Sökningen fann 6 träffar
- 10 februari 2023, 13:50:23
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frånluftsvärmepump löser JFB
- Svar: 25
- Visningar: 2750
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Pressostater osv. byttes också till motsvarande för R410A. Personen som bytte sade att de gjorde detta för att dessa kompressorer höll längre än de med R290... men så blev det ju inte. Överhettning alltså. Vevhusvärmaren (typ värmekabel runt midjan på kompressorn) tillkom ju vid bytet och verkar var...
- 10 februari 2023, 13:04:42
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frånluftsvärmepump löser JFB
- Svar: 25
- Visningar: 2750
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Ja, jag mätte på anslutningarna till kompressorn med kabeln bortkopplad. Samtliga visar 0, vilket är rimligt antar jag då det är en 1-fas kompressor så två lindningar där den ena drivs via en kondensator? Gamla kompressorn finns ej kvar tyvärr. Det stämmer att Nibe har haft problem med dessa då köld...
- 10 februari 2023, 12:01:40
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frånluftsvärmepump löser JFB
- Svar: 25
- Visningar: 2750
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Hej,
Grannen hade en isolationsprovare typ ISO-CAP 100 som jag fick låna. Endast 100 volt ut men enligt den är det då 0,00 MOhm mellan kompressorlindningar och jord, men 199,9+ MOhm mellan valfri annan punkt och jord - kan man tolka det som en trasig kompressor då?
Grannen hade en isolationsprovare typ ISO-CAP 100 som jag fick låna. Endast 100 volt ut men enligt den är det då 0,00 MOhm mellan kompressorlindningar och jord, men 199,9+ MOhm mellan valfri annan punkt och jord - kan man tolka det som en trasig kompressor då?
- 9 februari 2023, 19:57:33
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frånluftsvärmepump löser JFB
- Svar: 25
- Visningar: 2750
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Aha. Hade skruvat ur säkringen men drar jag ur kabeln också så finns det inte längre kontakt nolla-jord. Tack för förtydligandet. Värt att notera kanske är att kompressorn byttes för ca. 2 år sedan. När den lade av då så märktes aldrig något på JFB, värmepumpen indikerade glatt att kompressorn gick ...
- 9 februari 2023, 19:05:34
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frånluftsvärmepump löser JFB
- Svar: 25
- Visningar: 2750
Re: Frånluftsvärmepump löser JFB
Tack för svar, och profil uppdaterad.
Testade elpatronen nu och JFB löste ej ut, så det tyder väl på att det är kompressorn.
Men jag tyckte ändå det var suspekt med så låg resistans mellan nolla och jord - är det inget skäl till oro?
Testade elpatronen nu och JFB löste ej ut, så det tyder väl på att det är kompressorn.
Men jag tyckte ändå det var suspekt med så låg resistans mellan nolla och jord - är det inget skäl till oro?
- 9 februari 2023, 18:31:00
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frånluftsvärmepump löser JFB
- Svar: 25
- Visningar: 2750
Frånluftsvärmepump löser JFB
Hej, Vi har en gammal (~15 år) Nibe 200P frånluftsvärmepump som förutom byte av kompressor och fläkt senaste åren har fungerat bra. Nu idag har den löst ut JFB tre gånger och efter det står den avstängd. Jag tänkte direkt att det är någon av ovanstående komponenter som har gett upp igen. Men, jag öp...