Sökningen fann 13 träffar

av Squizer
3 april 2012, 21:47:46
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

Nu ska vi se på lite historia :D Kolstapel http://www.xlogic.se/temp/kol.JPG Ritning http://www.xlogic.se/temp/schema.JPG Lite fakta på denna. 3x400v 63A Mataren är stämplad 45v 22A Detta är en liten rackare, de brukar vara på 150-200kva och då växer mataren också. Har labbat lite på bänken med nån ...
av Squizer
31 mars 2012, 17:10:28
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

Du har rätt angående regulatorn ~100v Det var nog 50v/ruta på oscilloskopet, inte 100v :wink: Jag har ett sånt här aggregat stående, ska skriva av alla siffror på måndag. På modernare generatorer kör man en sån här regulator direkt på fältet. Det står dock ingenstans hur mkt de ger. Mecc Alte kör UV...
av Squizer
31 mars 2012, 15:07:05
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

Kolstapeln: Nu blir jag osäker, ska kolla det. Kolstapeln drar i kärnan i en transformator eller nåt i den stilen. Ska leta upp nån ritning och ta nåt kort på måndag. Regulatorn Den nya regulatorn levererar DC, PWM DC. Den släpper på vad man ger den, och det 230vac in och den släpper ut 230vdc och ...
av Squizer
31 mars 2012, 07:34:48
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

om du bott i närheten skulle jag byggt en åt dig billigt... men det kräver ju helst ett trasigt elverk att labba med, och det hade du inte. Det är också, ett alternativ. Det går bra att torrköra på bänk till att börja med. Vi får väl se vart det barkar. Kopplar man bort mataren på ett verk så kan m...
av Squizer
31 mars 2012, 07:31:02
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

Hej, intressant det här.. Jag har inte riktigt klart för mig hur mataren fungerar. Är den i princip en växelströmsgenerator med likriktad utgång, där magnetiserings lindningen styrs av nämnda regulator? Hur stor spänning är magnetiseringslindningen anpassad för? Är den kanske inte anpassad för 230V...
av Squizer
30 mars 2012, 13:11:41
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

Regleringen sköts av generatorn så det jag eftersträvar är en reläfunktion enkelt uttryckt. Spänning ut från regulatorn = DC ut över fältet Inte spänning från regulatorn = DC av Av och på, och när på så är det full kräm som ett relä, fast snabbare. Samma princip, fast kraftigare, som på en äldre ty...
av Squizer
30 mars 2012, 13:06:35
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

Med ett par ordentliga MOSFETar monterade på kyltunnel, snubbers som är dimensionerade för att göra sig av med den lagrade energin i fältet och en drivkrets som klarar att mata in ordentligt med ström i gaten fort så borde du klara det. Lägg till en övervakningskrets som dödar generatorn fort vid f...
av Squizer
30 mars 2012, 12:55:30
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

läser du vad som skrivs? det finns knappast ngn färdig burk som fungerar.... OM du hittar ngn så är risken stor att den kommer att självsvänga eller beté sig konstigt.. så att du i vilket fall måste modifiera den, och det går inte utan elektronikkunskaper som du haft om du inte behövt fråga här.......
av Squizer
30 mars 2012, 05:58:06
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

Vi backar tillbaka lite och glömmer allt vad generator och elverk heter. Så tittar vi på denna ritning istället. I rutan där IXFN är så behöver jag någonting som klarar av att mata fältet efter den PWM signalen som kommer från regulatorn. Fältet är på ungefär 6ohm, så det ska va rätt kraftiga grejer...
av Squizer
29 mars 2012, 19:05:52
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

För stunden har jag inget defekt elverk, det finns inget som är trasigt. Detta är i förebyggande syfte. Vi har flera gånger fått in elverk som mataren brunnit ner pga dåliga kol osv. Så när nästa kommer in hade det varit kul med en färdig lösning. Det som jag tycker är enklast är något form av "...
av Squizer
29 mars 2012, 08:16:57
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

Jag slängde ihop en liten ritning.
Så kanske det går lättare att greppa.
Bild
av Squizer
29 mars 2012, 07:59:33
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Re: Ersätta matare på elverk

Hej på er och tack för visat intresse. Jag ska ge er lite mer kött på benen. Detta case avser spänningsregleringen på generatorn för att förtydliga mig. Ska säga att detta jag skriver avser gamla volvo/scania maskiner. Dieselmotorn håller varvtalet mer eller mindre konstant. 50hz, kan brukar dala 1-...
av Squizer
28 mars 2012, 20:54:29
Kategori: Idébanken
Tråd: Ersätta matare på elverk
Svar: 32
Visningar: 8129

Ersätta matare på elverk

Har en längre tid gått och grubblat på en lämplig lösning på detta, men då det sträcker sig lite utanför mitt kunskapsområde så hoppas jag kunna ventilera fram lite bra idéer här. Först lite historia. http://www.xlogic.se/asea.jpg När ASEA började tillverka generatorer så var det antagligen årskurs ...