Skyddsjordning inuti produkt med metallhölje.

Inlägg av erikwa »

Hej!

Vad gäller för krav kring att förbinda olika delar i ett metallhölje (skyddsjordad produkt klass 1) för att uppnå godkänd skyddsjord (ex. standard 60950)?
Exempelvis en låda bestående utav löstagbar front och tak. Dessa kommer i praktiken att få god kontakt med hjälp av de skruvar de monteras dit av. De är olackade. Men finns det krav att även dra gul/grön kabel mellan delarna eller kan man slippa det?
limpan4all
Inlägg: 8217
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Skyddsjordning inuti produkt med metallhölje.

Inlägg av limpan4all »

Om jag inte minns fel så måste skruvar vara ENDERA mekaniskt nödvändiga ELLER elektriskt nödvändiga.
Dvs skruvar som monterar ihop apparaten kan inte även vara jordningsskruvar mellan delarna.
Och i alla apparater jag har konstruerat så har det varit separata jordningsfunktioner (kabel eller skärande klämlister).
Nerre
Inlägg: 26747
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Skyddsjordning inuti produkt med metallhölje.

Inlägg av Nerre »

Man brukar också säga att jordförbindelsen skall vara tydligt definierad. Om "alla" skruvar är delaktiga i förbandet så finns risken att "ingen av dem" faktiskt har tillräcklig kontakt. Det blir helt enkelt för diffust definierat, hur kollar man att skyddsjordsförbandet är intakt vid återmontering efter service? Momentdrar alla skruvarna?

Det bästa är alltså att använda t.ex. svetsade flatstift/skruvar och grön/gula sladdar till en gemensam jordpunkt.
erikwa
Inlägg: 7
Blev medlem: 20 maj 2015, 13:16:37

Re: Skyddsjordning inuti produkt med metallhölje.

Inlägg av erikwa »

Ok, tack, då lär det bli att köra med kabel mellan plåtarna.

Såhär står det dock i 61439 som är standard för "kopplingsutrustningar".

All exposed conductive parts of the ASSEMBLY shall be interconnected together and to the
protective conductor of the supply or via an earthing conductor to the earthing arrangement.
These interconnections may be achieved either by metal screwed connections, welding or
other conductive connections or by a separate protective conductor.


Verkar som man inte behöver sladd mellan metalldelarna där iallafall. Övriga standarder vet jag ej...
Användarvisningsbild
Purre
EF Sponsor
Inlägg: 5131
Blev medlem: 7 januari 2006, 18:19:15
Ort: Eskilstuna

Re: Skyddsjordning inuti produkt med metallhölje.

Inlägg av Purre »

Förra jobbet så körde dom med att jordning utav luckor skedde med kabel men endast om något satt i luckan. Var det bara en tom lucka sattes alltså ingen jordkabel fast.
Rätt eller fel, ingen aning om tycker det verkar vara vettigt iaf.