Ubiquiti Switch 8 150W - bränd, komponenter?
Postat: 25 april 2025, 16:36:20
Hej på er,
Sitter med en Ubiquiti Switch 8 150W från en kund där vi bytt ut hårdvaran då den har lyckats bli bränd och fungerar inte i nuläget.
Tänkte att jag skulle försöka laga denna, om det går. Första steget blir ju att ta bort komponenterna, då de ser ut att vara "port"-specifika och blir man av med någon port så är det ju inte hela världen, men är det brända värre så kanske kortet inte fungerar som det ska ändå. Så första steget blir ju att ta bort de skadade komponenterna och rengöra.
Men, innan jag gör detta tänkte jag kolla om ni möjligen känner igen komponenterna och kan säga vilken tillverkare och möjligen artikelnummer. Alternativ är ju möjligt såklart, så länge man förstår sig på vad det är för komponent.
Har ofta problem med diodliknande att förstå vad det är för sort, eftersom det finns många olika i diod-kapslingar, så svårt att veta exakt vad för variant det sitter.
Komponenterna Q149, Q156 tror jag kan vara en SI9407BDY-T1-E3 från Vishay
https://www.mouser.se/ProductDetail/Vis ... aLRA%3D%3D
V2 och V3 ser ju ut som säkringar, men jag har svårt med det som står på. Jag sökte efter Fuse F 100 .33 och fick fram att det kanske kan vara en 100mA säkring på 33V, kan det stämma? 33V är visserligen lite i snåla laget kanske när det gäller POE+ vilket denna switch har, som ligger på 50-57V. Men det kanske är en annan del på kretskortet.. detta kanske är någon sorts styrsignal? Oavsett behöver man ju inte gå över det tillverkaren har satt dit, eftersom det är menat att fungera för normal funktion.
Dioderna D250, D256 och möjligen D248 har jag ingen aning om som sagt. Beteckningen är någon logga till vänster uppe, sen A på samma rad, nästa rad säger B 3100.
Vad tror ni, kan ni hjälpa mig med detta? Hade varit trevligt att få igång switchen och använda den själv.
Edit..
Laddade upp större bild..
Sitter med en Ubiquiti Switch 8 150W från en kund där vi bytt ut hårdvaran då den har lyckats bli bränd och fungerar inte i nuläget.
Tänkte att jag skulle försöka laga denna, om det går. Första steget blir ju att ta bort komponenterna, då de ser ut att vara "port"-specifika och blir man av med någon port så är det ju inte hela världen, men är det brända värre så kanske kortet inte fungerar som det ska ändå. Så första steget blir ju att ta bort de skadade komponenterna och rengöra.
Men, innan jag gör detta tänkte jag kolla om ni möjligen känner igen komponenterna och kan säga vilken tillverkare och möjligen artikelnummer. Alternativ är ju möjligt såklart, så länge man förstår sig på vad det är för komponent.
Har ofta problem med diodliknande att förstå vad det är för sort, eftersom det finns många olika i diod-kapslingar, så svårt att veta exakt vad för variant det sitter.
Komponenterna Q149, Q156 tror jag kan vara en SI9407BDY-T1-E3 från Vishay
https://www.mouser.se/ProductDetail/Vis ... aLRA%3D%3D
V2 och V3 ser ju ut som säkringar, men jag har svårt med det som står på. Jag sökte efter Fuse F 100 .33 och fick fram att det kanske kan vara en 100mA säkring på 33V, kan det stämma? 33V är visserligen lite i snåla laget kanske när det gäller POE+ vilket denna switch har, som ligger på 50-57V. Men det kanske är en annan del på kretskortet.. detta kanske är någon sorts styrsignal? Oavsett behöver man ju inte gå över det tillverkaren har satt dit, eftersom det är menat att fungera för normal funktion.
Dioderna D250, D256 och möjligen D248 har jag ingen aning om som sagt. Beteckningen är någon logga till vänster uppe, sen A på samma rad, nästa rad säger B 3100.
Vad tror ni, kan ni hjälpa mig med detta? Hade varit trevligt att få igång switchen och använda den själv.
Edit..
Laddade upp större bild..