Sökningen fann 22 träffar

av buffedlic
8 december 2014, 18:41:42
Kategori: Övriga komponenter
Tråd: Vattentät(a) komponent
Svar: 14
Visningar: 4158

Re: Vattentät(a) komponent

-30-65 grader c
Atmosfäriskt tryck
Syrafast, oxidering av kringliggande material är ett möjligt senario
Kapsling bortser vi från då jag söker generella tips och idéer.

Edit: här är ett sätt för en tempsensor
av buffedlic
8 december 2014, 18:10:41
Kategori: Övriga komponenter
Tråd: Vattentät(a) komponent
Svar: 14
Visningar: 4158

Vattentät(a) komponent

Hej

Någon som kan tipsa om en epoxi, plast eller liknande som man kan gjuta in komponenter i??
av buffedlic
12 november 2014, 23:25:53
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

EDIT: http://forum.m.nu/hemautomation-teknik/heru-modbus-t3545-15.html#p24749 Har full funktionalitet nu, men vill vi fortsätta felsägningen är jag idel öra. har även en dörr öppen för någon med ett oscilloskop :) Det är det lustiga... Samma fel uppstår när jag kör 8N1, både i Linux med minimalmodbu...
av buffedlic
10 november 2014, 22:30:45
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

DIY style :)
Har för tillfället löst mitt problem mjukvarumässigt och det fungerar fläckfritt.

Men det kliar ändå i fingrarna efter vetskapen om vad som egentligen skapar felen. När jag har lite tid över ska jag testa ditt förslag MiaM...
av buffedlic
7 november 2014, 13:47:02
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

Vi har tyvärr ingen support eller interface till Modbus utan tillhandahåller endast registret.
av buffedlic
7 november 2014, 13:38:18
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

Vad du behöver säkerställa är huruvida din fläkt skickar rätt eller fel, du behöver lämpligen ett oscilloskop för detta, för att kunna se vad din slav skickar. Personligen så gissar jag att man slår på sändaren för tidigt i din slav och stänger av den för sent, därför får du de bägge NULL karaktäre...
av buffedlic
7 november 2014, 13:36:34
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

Östberg tillhandahåller endast en förteckning över registret. Deras support avvisar alla försök till kontakt.

Trail and error är vad som gäller, alt. Någon god själ som vet de facto och vill dela med sig
av buffedlic
7 november 2014, 13:30:11
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

Japp! Vänder man fel får man inget svar.
Det insåg jag i läge ett, kan ha vart värt att nämna...

Hur resonerer du tomas, finns lösningen i din iaktagelse?
av buffedlic
7 november 2014, 13:19:11
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

Varsegod tomas
http://products.ostberg.com/Item/Details/765

Du är la som en gammal LP. Plattan hakar sig på refrängen men festen fortsätter
av buffedlic
7 november 2014, 12:58:38
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

TomasL skrev:Fortfarande vad är det för slavenhet, länk?
Se föregående, Heru 100s ec A från Östberg
av buffedlic
7 november 2014, 12:56:57
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

Har du en poäng i. Att sätta värden i enheten funkar ju.

Kan vi utesluta hårdvarufel?!?
Kan vi påstå att de som utvecklat enheten gjort en fullösning?!?

Länk till register förteckning.
http://se.ostberg.com/a023b937-88f6-4fd ... aa6fc6373d
av buffedlic
7 november 2014, 12:46:46
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

http://www.simplymodbus.ca/faq.htm#2Byte How does 2-byte slave addressing work? Since a single byte is normally used to define the slave address and each slave on a network requires a unique address, the number of slaves on a network is limited to 256. The limit defined in the modbus specification i...
av buffedlic
7 november 2014, 12:36:19
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

Utan korrekt terminering och biasing kan kan får konstiga fenomen men jag undrar om inte null före och efter telegrammet är något som tillkommit med flit, kanske med goda avsikter. En bra telegrammottagare ska kunna hantera detta. Jag lutar åt det hållet jag med. första x00 kan också förklaras med ...
av buffedlic
7 november 2014, 12:19:18
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

Ska tillägga att jag endast har grundläggande kunskaper i ellära :)
Datasystem och programmering är jag hemma med däremot.

Helst vill jag ju hitta vart "felet" i min krets ligger. Att hårdkoda för att ta bort "skräp" ur svaret är för lätt :)
av buffedlic
7 november 2014, 12:12:50
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Hjälp med rs-485, modbus
Svar: 52
Visningar: 13828

Re: Hjälp med rs-485, modbus

Intressant! Jag har sett lösningar med tre motstånd, men då har ledningen vart matad med tex 5v. Jag har ingen separat matning på min linje.

Funkar det med tre 120ohm i var ända mån tro!?