Nu är den bytt och alla faser fungerar fint - Inget spänningsfall.
Tack för bra svar. /Johan
Sökningen fann 11 träffar
- 28 juli 2018, 23:15:47
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
- Svar: 8
- Visningar: 2431
- 26 juli 2018, 21:38:43
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
- Svar: 8
- Visningar: 2431
Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Tillägg - Om jag mäter spänningen mellan JFB in- och utgång får jag noll på Fas 2 / 3 (som det böra vara), men 210 V på Fas 1.
- 26 juli 2018, 21:25:38
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
- Svar: 8
- Visningar: 2431
Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Tack för bra svar - på ingångarna till JFB har jag 227 - 230 på alla faser. På utgångarna har jag 54 V (Fas 1), 227 (fas2) och 227. Skruvarna ser ok ut och jag har mätt på skruvskallarna med samma resultat. Alla huvudsäkringar fungerar och är kontrollerade. Testknappen på JFB fungerar - Den löser ut...
- 26 juli 2018, 20:27:25
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
- Svar: 8
- Visningar: 2431
Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Hej Jag har en 3-fas Jordfelsbrytare inkopplad i säkringsskåpet där spänningen på den ena fasen ibland går ner till nästan noll vilket gör att allt i hela huset kopplat till Fas 1 , slocknar Om jag mäter spänningen före JFB så är det 230V / Fas som det bör men på den ena utgången får jag betydligt l...
- 9 februari 2013, 11:06:35
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄLP
- Svar: 15
- Visningar: 2057
Re: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄ
Även om jag gör som Du föreslår så har man fortfarande möjlighet att låsa båda reläerna. Men det krävs att man lyckas trycka på båda momentanknapparna exakt samtidigt. Någon som vet hur stor sannolikhet det är ? Måste vara nere på 1/100 sekund eller liknande... Förutsatt att man inte lyckas med ovan...
- 8 februari 2013, 20:50:48
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄLP
- Svar: 15
- Visningar: 2057
Re: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄ
Om jag ersätter vippbrytaren med 2 st. självmatande (låsande) reläer så får jag ett mer funktionellt beteende på knapparna. Momentanbrytarna är bara aktiva om båda reläerna är öppna (motorn av). När hissen rör sig uppåt är det övre relät stängt och den nedre momentanbrytaren därmed ej aktiv. Man mås...
- 8 februari 2013, 19:34:37
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄLP
- Svar: 15
- Visningar: 2057
Re: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄ
Hej o tack för alla svar. Jag har funderat litet och 2 reläer kopplat enligt figur borde fungera. Detta är den enkla varianten där man måste hålla knappen intryckt hela tiden för att vinschen skall gå. Jag har skissat på en variant som är mer "hisslik" där man har självmatande reläer och ä...
- 4 februari 2013, 14:46:04
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄLP
- Svar: 15
- Visningar: 2057
Re: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄ
Två relän är nog vad jag räknat med - Hittade några bra på Swech - återkommer med diagram
- 3 februari 2013, 22:29:31
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄLP
- Svar: 15
- Visningar: 2057
Re: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄ

/Johan
- 3 februari 2013, 18:46:52
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄLP
- Svar: 15
- Visningar: 2057
Re: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄ
Hej - och tack för fint svar. Jag var nog litet otydlig i min beskrivning. Vippströmställaren har 3 lägen. 1. I vila - ingen kontakt 2. "Upp" - kontakt med de nedre hörnen. 3. "Ned" - Kontakt med de övre hörnen. Därför behöver jag väl ett tvåpoligt relä med två riktningar på spol...
- 3 februari 2013, 17:04:50
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄLP
- Svar: 15
- Visningar: 2057
Relä för att ersätta tryckbrytare till winsch/hiss - HJÄLP
Jag håller på att bygga en mindre hiss upp till vinden. Jag använder en winschmotor med tryckvippströmställare enl. bild nedan... För att ha möjlighet att styra motorn från flera tryckknappar vill jag ersätta vippströmställaren med troligen ett relä men jag har problem att hitta en bra lösning. Wins...