Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Det är inte så jäkla kritiskt, bara man inte går för långt ner i frekvens. Några 900 Hz tror jag dock inte man når heller, men det skall väl inte vara några problem att komma upp i ett par hundra Hz. Se om du kan hitta en lämplig och billig flygtrafo, för de kör ju på 400 Hz och då är du tillräcklig...
- 27 mars 2015, 12:40:40
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
- Svar: 24
- Visningar: 3075
Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Tre spartransformatorer.
Du måste dock köra V/f och inte någon typ av vektorstyrning, men för en spindel borde det räcka med den noggrannheten.
Du måste dock köra V/f och inte någon typ av vektorstyrning, men för en spindel borde det räcka med den noggrannheten.
- 26 mars 2015, 13:37:58
- Kategori: Programmering
- Tråd: Sudo med redirect
- Svar: 6
- Visningar: 5153
Re: Sudo med redirect
Borde inte det lättaste vara:
echo "Hello" | sudo tee fil.txt
echo "Hello" | sudo tee fil.txt
- 14 mars 2015, 12:37:52
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Vad bestämmer maxvarv på en asynkronmotor? Hur veta?
- Svar: 17
- Visningar: 3102
Re: Vad bestämmer maxvarv på en asynkronmotor? Hur veta?
FOC betyder field oriented control, dvs vektorkontroll på svenska. DTC är en variant på vektorkontroll som ABB utvecklat. Den har fördelen att den inte behöver någon sinus-beräkning, samt kan köra med lägre modulationsfrekvens. Den tidigare fördelen är inte lika viktig idag med snabba dsp:er, men de...
- 14 mars 2015, 10:09:24
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Vad bestämmer maxvarv på en asynkronmotor? Hur veta?
- Svar: 17
- Visningar: 3102
Re: Vad bestämmer maxvarv på en asynkronmotor? Hur veta?
Enligt ABB: 2-poliga maskiner i storlek: 71-100 (upp till ca 1,5 kW) 6000 rpm 112-200 (upp till ca 30 kW) 4500 rpm 225-400 (upp till ca 560 kW) 3600 rpm 4-poliga 71-80 (upp till ca 1,1 kW) 4500 rpm 90-100 6000 rpm 112-200 4500 rpm därefter fallande nedåt ganska linjärt Det som begränsar är primärt l...
- 20 februari 2015, 15:47:44
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Motortyp?Reglera med Classes varvtalsregulator?
- Svar: 17
- Visningar: 2635
Re: Motortyp?Reglera med Classes varvtalsregulator?
TomasL: Nej, nu har du fel igen. En asynkronmotor måste ha en kondensator för att den garanterat skall starta, och för att den skall gå åt rätt håll. BGA: Hur ser lindningen ut på motorn? Är det en stator med massor med koppartrådar parallellt med rotorn, eller sitter det en hästsko-kärna med en maf...
- 17 februari 2015, 20:20:15
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: "Antikviteter"
- Svar: 4
- Visningar: 1108
Re: "Antikviteter"
Om du inte bor alltför långt från Göteborg kanske du kan skänka till ETA. Du får förvisso inga pengar för dem, men du får nöjet att se nördar i extas som slåss om prylarna, och så odlar du nästa generation av elektronikintresserade ingenjörer som inte får något praktiskt innehåll i utbildningen alls...
- 13 februari 2015, 10:09:17
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Klarar jag mig på mina 10A säkringar?
- Svar: 24
- Visningar: 5271
Re: Klarar jag mig på mina 10A säkringar?
Du har några alternativ. Säkra upp till 16 A, tillsammans med installation av jordfelsbrytare om du inte redan har en sådan. Om det bara är 1,5 mm kabel fram till uttaget kan du sätta ett överlastskydd i ena änden på kabeln som du ställer in på rätt ström. Detta, eventuellt i kombination med jordfel...
- 13 februari 2015, 08:18:31
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Klarar jag mig på mina 10A säkringar?
- Svar: 24
- Visningar: 5271
Re: Klarar jag mig på mina 10A säkringar?
Nej, inte med automatik, men du har inget krav på att det skall vara utlösning inom 400 ms om du har kortslutning mellan fas och noll, utan det räcker gott med 5 sekunder, eller 10 sekunder eller 20 sekunder eller vad man nu tycker är lämpligt. Utlösning inom 400 ms är för att skydda person, och om ...
- 6 februari 2015, 16:31:07
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Borde man inte koppla bort sig från elnätet
- Svar: 91
- Visningar: 26442
Re: Borde man inte koppla bort sig från elnätet
För att vi har ett såpass stabilt nät i Sverige, speciellt om man är i innerstan. Det är större felfrekvens på UPS-matade nät än det vanliga nätet.
För bly-syra är det 20 +- 0,5 grader, för litium-jon vill jag minnas att det är 84 grader.
För bly-syra är det 20 +- 0,5 grader, för litium-jon vill jag minnas att det är 84 grader.
- 6 februari 2015, 08:09:54
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Borde man inte koppla bort sig från elnätet
- Svar: 91
- Visningar: 26442
Re: Borde man inte koppla bort sig från elnätet
xxargs: Jo, precis så. 20 grader +- 0,5 grad, kontrollerad laddning och pilotcellsmätning varje vecka. Men det finns ju batteriövervakningar som mäter cellerna enskilt, varför inte använda sådan. Och en lagom stöddig ac för att kyla rummet, det borde vara klart billigare än att byta batterier stup i...
- 6 februari 2015, 08:06:57
- Kategori: Övriga komponenter
- Tråd: Trycksensor/Tryckströmbrytare
- Svar: 4
- Visningar: 1845
Re: Trycksensor/Tryckströmbrytare
"Nej" Men det baseras på att jag gissar att du inte är särskilt intresserad av att betala flera tusen för en industrimässig variant. De finns annars som tryckvakter för filteranslutning, så du har något att googla på. Det brukar dock innebära trycktransmitter, mätomvandlare och gränsvärdes...
- 5 februari 2015, 20:58:10
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Borde man inte koppla bort sig från elnätet
- Svar: 91
- Visningar: 26442
Re: Borde man inte koppla bort sig från elnätet
Måste bara fråga: byter man batterier efter 3 år? Det är ju sjukligt. Vi byter inte batterier på jobbet oftare än vart 12:e år, hellre var 15:e eller mer. Och vi har en saftig mängd av dem.
- 21 december 2014, 21:14:46
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Relation mellan elverk och elmotor
- Svar: 49
- Visningar: 9150
Re: Relation mellan elverk och elmotor
Jostykid: Mjukstartare hjälper inte mot inkopplingstransienter och har därför i det närmaste samma egenskaper som en direktstartad maskin när det gäller dieselmatat. Även Yd ger samma prestanda. Cirka 2,5 ggr märkeffekt för mjukstart, jämfört med direktstartens 3 ggr. Om jag eventuellt motsäger vad ...
- 29 november 2014, 22:52:48
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Säkringar märkta AM?
- Svar: 10
- Visningar: 2044
Re: Säkringar märkta AM?
RDX*: Fast jag skulle nog säga precis tvärt om, det är endast kortslutningsskydd. Använder man aM-säkring måste man ha någon typ av separat överlastskydd, för det inte finns i säkringen.
Edit: Men i det här fallet är det inte relevant eftersom den standarden endast gäller gäng- och knivsäkringar.
Edit: Men i det här fallet är det inte relevant eftersom den standarden endast gäller gäng- och knivsäkringar.