Hej alla EF-are, Har fått problem med värmen i huset. Shuntmotorn vänder riktning c:a 1 gång på 10 och går åt fel håll.
Det är en (Honeywell) 6083. En 24V~ 3fas motor med kondensator. Kondingen skall vara enligt motorn 6,8uF, på kondingen står det 10 uF och när jag mäter på den lös visas 11,5uF.

Är det någon som har en ide på en lösning?


Har en Honeywell M80, utanpå identisk. Kondingen skall vara enligt motorn 0,1uF och när jag mäter på den lös visas 102nF. Den vill inte snurra alls! Mekaniken går lätt.
Janson1
Inlägg: 919
Blev medlem: 1 december 2016, 09:06:02
Ort: Marks Kommun

Re: Shuntmotor vänder riktning

Inlägg av Janson1 »

Jag funderar... Det är inte så att själva schunten börjar gå så trögt att motorn inte orkar igång riktigt och kommer i ett sånt läge då den börjar gå baklänges? Om det är en trefasmotor som har kondensator så körs den då bara på enfas? Det vore nog värt att kolla ev. trögheter som första åtgärd oavsett.
Användarvisningsbild
baron3d
EF Sponsor
Inlägg: 1236
Blev medlem: 1 oktober 2005, 23:58:43
Ort: Torestorp

Re: Shuntmotor vänder riktning

Inlägg av baron3d »

Har provkört motorn (med växellåda) fri-kopplad från shunten.
Det kan ju sitta i växellådan.
Letar just nu efter en 24V~ trafo som jag kan testa med.
Användarvisningsbild
baron3d
EF Sponsor
Inlägg: 1236
Blev medlem: 1 oktober 2005, 23:58:43
Ort: Torestorp

Re: Shuntmotor vänder riktning

Inlägg av baron3d »

Har nu kört kört motorn (med växellåda) lös med 26V~.
Vet inte hur många start/stopp jag har testat, den går perfekt !!?
Kan det vara regulatorn ? reläerna kanske är dåliga ?
RADIOT
Inlägg: 403
Blev medlem: 29 oktober 2011, 19:04:54
Ort: Öckerö JO57TR

Re: Shuntmotor vänder riktning

Inlägg av RADIOT »

För att ändra rotationsriktningen på en 3-fas motor så måste 2 faser växlas (Byta plats).
Kondensatorn sitter säkert som ett filter och är inte kritisk.

Kolla styrningen, något där ändrar motorns rotationsriktning.
Användarvisningsbild
baron3d
EF Sponsor
Inlägg: 1236
Blev medlem: 1 oktober 2005, 23:58:43
Ort: Torestorp

Re: Shuntmotor vänder riktning

Inlägg av baron3d »

Den tredje "fasen" skapas av kondensatorn. Så kondensatorn är ett måste.
Skall koppla ihop allt inne i "labbet" och testa.
Användarvisningsbild
baron3d
EF Sponsor
Inlägg: 1236
Blev medlem: 1 oktober 2005, 23:58:43
Ort: Torestorp

Re: Shuntmotor vänder riktning

Inlägg av baron3d »

Har kört med och utan regulator med 24Vtrafo och med tillhörande 24V-adapter, utan något problem.
Attans så konstigt ! Oxid i kontaktstiften? Glapp?
Har monterat tillbaka allt och felet går inte att få tillbaka. Det fungerar, tills vidare...

Det var något svettigt att upptäcka ett sådant fel mitt i natten. Jag märkte att det blev för varmt.

Den andra motorn skall ha 220V~ och inte 24V~.