Så behöver hjälp med kvalitetskontroll av uträkningar och dimensionering.
Produkterna måste gå att köpa eller få levererade i Warszawa senast 11 December.
Har jag tagit i för mycket på överdimensjonering?
Skickar med excelfilen jag har gjort.
Förutsättningar:
- Ström tillgänglig 5-8h per dag
- Lithium Batterier med reservkraft för 1 dag.
- Förbrukare: 2168Wh /dag. 181 Ah/dag ved 12V, 90Ah ved 24V
Förbrukare:
- 2x Kylskåp (2 x 30w x 24h) 1440W
- Laptop (1 x 45w x 10h) 450w
- Router/Printer (1 x 15w x 10h) 150w
- Ledlys (2 x 8w x 10x) 160W
Kompensering
- Dimensionering för framtiden +20%
- Spänningsfall 10%
- Inverter verkningsgrad: 80%
- Max discharge bank: 80%
Jag har kommit fram till en minimum batteribank på 343 Ah (400Ah i praktiken) med en minsta laddström på 69A ved 12V
På 24V 172Ah (200Ah i praktiken) med en minsta laddström på 34A