Inkoppling av elcentraler med flera hus på samma tomt

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Hempe
Inlägg: 132
Blev medlem: 8 januari 2004, 17:23:19
Ort: Sundbyberg
Kontakt:

Inkoppling av elcentraler med flera hus på samma tomt

Inlägg av Hempe »

Hej,
Har ett sommarställe med 3 hus på tomten och ett fjärde byggs nu.

Idag går det 6mm2 kabel från elstolpen med huvudsäkring vid tomtgränsen till ett av husen där en förgreningsdosa sitter som dels går vidare till centralen i det huset samt vidare till ett annat hus. där sitter också en förgreningsdosa där ena kabeln går upp i centralen på det huset och den andra går vidare till de 3:e huset och centralen i det.

Är det här rätt kopplat eller borde det finnas en "huvudcentral" i ett av husen där det sedan går vidare till övriga hus? eller har säkringarna i stolpen vid tomtgränsen den funktionen?

Om man skulle byta kabeln från stolpen till 10mm2 som en granne rekommenderade behöver då alla kablar bytas även efter förgreningarna? Ett av husen är nämligen en liten friggebod med ett litet element och en taklampa.
/Henrik
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Inkoppling av elcentraler med flera hus på samma tomt

Inlägg av prototypen »

Det är rätt gjort, till och med bra gjort med förgreningarna.
10 mm2 är ett krav på PEN ledaren vid nybyggnad men gamla anläggningar får fortsätta att ha 6 mm PEN ledare.
Idag bygger man helst 5 ledarsystem med separata Neutral och Protectiv Earth

Protte
Hempe
Inlägg: 132
Blev medlem: 8 januari 2004, 17:23:19
Ort: Sundbyberg
Kontakt:

Re: Inkoppling av elcentraler med flera hus på samma tomt

Inlägg av Hempe »

Tack för svaret.

Har några följdfrågor bara.

Till det nya huset som byggs är tanken att det ska gå via en till förgreningsdosa vid ett av de gamla husen och vad jag förstår måste det då vara 10mm2 dit.

Då antar jag att att all kabel i hela kedjan från stolpen vid tomtgränsen fram till det nya huset måste vara 10mm2. Är det då ok att det går in 10mm2 i en förgrening och sedan till det nya huset går det ut 10mm2 men till det gamla där det går 6mm2, kan den vara kvar?

/Henrik
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27855
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Inkoppling av elcentraler med flera hus på samma tomt

Inlägg av danei »

Varför inte lägga 5 ledare i stället?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Inkoppling av elcentraler med flera hus på samma tomt

Inlägg av prototypen »

Du behöver inte byta befintlig kabel, finns egentligen ingen anledning med 10 mm2 om man inte kör med extremt mycke elektroniknätdelar och lågenergilampor
I nybyggnation SKA det vara 10 mm2.
MEN det är mycket framtidssäkrare att lägga en 5g6 mm2 kabel och den behöver bara vara 6 mm2

Det är mindre koppar i en 5g6 än i en 4g10 så egentligen så ska 5:an vara billigare.

Protte

PS lägg 5g6, bara gör DS