Om man har utrymmet på insidan i rummet, så kan jag istället rekommendera denna:
https://ventilation.se/sv/products/mit ... entilation
Den har både inblås/utblås samtidigt, och på lågfart, så hörs den inte.
Sökningen fann 103 träffar
- 28 november 2024, 18:56:05
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: AC motorstyrning hastighet och riktning - maxfart byter håll?
- Svar: 18
- Visningar: 3147
- 24 oktober 2024, 22:36:00
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Beräkning värmeförlust för 3-fas-kabel och dess temp
- Svar: 19
- Visningar: 2772
Re: Beräkning värmeförlust för 3-fas-kabel
Tack danei, Koppar har resistiviteten 0,0175 Ohm*mm2/m vid 20 oC Då blir resistans per meter = 0,0175/(6 mm2 * 1 m) = 0,00292 Ohm Effekt per fasledare = P = I*I*R = 25 *25* 0,00292 = 1,825 W 3 fasledare ger då 3*1,825 = 5,48 W Det är AC-kabeln mellan växelriktare och elmätartavlan. Fronius symo 17....
- 25 juli 2024, 07:09:09
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Olycksfall med el
- Svar: 22
- Visningar: 4518
- 23 juli 2024, 21:02:43
- Kategori: Mätinstrument / Verktyg / Labbutrustning
- Tråd: Hitta rätt krimptång
- Svar: 6
- Visningar: 6583
- 20 juli 2024, 20:52:23
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
- Svar: 8
- Visningar: 1684
Re: Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
Hej, I väntan på att en elektriker ska komma och slutföra min elinstallation vill jag göra en del av jobbet själv. Jag ansluter huvudsakligen väggmonterade eluttag utan att dra några ledningar. Jag planerar att montera IP44-uttag på den inglasade balkongen. Jag har hört att det finns en minsta höjd...
- 26 april 2024, 17:58:33
- Kategori: Projekt
- Tråd: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
- Svar: 1262
- Visningar: 591777
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Växelriktarna är 3 st Victron Multiplus II kopplade i trefasdrift. Länk till manual . De ska kunna leverera 15 kW och även skicka vidare ström från ingången. Så vid landströmsdrift (avsäkrat 16A) kan de skicka ut 15 + 11 = 26 kW => 37 A. Vid generatordrift kan de leverera 15 + 15 = 30 kW => 43 A. M...
- 11 oktober 2023, 21:22:05
- Kategori: Material / Bearbetning
- Tråd: Kontaktstycken som klarar 350A DC
- Svar: 19
- Visningar: 9092
Re: Kontaktstycken som klarar 350A DC
Det ser ut som faktarutan till de små hjälpkontakterna man kan montera i mitten på de stora POWER-handskarna.
- 3 augusti 2023, 17:56:12
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Underdimensionerad maskinfast kabel, 3fas. Ok/Nok?
- Svar: 5
- Visningar: 1026
Re: Underdimensionerad maskinfast kabel, 3fas. Ok/Nok?
Om du har ett motorskydd monterat i svarven, som är rätt inställt, så ingår det i beräkningen av kravet på ledardimensioneringen, vilket medför att du kan använda befintlig anslutningskabel.
EDIT: Detta förutsätter ju att motorskyddet sitter före all belastning i svarven.
EDIT: Detta förutsätter ju att motorskyddet sitter före all belastning i svarven.
- 31 juli 2023, 14:26:17
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Köksfläkt går bara i ett läge
- Svar: 10
- Visningar: 1321
Re: Köksfläkt går bara i ett läge
Kan vara så enkelt som att säkringen till trafon har ”brunnit”, högsta hastigheten på fläkten är matad direkt från inkommande fas.
- 30 juli 2023, 22:22:14
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Köksfläkt går bara i ett läge
- Svar: 10
- Visningar: 1321
Re: Köksfläkt går bara i ett läge
Gissar på att det sitter en trafo med olika spänningar ut.
- 30 juli 2023, 14:51:17
- Kategori: Jobb / Tjänster
- Tråd: T: Konvertera stl fil till solid
- Svar: 25
- Visningar: 10772
Re: T: Konvertera stl fil till solid
Finns ju webb-tjänster som https://sprend.com/en, som jag har använt vid behov.
- 19 juli 2023, 21:17:25
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
- Svar: 18
- Visningar: 5184
Re: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
Spänningen som spolen ska matas med brukar stå stämplad på spolen. På motsatt sida av märkskylten på motorskyddet är en liten öppning, där spolens märkning brukar vara.
- 4 juli 2023, 08:26:03
- Kategori: Övriga komponenter
- Tråd: säkringar i parallell ?
- Svar: 8
- Visningar: 2689
Re: säkringar i parallell ?
Varför inte använda t.ex.
https://www.amazon.com/Maxi-Fuse/s?k=Maxi+Fuse
Är bilsäkring och finns i ”rätt” storlek
https://www.amazon.com/Maxi-Fuse/s?k=Maxi+Fuse
Är bilsäkring och finns i ”rätt” storlek
- 8 april 2023, 23:29:54
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Problem med el efter kabelbyte
- Svar: 12
- Visningar: 2215
Re: Problem med el efter kabelbyte
Vissa JFB, är inte riktningskänsliga på strömmen, medans andra är det.
Du måste leta upp den tekniska bruksanvisningen på just din modell av JFB, för att se vad den klarar.
Du måste leta upp den tekniska bruksanvisningen på just din modell av JFB, för att se vad den klarar.
- 25 mars 2023, 15:01:27
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Motorskydd kompressor
- Svar: 18
- Visningar: 2833
Re: Motorskydd kompressor
Det är en gammal kontaktor med inbyggt motorskydd, var väldigt vanligt innan 1970 någonting.
Motorskyddet ser ut att kunna ställas på max 12A, kan inte se var markeringen är för indikering av inställningen.
Har du ingen annan belastning ansluten, så borde du kunna starta den på 16A säkringar.
Motorskyddet ser ut att kunna ställas på max 12A, kan inte se var markeringen är för indikering av inställningen.
Har du ingen annan belastning ansluten, så borde du kunna starta den på 16A säkringar.