tja,
Enligt specsen är både motor och omformare 11KW, så jag förstår inte riktigt vad du menar med underdimensionerad.
Sedan undrar jag vad du menar med "vilken driftstyp man anger omformaren vid." ?
Sökningen fann 71 träffar
- 16 april 2018, 22:59:29
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
- Svar: 21
- Visningar: 4149
- 16 april 2018, 17:08:37
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
- Svar: 21
- Visningar: 4149
Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
Tjena.
Problemet löste sig med höja ramptiden till 140 sekunder, det som är skumt är att genast frekvensen överstigit 20 hz kan man hastigt vrida ner och upp potentiometern snabbt å då accelererar motorerna utan problem upp till fullt.
Problemet löste sig med höja ramptiden till 140 sekunder, det som är skumt är att genast frekvensen överstigit 20 hz kan man hastigt vrida ner och upp potentiometern snabbt å då accelererar motorerna utan problem upp till fullt.
- 13 april 2018, 14:35:52
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
- Svar: 21
- Visningar: 4149
Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
Här är lite bilder, parametrar får jag inte tag på i detta skedet,
- 13 april 2018, 10:35:42
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
- Svar: 21
- Visningar: 4149
Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
TomasL:
Vilka parametrar är det du vill veta? det finns ju kanske 100 st...
Det är en behörig elmontör som gjort installationen, han slängde in handduken. aldrig stött på något liknande sa han.
Vilka parametrar är det du vill veta? det finns ju kanske 100 st...
Det är en behörig elmontör som gjort installationen, han slängde in handduken. aldrig stött på något liknande sa han.
- 13 april 2018, 09:05:10
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
- Svar: 21
- Visningar: 4149
Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
Det som var intressant var att ramptiden inte verkade ha någon inverkan på beteendet.
- 12 april 2018, 23:39:24
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
- Svar: 21
- Visningar: 4149
Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
45 sek 0-20, 55 sek 0-50.
- 12 april 2018, 23:27:28
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
- Svar: 21
- Visningar: 4149
Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
ska göra det. Det som är skumt är att överbelastning tycks inte ha något att göra med saken. ramp upp tiden till 20hz är nu 45 sekunder, efter det kan man vrida up till 50hz varefter den frekvensen nås efter ca 10 sekunder.
- 12 april 2018, 22:12:33
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
- Svar: 21
- Visningar: 4149
Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
tja, är inte så insatt, men det verkade inte ha något skillnad på hur lång ramptiderna är. Omvandlaren är en Holip HLP-P 11kw https://cdn1.npcdn.net/userfiles/17943/download/1427692577_d1136250072d8ce0c3c64993a85be4b3/HOLIP_HLP-P_Series_Inverters_Operating_Manual.pdf rättelse: det är 11 Kw motor sam...
- 12 april 2018, 21:37:45
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
- Svar: 21
- Visningar: 4149
Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
Hej! Undrar över 2 st frekvensomvandlare som styr 2 fläktar på 7,5 kw. en potentiometer har installerats för att man ska kunna justera hastigheten. Så länge börvärdet vid start är under 20 hz så fungerar allt som det ska. ifall jag ställer frekvensen till 21 innan start stannar den och ger felkod &q...
- 4 januari 2018, 11:20:27
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Felsökning samt tolkning av elschema.
- Svar: 7
- Visningar: 2872
Re: Felsökning samt tolkning av elschema.
ojz0r: Yes.
Nu fattar jag. Spjället ska ställas om till det andra läget då KA2 bryter , då ventileras den varma luften ut under 3 minuters tid tills KT2 växlar tillbaka och stänger fläktarna.
(am i right)
Nu fattar jag. Spjället ska ställas om till det andra läget då KA2 bryter , då ventileras den varma luften ut under 3 minuters tid tills KT2 växlar tillbaka och stänger fläktarna.
(am i right)
- 4 januari 2018, 10:43:12
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Felsökning samt tolkning av elschema.
- Svar: 7
- Visningar: 2872
Re: Felsökning samt tolkning av elschema.
ojz0r: så det är altså meningen att kretsen KA2 ska brytas. Förstår inte riktigt varför. Det skulle vara bättre ifall inte "SOL" skulle påverkas av det, utan bara av SA2
- 3 januari 2018, 17:18:21
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Felsökning samt tolkning av elschema.
- Svar: 7
- Visningar: 2872
Re: Felsökning samt tolkning av elschema.
peo007: Det verkar då som att KA2 skulle vara styrd av KT1 istället för SA2 då... kan inte klura ut vilken tråd som är på fel pinne.
ojz0r: alla tidrelän är "on delay" men KT1 är väl bara ett tidrelä.
ojz0r: alla tidrelän är "on delay" men KT1 är väl bara ett tidrelä.
- 2 januari 2018, 18:52:35
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Felsökning samt tolkning av elschema.
- Svar: 7
- Visningar: 2872
Felsökning samt tolkning av elschema.
Hej. Försöker tolka och söka felet? i bifogat Elschema. Det är altså frågan om en fläkt/värmestyrning. Då SA2 är slutet (den till vänster) Kommer KT1 och KA2 att vara aktiverade. KA2 styr solenoiden SOL som styr ett spjäll som skiftar mellan läge A och B. Då tiden på KT1 gått ut stannar motorn 3 min...
- 23 december 2017, 23:15:32
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Reparera gammal RC bil
- Svar: 9
- Visningar: 6785
Re: Reparera gammal RC bil
BMI: jag hade också en sådan, en porshe 930 vit. skulle gärna köpa en sådan ifall jag hittade en.
tror det var en : https://www.tradera.com/item/181104/296 ... -item-main
grym nostalgi!
tror det var en : https://www.tradera.com/item/181104/296 ... -item-main
grym nostalgi!
- 20 december 2017, 21:37:09
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Temperaturkontroller med presets
- Svar: 7
- Visningar: 2667
Re: Temperaturkontroller med presets
Försöker förkovra mig i dendär CD901:S funktioner.
ALM1 styr brännaren i ett visst läge. Man kan definiera ALM1 enligt olika funktioner. Då undrar jag:
Vad är skillnaden mellan följande:
Lower-limit bias alarm
Process value lower limit alarm
vad är då With standby alarm function ? eller utan?
ALM1 styr brännaren i ett visst läge. Man kan definiera ALM1 enligt olika funktioner. Då undrar jag:
Vad är skillnaden mellan följande:
Lower-limit bias alarm
Process value lower limit alarm
vad är då With standby alarm function ? eller utan?