Sökningen fann 11 träffar
- 26 januari 2021, 11:40:20
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
- Svar: 12
- Visningar: 8205
Re: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
En uppdatering till ovan info, det finns ett enklare sätt ifall man inte vill använda nrf905 till radiokommunikationen. Genom att utföra en så kallad "man in the middle" attack på informationen som går mellan aggregatets mottagare och aggregatet skulle man kunna lura aggregatet att en modb...
- 26 januari 2021, 11:31:21
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
- Svar: 12
- Visningar: 8205
Re: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
Okej, gammal tråd och jag borde lagt upp denhär infon för länge sen. Jag och en annan medlem här på forumet löste problemet och har lyckats aktivera modus i våra aggregat utan modbus fjärr. Bifogar källkoden som vi använt för att aktivera modbus med den hårdvara som är beskrivet tidigare i tråden De...
- 28 mars 2020, 20:34:25
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
- Svar: 12
- Visningar: 8205
Re: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
Längesen jag skrev i denna tråd nu men lägger till lite information för den som vill koppla ihop och testa Alla dessa pinnar måste kopplas mellan Wemos D1(ESP8266) och NRF905 modulen: DR=D0; TRX_CE=D1; TXEN=D2; PWR=D3; CSN=D8; SCK= SCK/D5 MISO=MISO/D6 MOSI=MOSI/D7 Om du råkar ha en modbus fjärr och ...
- 27 mars 2019, 08:31:34
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
- Svar: 12
- Visningar: 8205
Re: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
Hej Här kommer källkoden till de programmen jag använder för att kommunicera med mitt Heru aggregat. Det är bland det värsta och rörigaste jag någonsin skrivit och är inte alls stolt över den, p.g.a tidsbrist så har jag inte hunnit städa upp Stora delar är klippt och klistrade från andra program så ...
- 22 mars 2019, 15:46:57
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
- Svar: 12
- Visningar: 8205
Re: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
Hej! Jo kör nu en arduino med en nrf905 för att prata med aggregatet. Arduinon översätter radiosignalerna till modbus tcp. Tyvärr finns ingen logisk koppling mellan radion och modbus, men det borde absolut gå att nolla filtertimern via min arduino. Återkommer i nästa vecka då jag har mer tid, kan lä...
- 10 december 2018, 12:12:05
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
- Svar: 12
- Visningar: 8205
Re: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
Uppdaterar ytterligare, nedan är första paketet som skickas från fjärren till aggregatet beskrivet, vad instruktionen betyder vet jag dock inte(än). Med informationen som nu finns i tråden kan den som vill och har en NRF905 modul simulera fjärrkontrollen och kommunicera med aggregatet. Om någon vill...
- 10 december 2018, 10:25:09
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
- Svar: 12
- Visningar: 8205
Re: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
Mera info, Detta händer på SPI bussen när en knapp på fjärren trycks ned(fjärren "vaknar" ur powersave) Som ni ser skickar fjärren en trolig begäran om att läsa några register i aggregatet och aggregatet svarar. Detta pågår så länge fjärren inte går i powersave läge. Gör man någon inställn...
- 7 december 2018, 21:34:48
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
- Svar: 12
- Visningar: 8205
Re: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
Har också ett Heru 100 T EC. Jag vill ha in det i mitt hemautomationssystem som bygger på KNX men har en schneider homelynk KNX som visualiseringsserver. Denna har bland annat möjlighet att aggera brygga mellan modbus och KNX bussen så därför ville jag ha igång modbus på aggregatet. Nu är det mest n...
- 5 december 2018, 12:18:44
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
- Svar: 52
- Visningar: 13878
Re: Hjälp med rs-485, modbus
Verkar som sagt inte gå att komma åt modbus utan att köpa ny fjärr, men jag ger mig inte
Har skapat en ny tråd där jag skriver om mitt utforskande av kommunikationen mellan Heru:s trådlösa fjärr och aggregatet

- 5 december 2018, 12:16:58
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
- Svar: 12
- Visningar: 8205
Heru/ Östbergs fjärrkontroll / Modbus
2021-01-26 OBS, detta är nu löst. Kolla i slutet av tråden för information! Skapar en ny tråd för mitt utforskande av Heru/Östbergs trådlösa fjärrkontroller till deras FTX ventilationsaggregat. Då modbus inte är aktiverat som standard i dessa väcktes iden att den kanske går att aktivera utan att kö...
- 4 december 2018, 15:00:18
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
- Svar: 52
- Visningar: 13878
Re: Hjälp med rs-485, modbus
Även jag försöker prata med mitt FTX aggregat, dock utan framgång Har ej skaffat den nya fjärrkontrollen som ska aktivera modbus utgången och det verkar som att aggregatet inte vill svara förän man har en sådan, har provat ovanstående standardinställningar men utan framgång så nu tittar jag på fjärr...