Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
a-zon
Inlägg: 3
Blev medlem: 9 september 2014, 19:30:39

Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av a-zon »

Jag tog mig el över huvudet igår när jag skulle sätta upp en ny badrumslampa. (jag kan inte el)

Eftersom lampan bara hade 2 kablar (blå+brun) och sladden till utaget även hade jord (gul/grön) så tänkte jag att man bara kunde skippa den. Skulle testa att lampan fungerade gick en propp och det blev mörkt.
Efter ett samtal till min bror fick jag lära mig att jag skulle ha isolerat jorden, vilket jag inte hade gjort vid tillfället. (har satt dit eltejp i efterhand). :roll:
image.jpeg
image2.jpeg
Jag förstår att jag troligtvis lyckats med ett klassiskt noll-fel. Har bytt proppen (4) och fick igång lamporna, men badrummet lyste bara på halvglöd och spisen började bete sig märkligt. Tillslut slutade lamporna fungera igen.

hur löser jag detta? Ska jag byta ut alla proppar? Kan jag lösa detta själv eller måste jag ringa en elektriker?
Tacksam för svar! :tumupp:



har ett gammalt proppskåp, ser ut såhär:
propp.jpeg
det är 4 stycken proppar på spisen (16A)
i mitt fall var det nr4 som slockna och spisen började flippa, bara 2 plattor fungerar. Ugnen gav ifrån sig ett spänningljud.
tavla.jpeg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Tekko
Inlägg: 9009
Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av Tekko »

RING EN ELEKTRIKER!!! Innan du bränner ner huset eller tar död på dej själv.

Detta här till saker du absolut EJ för göra själv, spec inte då jag tydligt kan se på bilden att du inte har den blekaste om vad det är du håller på med.

Hur kan du helt totalt missa att fas och nolla ligger mot varandra helt utan någon form av isolering öht.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26610
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av Icecap »

Lagen säger dels att du inte får göra fast installation utan behörighet och även när det är saker man får göra krävs "nödvändig kunnande" - och det har du helt klart inte!

Att du har samlemuffarna oisolerat är snudd på dödssynd!!! (och det är dom som kortsluter)

Man tvinnar inte ihop ledningar och i synnerlighet inte skyddsjorden! Jag skulle påstå att du nog har gjort alla de fel som är möjliga (och kanske ett par mer) med en så pass enkel installation och brutit mot alla regler som finns.

Så ja, anlita kunnigt folk! Elektricitet dödar om det får en chans och ditt kopplande ger det inte bara chans men skapar nästan ett tvångssyndrom hos strömmen!
a-zon
Inlägg: 3
Blev medlem: 9 september 2014, 19:30:39

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av a-zon »

ok.
har tagit ur den trasiga säkringen och ringer en elektriker imorgon.
tack!
Vilhelmsson
Inlägg: 381
Blev medlem: 21 mars 2012, 12:05:59
Ort: Malmö

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av Vilhelmsson »

Troll
Användarvisningsbild
el34
Inlägg: 1335
Blev medlem: 6 juni 2011, 22:14:39
Ort: Stockholm

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av el34 »

Den där bilden var den finaste jag sett :? . Hmmm,undrar varför säkringen går :humm:
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27315
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av danei »

Du har en trasig huvudsäkring. Byt den så funkar den övriga elen. När det gäller den där lampan så håller jag med, ta bort den och se till att någon som vet vad det handlar om fixar den åt dig. Med tanke på rådet att skippa jorden i en metallarmatur så skulle jag inte se din bror som en sådan person.

Det ser ut som att du bor i en lägenhet och mätaren och huvudsäkringar sitter någon annanstans. Om du inte kommer åt dem så får du prata med värden.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46815
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av TomasL »

Nu är ju lampan dubbelisolerad, så den behöver alltså inte jordas, samtidigt så är den bara IP44, och det är inte säkert att den är godkänd för badrum.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27315
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av danei »

Jag skulle snarare säga att den är oisolerad om han lägger den där skarven i lampan.

Med det känns helt klart som att han ängar sig år tolling. Men det går att missta sig.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12426
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av MiaM »

Den här sortens trådar passar bättre in på byggahus.se -> el. Kanske vore bra att ha i nån FAQ?

Just den här tråden kvalificerar direkt in på värsta elkopplingen...
Mstandar
Inlägg: 92
Blev medlem: 27 september 2009, 21:00:55

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av Mstandar »

Kan vara på snudd det värsta jag har sett, el är farligt och vet man inte vad man gör, eller är det minsta osäker skall man vända sig till någon mer kunnig.
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av Sverige »

Det krävs mer än bara nödvändig kunskap och kännedom för att man ska få installera, utöka installationen...

Som sagt har du nog skjutit en huvudsäkring. Det kan bli lite märkliga fenomen då, att det blinkar och har sej.

Lampan ser inte alls ut som en armatur som man installerar i badrum.

Spisen har 3 säkringar. (Tycker det framgår väldigt tydligt.)

Om du ska byta huvudsäkring och ni har många mätare, kolla efter en mätartavla som är märkt lika som centralen, BD4.

(Har tyvärr sett värre.)
Vilhelmsson
Inlägg: 381
Blev medlem: 21 mars 2012, 12:05:59
Ort: Malmö

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av Vilhelmsson »

Tyvärr med EU regler kan vem som helst kalla sig för elektriker :(

TS har typisk fyrfas
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46815
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av TomasL »

Det kunde man innan också, men fortfarande får man inte utföra arbetena om man inte är certifierad.
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?

Inlägg av Sverige »

Vilhelmsson skrev:Tyvärr med EU regler kan vem som helst kalla sig för elektriker :(

TS har typisk fyrfas

Typiskt nollfel.
Dubbelnolla kanske... ;)
Skriv svar