn.
Så motståndet till "vattenjorden" var lägre än inkommande "Servicelednings jord".