hur simulera 0-20mA signal till PLC?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Darn
Inlägg: 53
Blev medlem: 24 maj 2011, 18:26:19

Re: hur simulera 0-20mA signal till PLC?

Inlägg av Darn »

TomasL skrev: 1 maj 2024, 20:03:55 En aktiv ingång, strömförsörjer givaren, dvs matningen sitter i PLCn, lägger ut 24V på ena tråden till givaren, andra tråden kommer från givaren och mäter strömmen.
Spänningsfallet över givaren är då i storleksordningen 3-9V.
Är det en passiv ingång, så spänningsmatas givaren separat, givaren är då aktiv och lägger ut strömmen mellan givarens två trådar.
okej, "aktiv ingång" använder en referens av något och AI mäter internt över referensvärde..
varav, "passiv ingång" nyttjar bara referens i PLC.. Är det här en rätt tolkning av det du beskriver?
Bild
Mindmapper
Inlägg: 6460
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: hur simulera 0-20mA signal till PLC?

Inlägg av Mindmapper »

Aktiv eller inte aktiv ingång talar bara om varifrån du tar matningsspänningen till strömslingan.
Aktiv du tar matning från PLC, annars tar du matning någon annanstans ifrån. Någon annanstans kan vara att strömgeneratorn har en matning inbyggd. Men det kan också vara en yttre matningsspänning från ett matningsdon.
När du ritar så ritar du ingen strömgenerator utan du ritar spänning och resistanser med ett visst värde.
Du använder alltså en spänning för att skapa en ström enligt ohms lag.
Se det som att du använder ett labaggregat med en CV utgång.
I en strömslinga har du inte en spänning som driver ut din ström utan du har en strömgenerator. Strömgeneratorn lämnar ut den ström som bestäms av den fysiska storhet du mäter. Om 4 - 20mA motsvarar 0 - 50 grader C. Kommer 25 grader att ge en ström av 12mA.
Om du då har en resistans av 250 ohm eller 387 ohm i strömslingan kommer inte strömgeneratorn att ta hänsyn till. Det är ju det som är det fina med strömslingan. Strömmen är densamma i hela slingan. Spänningsfall kommer det att bli eftersom ohms lag även fungerar i strömslingan. Men det spelar ingen roll för strömmen i slingan om spänningsfallet i kabelresistansen blir 0,5V eller 3V. Så länge strömgeneratorn bestämmer.

Ska du göra en strömgenerator så är det lite mer komplicerat än att göra en stabilicerad matningsspänning (CV). Du vill t.ex att den ska vara temperatur oberoende, oberoende av hur stor matningsspänningen är, oberoende av resistansen i belastningen.
Det enklaste och billigaste är att köpa en färdig. Visst kan man mata ut en ström med ett labb aggregat inställt på CV. Speciellt om man bara gör det någon gång hemma i labbet. Ska man jobba proffsigt med strömslingor köper man en bärbar strömgenerator för att ha med sig i fickan.
Användarvisningsbild
Synesthesia
Inlägg: 591
Blev medlem: 22 januari 2010, 19:14:10
Ort: Mellan Göteborg och Kungsbacka

Re: hur simulera 0-20mA signal till PLC?

Inlägg av Synesthesia »

Darn skrev: 1 maj 2024, 01:04:51 Ställer labbaggregat på 24VDC CV, sätter multimetern i serie med kretsen med en 10K potentiometer.
24VDC/2mA = 12kohm .. men multimetern i kretsen visar 0A och labbagget detsamma. Jag vrider sakta ner poten tills labbaggregatet börjar varna för kortslutning och multimetern kickar upp till 2A. Det var ju mindre bra, hejdå potentiometer.
Antar att ditt labbaggregat går att ändra från 0 till 24V (eller lite mer), om du då kopplar in din PLC:S strömingång till labbaggregatet med ett motstånd på ca 820Ω i serie och varierar spänningen på labbaggregatet borde strömmen gå att variera mellan 0-20mA.

Fast om du tänkt driva PLC:n med 24V från samma labbaggregat går det nog inte göra så.
alexanderson
Inlägg: 868
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: hur simulera 0-20mA signal till PLC?

Inlägg av alexanderson »

Det går att ha samma spänningskälla under förutsättning att 1) man använder en strömspegel bestående av två PNP-transistorer och två motstånd. 2) att man använder en strömgenerator som sänker 0-20mA. Alltså strömmen från strömgeneratorn speglas i strömspegeln.
Användarvisningsbild
newbadboy
Inlägg: 2427
Blev medlem: 16 september 2006, 19:16:28
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: hur simulera 0-20mA signal till PLC?

Inlägg av newbadboy »

Ska vara jävligt tråkig men denna här köpte jag för ngt år sedan. Fungerar fantastiskt bra och det går inte motivera att bygga ngt själv.

https://www.ebay.com/itm/315101349671?i ... R4aM68jpYw
Skriv svar