Anslutning smart meter SolarEdge
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Skulle jag välja en 3-polig 20A automatsäkring för att säkra av smart metern, då behöver jag använda "grova" trådar till smartmetern för L1, L2, L3, och N, så att en 20A automatsäkring kan lösa ut vid kortslutning inne i smart metern. Lämpligt är kanske då att använda maximalt möjliga trådar 2,5 mm2 som skruvplinten max medger.
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Ja därför väljer du en billigare 3-polig C10A och drar 1.5mm² till mätaren.
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Jag har nu skaffat 2 st 1-poliga Siemens 6A B-karakteristik automatsäkring, se bild. De kostade 93 kr/st + frakt 100 kr. Jag hade redan 1 st sådan.
Det vart därför inte ohemult dyrt, utan totalt 376 kr.
Nu kan jag avsäkra kablarna L1, L2 och L3 till SolarEdge energimätaren.
Det som stör mig litet är att dessa upptar 3 delningsenheter à 18 mm i fasad-elskåpet, bara för att energimätaren ska matas med fjuttiga 30 mA.
Det vart därför inte ohemult dyrt, utan totalt 376 kr.
Nu kan jag avsäkra kablarna L1, L2 och L3 till SolarEdge energimätaren.
Det som stör mig litet är att dessa upptar 3 delningsenheter à 18 mm i fasad-elskåpet, bara för att energimätaren ska matas med fjuttiga 30 mA.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Det är ju knappast för matningen av mätaren du behöver tre faser....
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Nej bara en, men de övriga två ska mätas, så där blir det inte ens mA.
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Det finns en annan SolarEdge energimätare, nämligen inline-modell. Ganska dyr ca 5500 kr. Tänker jag emellertid inte skaffa.
Den bygger i bredd ca 72 mm, dvs 4 x 18 mm. Den tar klart också plats i fasad-elmätarskåpet.
Men den behöver ingen extra avsäkring med automatsäkring.
Diameter-tecknet som SolarEdge använder, betyder fas. Det har jag aldrig sett tidigare att det används för att beteckna fas.
På bilden visas en automatsäkring, men i Sverige är det ju Diazed-smältsäkring vi använder som huvudsäkringar. I England kanske annorlunda?
Får man i Sverige ens ha automatsäkring som huvudsäkring mot elnätsbolagets elnät?
Den bygger i bredd ca 72 mm, dvs 4 x 18 mm. Den tar klart också plats i fasad-elmätarskåpet.
Men den behöver ingen extra avsäkring med automatsäkring.
Diameter-tecknet som SolarEdge använder, betyder fas. Det har jag aldrig sett tidigare att det används för att beteckna fas.
På bilden visas en automatsäkring, men i Sverige är det ju Diazed-smältsäkring vi använder som huvudsäkringar. I England kanske annorlunda?
Får man i Sverige ens ha automatsäkring som huvudsäkring mot elnätsbolagets elnät?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
-
- Inlägg: 7008
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Det är väl någon som tycker att diametertecknet är lika tecknet för "lilla Fi" ɸ.
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Så är det nog, översättaren har missförstått.
Översättarna är nog billigast möjliga personal och har nog ingen teknisk utbildning.
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchmesserzeichen
De beteckningar för faser för växelström, som jag hittills känt till, är L1, L2 och L3 eller de äldre R, S och T.
Översättarna är nog billigast möjliga personal och har nog ingen teknisk utbildning.
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchmesserzeichen
De beteckningar för faser för växelström, som jag hittills känt till, är L1, L2 och L3 eller de äldre R, S och T.