säkringsövervakning tilll 3 fas pump
säkringsövervakning tilll 3 fas pump
hur gör man?
hade tänkt sätta tre st AC->5V efter säkringarna men det kommer inte att fungera, de får ju 240V bakvägen genom pumpmotorn?
i så fall två st 400V->5V mellan faserna, men sådna växer inte på trän?
finns det ngt smartare sätt?
hade tänkt sätta tre st AC->5V efter säkringarna men det kommer inte att fungera, de får ju 240V bakvägen genom pumpmotorn?
i så fall två st 400V->5V mellan faserna, men sådna växer inte på trän?
finns det ngt smartare sätt?
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Logisk sett kan du ha 400Vac mellan fasorna om allt är bra men om en säkring smäller kommer du inte att ha samma spänning.
Vilken spänning du EGENTLIGEN få vet jag inte men jag gissar på 200Vac.
Om du tar 3 st optokopplare med var sitt ganska högohmiga motstånd kan du koppla varje av dessa mellan 2 fasor.
Jag vill föreslå att du lägger till en likriktarbrygga för varje optokopplare, alternativt lägger till en motsatt riktat diod över optokopplarens LED. Detta hindrar att LEDn går sönder.
Nåväl, med en svag ström till varje optokopplare blir inget så varmt - och på andra sidan kan man mäta en relativ spänning med rätt - låg - belastning.
Om optokopplarens utgång (beskriver bara en men det finns 3) t.ex. används för pull-up och den går till en konding av viss storlek (10μF?) kommer detta att ladda upp kondingen.
Placera ett motstånd över kondingen och du får en belastning.
Nu har du 3 spänningar som står i relation till spänningarna mellan fasorna.
Dessa kan då användas till att laga en diskriminering som avgör om något är fel.
Kopplingen har en viss tröghet och jag hade nog petat dessa spänningar in i en μC med A/D-omvandlare och tagit det därifrån. Då är det enkelt att filtrera o diskriminera med respekt för trögheten i mätningen.
Vilken spänning du EGENTLIGEN få vet jag inte men jag gissar på 200Vac.
Om du tar 3 st optokopplare med var sitt ganska högohmiga motstånd kan du koppla varje av dessa mellan 2 fasor.
Jag vill föreslå att du lägger till en likriktarbrygga för varje optokopplare, alternativt lägger till en motsatt riktat diod över optokopplarens LED. Detta hindrar att LEDn går sönder.
Nåväl, med en svag ström till varje optokopplare blir inget så varmt - och på andra sidan kan man mäta en relativ spänning med rätt - låg - belastning.
Om optokopplarens utgång (beskriver bara en men det finns 3) t.ex. används för pull-up och den går till en konding av viss storlek (10μF?) kommer detta att ladda upp kondingen.
Placera ett motstånd över kondingen och du får en belastning.
Nu har du 3 spänningar som står i relation till spänningarna mellan fasorna.
Dessa kan då användas till att laga en diskriminering som avgör om något är fel.
Kopplingen har en viss tröghet och jag hade nog petat dessa spänningar in i en μC med A/D-omvandlare och tagit det därifrån. Då är det enkelt att filtrera o diskriminera med respekt för trögheten i mätningen.
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Ja, minst 3st...finns det ngt smartare sätt?
Använd en 3-polig dvärgbrytare/automatsäkring och en passande hjälpkontakt.
Montera ett motorskydd (som normalt sätt löser innan säkringarna gör det (om det inte är kortis)) och använd motorskyddets hjälpkontakt för signalering.
Använd ett spänningsövervakningsrelä (om du har smältsäkringar) som känner spänningen efter säkringarna.
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Motorskyddet kommer också högst troligt lösa om en fas försvinner då strömmen i de andra två blir högre.
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Som AndLi skriver så lär motorskyddet lösa ut om en säkring går. Jag skulle nog valt den enkla vägen: Sätt dit ett motorskydd med hjälpkontakt så kan du övervaka med typ vad som helst. Helt galvaniskt åtskilt och utan konstiga sidoeffekter. Dessutom får du larm även om motorskyddet löser av någon annan anledning, inte bara om en säkring går.
-
- Inlägg: 982
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Nu skall jag berätta om en gammal beprövade teknik för säkringsövervakning av motordrifter. Lägg ett litet motorskydd parallellt över säkringarna och låt dess hjälpkontakt bryta motorns kontaktor. Nu vet jag inte hur stora säkringar du har till motorn, men ett 0.16A motorskydd passar ofta.
När en säkring till motorn löser, kommer motorströmmen att gå genom motorskyddet, som omgående kommer att lösa. Detta är en lösning som en del säkerligen kommer klaga på att den följer ej föreskrifterna avsäkringsmässigt, men så länge som anslutningskabeln till motorskyddet är mindre en ca 0,5 meter och brandsäkert förlagt, är lösningen godkänd, d.v.s. motorskyddet skall monteras direkt intill säkringshållaren.
När en säkring till motorn löser, kommer motorströmmen att gå genom motorskyddet, som omgående kommer att lösa. Detta är en lösning som en del säkerligen kommer klaga på att den följer ej föreskrifterna avsäkringsmässigt, men så länge som anslutningskabeln till motorskyddet är mindre en ca 0,5 meter och brandsäkert förlagt, är lösningen godkänd, d.v.s. motorskyddet skall monteras direkt intill säkringshållaren.
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Det där hjälper ju inte ett dugg om en huvudsäkring löst ut. Dessutom är det helt onödigt nu när det finns trepoliga säkringar.
Ett helt vanligt motorskydd närmast motorn fungerar utmärkt.
Har man en jättekänslig motor och verkligen vill skydda sig kompletterar man med en fasföljdsvakt, det sitter i nästan varenda värmepump. Den stänger av direkt ifall en fas fattas eller de är i fel ordning.
Ett helt vanligt motorskydd närmast motorn fungerar utmärkt.
Har man en jättekänslig motor och verkligen vill skydda sig kompletterar man med en fasföljdsvakt, det sitter i nästan varenda värmepump. Den stänger av direkt ifall en fas fattas eller de är i fel ordning.
-
- Inlägg: 982
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Det där hjälper ju inte ett dugg om en huvudsäkring löst ut
Jag upplevde frågan om säkringsövervakning av en pumpmotor, inte ifall anläggningens huvudsäkring löst. Vill du ha även det lägger man in pumpmotorns kontaktor (dess spole) mellan 2 faser, använder en 400V spole. Då har man matningsövervakning i samma lösning.
Jag upplevde frågan om säkringsövervakning av en pumpmotor, inte ifall anläggningens huvudsäkring löst. Vill du ha även det lägger man in pumpmotorns kontaktor (dess spole) mellan 2 faser, använder en 400V spole. Då har man matningsövervakning i samma lösning.
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Hur får man skydd för tre faser med en kontaktor mellan två faser? Försvinner den tredje så kommer kontaktorn fortsatt vara dragen.
-
- Inlägg: 982
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Hur får man skydd för tre faser med en kontaktor mellan två faser? Försvinner den tredje så kommer kontaktorn fortsatt vara dragen.
Tänkte inte gå in så i detalj, men i dessa lösningar lägger man kontaktorn mellan 2 faser och skaffar även ett hjälprelä med 400VAC spole, mellan den 3 fasen och någon av de andra.
Men jag skulle vilja veta från trådskaparen lite mer. Egentligen vet vi bara att han frågar hur man utför en säkringsövervakning av en 3-fas pump.
Vi vet ej vad han önskar göra med felövervakningen. Kanske har han en kontaktor framför pumpen, kanske bara en frånskiljare. Kanske är är det en stor anläggning där allt måste stoppas genom en linjekontaktor. Frågan är lite diffus. En komplett motordrift, eller bara en lampa i ett kontrollrum?
Tänkte inte gå in så i detalj, men i dessa lösningar lägger man kontaktorn mellan 2 faser och skaffar även ett hjälprelä med 400VAC spole, mellan den 3 fasen och någon av de andra.
Men jag skulle vilja veta från trådskaparen lite mer. Egentligen vet vi bara att han frågar hur man utför en säkringsövervakning av en 3-fas pump.
Vi vet ej vad han önskar göra med felövervakningen. Kanske har han en kontaktor framför pumpen, kanske bara en frånskiljare. Kanske är är det en stor anläggning där allt måste stoppas genom en linjekontaktor. Frågan är lite diffus. En komplett motordrift, eller bara en lampa i ett kontrollrum?
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
det är en 8kW vattenpump till en vattensamfällighet,
säkringarna mattas av alla starter och pajjar efter några månader, tyvärr ingen motorstyrning med mjukstart som löst problemet,(för dyrt)
men jag tänker föreslå en övervakning av säkringarna så att vi får ett sms/email när de pajjat istf som nu när vattnet är borta på morgonen...
det jag behöver är en hög = 5V till en arduino/raspberry e.t.c. som skickar meddelandet,
det är kopplat nu...
central->säkringar(proppar, 16A)->kontaktor->motorskydd.
det är alltid 2 säkringar som går.
det är inte pumpen som ska skyddas utan vattenabbonenterna,
så man kan åka och byta säkringar innan vattnet är borta.
och några få som gör det och inte ven-von-helst som inte vet att byta ALLA tre även om en är hel,
vilket får till följd att den 3dje som är utmattad pajjar efter typ 2 veckor och vi blir utan vatten igen.
frekvensomriktare vore ju bättre, men en kvalitet är för dyr enligt styrelsen,
det finns 11kW Kinaburkar på nätet för under 10kkr men hur länge håller de?
risken finns att man får byta den ofta vilket blir dyrare än att köpa en kvalitet,
samt att åska kan ta den ibland.
någon här kanske har en beggad dylik att sälja....
eller kan man göra en mjukstart mha förkopplingsmotstånd i 1 sek vid varje start?
och nej, jag är inte elektriker och kommer inte att koppla, men vill veta hur man kan göra för att komma med förslag,
dessutom bor högst upp av alla och blir utan vatten först.
säkringarna mattas av alla starter och pajjar efter några månader, tyvärr ingen motorstyrning med mjukstart som löst problemet,(för dyrt)
men jag tänker föreslå en övervakning av säkringarna så att vi får ett sms/email när de pajjat istf som nu när vattnet är borta på morgonen...
det jag behöver är en hög = 5V till en arduino/raspberry e.t.c. som skickar meddelandet,
det är kopplat nu...
central->säkringar(proppar, 16A)->kontaktor->motorskydd.
det är alltid 2 säkringar som går.
det är inte pumpen som ska skyddas utan vattenabbonenterna,
så man kan åka och byta säkringar innan vattnet är borta.
och några få som gör det och inte ven-von-helst som inte vet att byta ALLA tre även om en är hel,
vilket får till följd att den 3dje som är utmattad pajjar efter typ 2 veckor och vi blir utan vatten igen.
frekvensomriktare vore ju bättre, men en kvalitet är för dyr enligt styrelsen,
det finns 11kW Kinaburkar på nätet för under 10kkr men hur länge håller de?
risken finns att man får byta den ofta vilket blir dyrare än att köpa en kvalitet,
samt att åska kan ta den ibland.
någon här kanske har en beggad dylik att sälja....
eller kan man göra en mjukstart mha förkopplingsmotstånd i 1 sek vid varje start?
och nej, jag är inte elektriker och kommer inte att koppla, men vill veta hur man kan göra för att komma med förslag,
dessutom bor högst upp av alla och blir utan vatten först.
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Om en frekvensomformare är för dyr kanske en enklare mjukstartare är ett alternativ, t.ex:
https://www.automation24.se/mjukstartar ... 3026-1bb14
https://www.automation24.se/mjukstartar ... 3026-1bb14
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Hur är säkringarna dimensionerade?
Senast jag höll på med liknande brukade vi använda extremt tröga säkringar (typ K) och vara 1,5x märkströmmen på motorn.
En annan tanke är kanske att använda en YD-start.
Senast jag höll på med liknande brukade vi använda extremt tröga säkringar (typ K) och vara 1,5x märkströmmen på motorn.
En annan tanke är kanske att använda en YD-start.
- Jan Almqvist
- Inlägg: 1592
- Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
- Ort: Orust
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
Om säkringarna går regelbundet så kanske ni ska fundera på större säkringar eller en mindre pump. Eventuellt flera mindre pumpar med var sina säkringar.
Re: säkringsövervakning tilll 3 fas pump
En annan tanke kan väl vara att övervaka trycket i systemet någonstans? När det går under en viss nivå larmar det. En sådan lösning borde väl gå att sätta hemma om det nu är den pumpen som styrs?
Ansvarar själv för vattnet i vår samfällighet men vi hade sannolikt löst problemet med bättre utrustning. Vi kör en tryckstyrd varvtalsstyrd pump till renvattnet normalt funkar fuin fint! Men den är mycket mindre än 8kw...
Ansvarar själv för vattnet i vår samfällighet men vi hade sannolikt löst problemet med bättre utrustning. Vi kör en tryckstyrd varvtalsstyrd pump till renvattnet normalt funkar fuin fint! Men den är mycket mindre än 8kw...