Skillnad mellan versioner av "Solcellsanläggning bit96"

Från ElektronikWikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(import från diskussionstråd t.om 2013-03-08 18:43.15)
 
(30 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
Solcellsanläggning på 9,66 kW från 42 st paneler 230 W
[[Image:solcell_b96_sol28.jpg|thumb|Omlödning av anslutning]]
Solcellsanläggning i Säffle påbörjad under 2012 på 9,66 kW från 42 stycken paneler med en maxeffekt 230 W.


* Inverter från Luxemburg
Anläggningen består av två slingor med 21 stycken solpaneler i varje. Solcellspanelerna är kopplade via en strömbrytare för varje slinga till en DC/AC omvandlare som också fördelar effekten mellan eget nät och försäljning till elleverantören. Inget batteri används.
* Takskenor från lokal plåtslagare i Säffle
 
Solcellspaneler:
* Typ: PVE-P6
* Ytstorlek: 1,650 x 0,991 meter
* Tjocklek: 45 mm
* Vikt: 19,5 kg
* Maximal effekt: 230 W (max 37,17 V ; 8,31 A vid E=1000 W/m²)
* Maxeffekt per ytenhet: 141 W/m²
* Pris: 2470 SEK/panel (10,74 SEK/W, normalpris 30 SEK/W, år 2011)<!-- http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?p=942525#p942525-->
 
Inköp:
* Inverter från Alma Solarshop i Luxemburg för cirka {{nowrap|23 000 SEK}} med frakt ([http://www.alma-solarshop.com/transformerless-tree-phase-inverter/38-solar-inverter-kaco-powador-12tl3.html länk])
* Takskenor från lokal plåtslagare
* Klämmor och kabel från Storbrittanien
* Klämmor och kabel från Storbrittanien
* Kontakter och DC-brytare via eBay
* Kontakter (TYCO) och DC-brytare via eBay


[[Image:solcell_b96_sol01.jpg|thumb|left]]
 
[[Image:solcell_b96_sol03.jpg|thumb|left|Cirka {{nowrap|30 V}} och {{nowrap|8 A}}]]
== Projektet ==
[[Image:solcell_b96_sol01.jpg|thumb|left|Förvarade solpaneler]]
[[Image:solcell_b96_sol03.jpg|thumb|left|Specifikation cirka {{nowrap|30 V}} och {{nowrap|8 A}}]]
42 stycken solcellspaneler köptes in för 100 000 SEK + frakt på 3750 SEK. Dessa kopplades först som två slingor på 24 + 18 solpaneler men kopplades senare om till 21 + 21 stycken solpaneler i varje slinga för jämnare elektriska egenskaper.
{{clear}}
{{clear}}


Rad 14: Rad 30:
{{clear}}
{{clear}}


Skenorna kostade knappt 3000:- vilket skall jämföras med 15000:- plus takfästen för okänt antal kronor.
Skenorna kostade knappt 3000 SEK vilket skall jämföras med {{nowrap|15 000 SEK}} + takfästen för en okänd kostnad.
Jag måste dock komplettera med skruv och klammor.
Behöver dock kompletteras med skruv och klämmor.
Jag frågade i en annan tråd efter rektangulära muttrar och jag letade på på flera ställen.
Det fanns att få tag på, men ganska dyra och inte i riktigt rätt storlek.


Till slut kom jag på att det finns vanliga vingmuttrar som är galvade och löser problemet :)
Vanliga vingmuttrar som är galvade löser problemet för cirka 250 SEK för ett 200-pack.
Ca 250:- för ett 200-pack.


Efter att skenorna märkts upp mot plåttaket borrades hål:
Efter att skenorna märkts upp mot plåttaket borrades hål:
[[Image:solcell_b96_sol05.jpg|thumb|left|Sol05]]
[[Image:solcell_b96_sol05.jpg|thumb|left|Borrning i skena]]
{{clear}}
{{clear}}


Hålen avgradades.
Gradning av hål som genomfördes i slutet på 2012 när frosten hade kommit.
Detta gjordes i slutet på 2012 och frosten hade kommit.
Panelerna monterades på verkstadens solsida, där var det torrt och varmt.
Panelerna monterades dock på verkstadens solsida (så klart) och där var det torrt och varmt.
[[Image:solcell_b96_sol06.jpg|thumb|left|Avgradning]]
[[Image:solcell_b96_sol06.jpg|thumb|left|Sol06]]
{{clear}}
{{clear}}


Inga grader kvar som kan förstöra gummitätning eller repa plåttaket.
Inga grader kvar som kan förstöra gummitätning eller repa plåttaket.
[[Image:solcell_b96_sol07.jpg|thumb|left|Sol07]]
[[Image:solcell_b96_sol07.jpg|thumb|left|Gradfria hål i skena]]
{{clear}}
{{clear}}


Skenorna skall skruvas i plåttaket och jag vill ha en tätning mellan plåtskenan och plåttaket.
Skenorna skall skruvas i plåttaket och det skall vara tätning mellan plåtskenan och plåttaket.
Gummiduk fanns hos Biltema för 40:- st.
Gummiduk inköptes hos [[Biltema]] för {{nowrap|40 SEK/styck.}}
[[Image:solcell_b96_sol08.jpg|thumb|left|Sol08]]
[[Image:solcell_b96_sol08.jpg|thumb|left|Gummiduk Biltema, artikel 60-240]]
{{clear}}
{{clear}}


Gummiduken kliptes i remsor och hål gjordes.
Gummiduken klipptes i remsor och hål gjordes.
[[Image:solcell_b96_sol09.jpg|thumb|left|Sol09]]
[[Image:solcell_b96_sol09.jpg|thumb|left|Håltagning i gummiduk]]
{{clear}}
{{clear}}


Självborrande överlappsskruv, skruvdragare med magnetisk skruvhylsa och en hel del mätande och skenorna kommer på plats.
Självborrande överlappsskruv, skruvdragare med magnetisk skruvhylsa och en hel del mätande och skenorna kommer på plats.
[[Image:solcell_b96_sol10.jpg|thumb|left|Sol10]]
[[Image:solcell_b96_sol10.jpg|thumb|left|]]
{{clear}}
{{clear}}


Med en hembyggd vinsch till byggställningen gick det lätt att hissa upp panelerna.
En hembyggd vinsch till byggställningen gjorde det lätt att hissa upp solpanelerna.
Vinschen byggdes dock inte för detta ändamål utan fanns sen tidigare.
[[Image:solcell_b96_sol11.jpg|thumb|left|Hembyggd vinsch]]
[[Image:solcell_b96_sol11.jpg|thumb|left|Sol11]]
{{clear}}
{{clear}}


En panel 4 meters höjd över mark.
En panel 4 meters höjd över mark.
Längst ner på panelen har jag lagt i en trälist för att lyftstropparna inte skall glida ihop.
Längst ner på panelen har jag lagt i en trälist för att lyftstropparna inte skall glida ihop.
[[Image:solcell_b96_sol12.jpg|thumb|left|Sol12]]
[[Image:solcell_b96_sol12.jpg|thumb|left|Panellyft med trälist]]
{{clear}}
{{clear}}


Här syns skenornas profil. Den övre delen på skenan har en extra bockad kant för att styva upp den.
Här syns skenornas profil. Den övre delen på skenan har en extra bockad kant för att styva upp den.
Panelerna ställdes upp mot solen så att jag kan mäta om dom funkar.
Panelerna ställdes upp mot solen så att jag kan mäta om dom funkar.
[[Image:solcell_b96_sol13.jpg|thumb|left|Sol13]]
[[Image:solcell_b96_sol13.jpg|thumb|left|Åskådlig skenprofil]]
{{clear}}
 
Fäste i närbild.
[[Image:solcell_b96_sol29.jpg|thumb|left|Skenprofil och fastsättning i närbild]]
{{clear}}
{{clear}}


Panelerna har färdigmonterade Tyco-kontakter.
Panelerna har färdigmonterade Tyco-kontakter.
e-bay fann jag lösa Tyco-kontakter för ca 20:- st och jag köpte 4 honor och 4 hanar.
[[eBay]] fann jag lösa Tyco-kontakter för cirka {{nowrap|20 SEK/styck}} och jag köpte {{nowrap|4 honor}} och {{nowrap|4 hanar.}}
De skall användas för att kunna koppla i kablarna som skall dras ner till invertern senare.
Som skall användas för att kunna koppla i kablarna som skall dras ner till invertern senare.
[[Image:solcell_b96_sol14.jpg|thumb|left|Sol14]]
[[Image:solcell_b96_sol14.jpg|thumb|left|Tyco-kontakter]]
{{clear}}
{{clear}}


Alla paneler mättes innan jag satte upp dom.
Alla paneler mättes elektriskt innan de sattes upp.
Nån panel satte jag upp i solnedgången då solen började försvinna bakom trädhorisonten.
Nån panel sattes upp i solnedgången då solen började försvinna bakom trädhorisonten.
Trots det visade den panelen ca 25 volt.
Trots det visade den panelen cirka {{nowrap|25 V.}}
Det tyder på att panelerna snabbt verkar komma upp i spänning även vid lite ljus, vilket senare visade sig stämma bra.
Panelerna verkar snabbt verkar komma upp i spänning även vid lite ljus.
Invertern justerar strömmuttaget upp och ner för att hitta bästa förhållande mellan spänning och ström för maximal effekt.
Invertern justerar strömmuttaget upp och ner för att hitta bästa förhållande mellan spänning och ström för maximal effekt.
[[Image:solcell_b96_sol15.jpg|thumb|left|Sol15]]
[[Image:solcell_b96_sol15.jpg|thumb|left|Multimeter visar {{nowrap|37,79 V DC}}]]
{{clear}}
{{clear}}


Klammorna köpte jag från England. För varje panel jag satte upp borrade jag allt eftersom passande hål i skenorna.
Klammorna köptes från Storbritannien och för varje panel som sattes upp borrades allt eftersom passande hål i skenorna.
Klammorna fästes med skruv M8x45 insex och M8 vingmutter.
Klammorna fästes med insexskruv M8x45 och M8 vingmutter.
Vingmuttern passade bra under skenan och tack vara den bockade kanten snurrade den inte runt.
Vingmuttern passade bra under skenan och tack vara den bockade kanten snurrade den inte runt.
Tips: Märk insexnyckeln så den syns i gräset. Detta är min andra nyckel, märkt med vit tejp. :roll:
Tips: Märk insexnyckeln med t.ex vit tejp att den syns i gräset.
[[Image:solcell_b96_sol16.jpg|thumb|left|Sol16]]
[[Image:solcell_b96_sol16.jpg|thumb|left|Klämmor]]
{{clear}}
{{clear}}


Första panelen på plats.
Första panelen på plats. Träklossar används för att kunna dra åt klammern tillfälligt så att panelen förhindras från att kana ner.
Jag använder träklossar för att kunna dra åt klammern tillfälligt så panelen inte kanar ner.
[[Image:solcell_b96_sol17.jpg|thumb|left|Träkloss förhindrar kaning]]
[[Image:solcell_b96_sol17.jpg|thumb|left|Sol17]]
{{clear}}
{{clear}}


De sex första panelerna på plats och hopkopplade med varandra.
De sex första panelerna på plats och ihopkopplade med varann.
[[Image:solcell_b96_sol18.jpg|thumb|left|Sol18]]
[[Image:solcell_b96_sol18.jpg|thumb|left|Ihopkopplade solpaneler]]
{{clear}}
{{clear}}


Panelerna väger bara 19.5 kg så det gick ganska lätt att placera ut dom.
Panelerna väger endast 19,5 kg så placering går lätt.
Här är högra takhalvan påbörjad.
Här är högra takhalvan påbörjad. Tyvärr blev bilden lite suddig.
Tyvärr blev bilden lite suddig.
[[Image:solcell_b96_sol19.jpg|thumb|left|Högra takhalvan påbörjad]]
[[Image:solcell_b96_sol19.jpg|thumb|left|Sol19]]
{{clear}}
{{clear}}


På högra takhalvan skall det bli totalt 24 paneler fram till takstegen.
På högra takhalvan skall det bli totalt 24 paneler fram till takstegen.
Det skall upp ytterligare en kolumn med skenor här.
Det skall upp ytterligare en kolumn med skenor här.
[[Image:solcell_b96_sol20.jpg|thumb|left|Sol20]]
[[Image:solcell_b96_sol20.jpg|thumb|left|Högra takhalvan]]
{{clear}}
{{clear}}


Strax till höger om takstegen har jag tillfälligt tagit bort nockplåten och borrat några hål in till vinden.
Strax till höger om takstegen har nockplåten tagits bort och några hål borrats in till vinden.
Fyra VP-flexrör skall leda ner kablarna, en kabel i varje rör.
Fyra VP-flexrör skall leda ner kablarna, en kabel i varje rör.
Jag kopplar panelerna i två serie-slingor, 18 st till vänster om stegen och 24 st till höger.
Jag kopplar panelerna i två serie-slingor, 18 stycken till vänster om stegen och 24 stycken till höger.
[[Image:solcell_b96_sol21.jpg|thumb|left|Sol21]]
[[Image:solcell_b96_sol21.jpg|thumb|left|VP-flexrör under nockplåten]]
{{clear}}
{{clear}}


Invertern från Luxemburg har anlänt. En pjäs på 40 kg plus rejält emballage.
Invertern från Luxemburg har anlänt i sin förpackning med en vikt på 40 kg plus rejält emballage.
[[Image:solcell_b96_sol22.jpg|thumb|left|Sol22]]
[[Image:solcell_b96_sol22.jpg|thumb|left|Inverter i sin förpackning]]
{{clear}}
{{clear}}


Invertern heter KACO Powador 12.0 TL3.
Invertern är en KACO Powador 12.0 TL3.
Den har två st MPPT vilket passar bra för mina två slingor.
Den har två stycken "Maximum power point tracking" (MPPT) vilket passar bra för de två slingorna.
En slinga skall ligga mellan 200 och 800 volt. Dock krävs minst 250 volt för att den skall starta.
En slinga skall ligga mellan {{nowrap|200 - 800 volt.}}  Dock krävs minst {{nowrap|250 V}} för att den skall starta. Max effekt in är {{nowrap|12 kW}} och maximalt {{nowrap|10 kVA}} ut i form av 3-fas, {{nowrap|3 x 230 V,}} {{nowrap|3 x 14,5 A.}}  Verkningsgraden är cirka 98%.
 
Max 12000W in och max 10000VA ut i form av 3-fas, 3x230 volt, 3x14.5 ampere.
Verkningsgrad ca 98%.


På bilden syns upphängningsplåten samt en liten 300 watts 12V/230V-inverter som jag lagt bredvid för jämförelse.
På bilden syns upphängningsplåten samt en liten {{nowrap|300 W}} 12V/230V-inverter som lagts ut bredvid som jämförelse.
[[Image:solcell_b96_sol23.jpg|thumb|left|Sol23]]
[[Image:solcell_b96_sol23.jpg|thumb|left|Inverter {{nowrap|12 kW}} i förpackning och {{nowrap|300 W}} 12V/230V]]
{{clear}}
{{clear}}


En skärmdump på aktuell produktion från inverterns inbyggda webserver.
Skärmdump av aktuell produktion 2013-03-07 från inverterns inbyggda webbserver.
[[Image:solcell_b96_kaco01.jpg|thumb|left|kaco01]]
[[Image:solcell_b96_kaco01.jpg|thumb|left|Aktuell produktion 10:29]]
{{clear}}
{{clear}}


Inga batterier, nej.
Inga batterier används utan all producerad effekt matas direkt ut på det egna elnätet.
All producerad energi matas ut på mitt elnät.
Effekt som ej förbrukas i eget nät matas automatiskt vidare ut på Fortums elnät.
Den energi jag inte förbrukar matas automatiskt vidare ut på Fortums nät.


Fortum har satt upp en ny elmätare som mäter inmatad och utmatad energi var för sig.
Fortum har satt upp en ny elmätare som mäter inmatad och utmatad effekt separat.
Mätningen sker per timme, så jag kan gå in på Fortums hemsida och logga in och se timme för timme vad som hänt.
Mätningen sker per timme, man kan gå in på Fortums hemsida och logga in samt se timme för timme vad som hänt.
Fortum släpar dock efter några dagar med sin uppdatering.
Fortum släpar dock efter några dagar med sin uppdatering.


Man kan säga att det är bättre att förbruka energin när den tillverkas. Alltså ser man till att köra tvätt, disk, damsugare, spis, vedklyv, svets, poolvärmare m.m. mitt på dan när solen lyser som mest.
Man kan säga att det är bättre att förbruka energin när den tillverkas. Alltså ser man till att köra tvätt, diskmaskin, dammsugare, spis, vedklyv, svets, poolvärmare mm mitt på dagen när solen lyser som mest.
Eftersom jag köper energin av Forum för ca 1.50kr/kWh och säljer för ca 0:30kr/kWh så är det alltså bättre att förbruka den själv.
Eftersom Fortums energi säljs för cirka {{nowrap|1,50 SEK/kWh}} och Fortum köper energi för cirka {{nowrap|0,30 SEK/kWh}} så är det mer ekonomiskt lönsamt att förbruka sin egen energi själv än att sälja den.
Båda priserna är dock rörliga, men på ett ungefär förhåller det sig så.
Båda priserna är dock rörliga, men förhållandet är ungefär så som angivits.
Exempel på priset är juli 2012 cirka 0,17 SEK, augusti-oktober steg från 0,24 till 0,32 SEK, november 0,31 SEK, december 0,40 SEK samt i januari 2013 0,38 SEK.


Sen finns inget som hindrar att man bygger en egen batterbank och laddar den med vanlig 230-volts batteriladdare medans solen lyser.
Det finns dock inget hinder att man bygger en egen batteribank och laddar den med en vanlig {{nowrap|230 volts}} batteriladdare medan solen lyser.


Ser riktigt trevligt ut, har du beräknat att att du kan tjäna in kostnaden investeringen?
Går det att tjäna in kostnaden för investeringen ..?


Noterade vid något tillfälle att Öresundskraft betalar bra för solel
Vid ett tillfälle noterades att Öresundskraft betalar bra för solel.


http://www.oresundskraft.se/privat/produkter-tjaenster/producera-din-egen-el/hur-mycket-faar-jag-betalt/
[http://www.oresundskraft.se/privat/produkter-tjaenster/producera-din-egen-el/hur-mycket-faar-jag-betalt/ oresundskraft.se/../producera-din-egen-el/hur-mycket-faar-jag-betalt]


:"''Ersättning 1 kr/kWh. Avräkning av överskottet som matas in på elnätet sker månadsvis. Utbetalning sker kalenderårsvis i efterskott''".


''"Ersättning 1 kr/kWh. Avräkning av överskottet som matas in på elnätet sker månadsvis. Utbetalning sker kalenderårsvis i efterskott"''
Anläggningen betalar sig på mellan cirka {{nowrap|6 - 14 år}} beroende på producerad elenergi, elpriser, och bidrag.
Bidrag har sökts för länge sedan men inget besked har inkommit.


Anläggningen betalar sig på mellan ca 6 och 14 år beroende på hur mycket jag producerar, sparar, säljer, elpriser och om jag får bidrag.
Räknar med att använda energi sommaren 2013 i en ny poolvärmare. Då strömmen blir "gratis", men vilket självklart minskar mängden som kan säljas till Fortum.
Jag har sökt bidrag för länge sedan men inte fått något besked.


Fast jag räknar med att bränna upp lite mer energi i sommar med ny poolvärmare.
Framöver kommer även cirka {{nowrap|20 m²}} solfångare sättas upp för varmvatten. Verkningsgraden är okänd.
Den strömmen blir ju "gratis", men det blir såklart mindre kvar att sälja till Fortum.


Jag kommer framöver att även sätta upp ca 20 m2 solfångare för varmvatten.
Solcellerna har en verkningsgrad på cirka 14%, invertern på cirka 98%. Luft-vatten-värmepumpen till poolen har en Coefficient Of Performance (COP) på kanske 4. Det hamnar cirka 50% totalt. Alltså, av solens cirka {{nowrap|1000 W/m²}} får man ut cirka {{nowrap|500 W}} i poolvattnet. Om man nu kan räkna så.
Vad verkningsgraden är dom vet jag inte.


Men solcellerna har en verkningsgrad på ca 14%. Invertern ca 98%. Luft-vatten-VP till poolen en COP på kanske 4.
Inga siffror solfångarena för vatten, men det går ju att ta fram. Men det bör vara i alla fall 50%.
Man hamnar ca 50% totalt. Alltså, av solens ca 1000W/m2 får jag 500W i poolvattnet. Om man nu kan räkna så.


Jag har inga siffror just nu på solfångarena för vatten, men det går ju att ta fram.
Fler byggbilder. Här kommer de fyra kablarna in på vinden. Flex-rören på höger sida kommer att byggas in i en isolerad vägg. Därför är rören inte heldragna hela vägen. Om rören skulle gå från varmt ut till kallt kommer det att rinna kondensvatten tillbaka ner i rören.
Men de bör väl vara på i alla fall 50%
[[Image:solcell_b96_sol24.jpg|thumb|left|Elintag från taknock]]
 
Fler byggbilder.
Här kommer de fyra kablarna in på vinden.
Flex-rören på höger sida kommer att byggas in i en isolerad vägg. Därför är rören inte heldragna hela vägen.
Om rören skulle gå från varmt ut till kallt kommer det att rinna kondensvatten tillbaka ner i rören.
 
[[Image:solcell_b96_sol24.jpg|thumb|left|Sol24]]
{{clear}}
{{clear}}


Här är de två DC-brytarna, för var sin slinga.
Två DC-brytare, en för varje slinga. Det var dock svårt att finna brytare för {{nowrap|1000 V}} i Sverige till vettiga priser.
Det var svårt att finna sådana 1000 volts-brytare i Sverige för vettiga priser.
Ett företag sålde någon brytare för cirka {{nowrap|3000 SEK}} vilket är alldeles för dyrt.
Nåt företag sålde nån brytare för ca 3000:- vilket är alldeles för dyrt.
Dessa hittades på [[eBay]] i Storbrittanien för cirka {{nowrap|1200 SEK,}} för två stycken inklusive frakt.
Dessa hittades på ebay i England för ca 1200:-, för båda inklusive frakt.
Framöver skall det även monteras skydd och kanaler över kablarna.
Det skall även monteras skydd och kanaler över kablarna framöver.
[[Image:solcell_b96_sol25.jpg|thumb|left|DC-brytare och inverter]]
[[Image:solcell_b96_sol25.jpg|thumb|left|Sol25]]
{{clear}}
{{clear}}


Undersidan av invertern.
Inverterns undersidan.
Det finns 4 par DC-ingångar, men de är parallellkopplade två och två och går till till var sin MPPT.
Det finns 4 par DC-ingångar, men de är parallellkopplade två och två och går till var sin MPPT.
På så sätt kan man ha fyra slingor med paneler, men två slingor som parallellkopplas måste vara exakt lika.
Det möjliggör fyra slingor med paneler, men två slingor som parallellkopplas måste vara exakt lika.
I mitt fall finns två slingor så de ansluts till var sin MPPT.
I detta fall finns två slingor så de ansluts till var sin MPPT.
Den gråa kabeln är en ethernet-kabel, och den stora svarta är en 5G10.
Den grå kabeln är en [[Ethernet]]-kabel, och den stora svarta kabeln är av typen 5G10.
I mitten finns en anslutning för USB. Där sätter man en USB-sticka med uppdaterings-filer eller för att spara loggar.
I mitten finns en anslutning för [[Universal Serial Bus|USB]]. Där sätter man en USB-sticka med uppdateringsfiler eller för att spara loggar.
Man kan även ansluta en RS485-kabel och lite annat.
Det går även att ansluta en kabel för RS-485 och lite annat.


Jag funderar på att använda RS485-uttaget framöver i ett projekt.
Det finns fundering på att använda uttaget för RS-485 framöver i ett projekt.
Där kan man få ut alla data i ASCII-text-rader, en rad per sekund, ungefär som GPS-meddelanden, om jag förstått det rätt.
Där kan man få ut alla data som rader med ASCII-text, en rad per sekund, likt GPS-meddelanden, om jag<!--bit96--> förstått det rätt.
En PIC tar emot och presenterar info på en liten display monterad i köket eller nåt sånt.
En [[mikrokontroller]] av typen PIC tar emot och presenterar information på en liten display monterad i köket eller liknande.
[[Image:solcell_b96_sol26.jpg|thumb|left|Sol26]]
[[Image:solcell_b96_sol26.jpg|thumb|left|Inverterns anslutningar]]
{{clear}}
{{clear}}


Närbild på inverterns display som uppdateras en gång per sekund.
Närbild på inverterns display som uppdateras en gång per sekund.
Jag lyckades tydligen ta kortet när 7:an slår om till 6:a.
Kortet är tage när 7:an slår om till 6:a.
Man kan bläddra fram en massa uppgifter både i tabellform och kurvdiagram på denna display.
Det går att bläddra fram en massa uppgifter både i tabellform och kurvdiagram på denna display.
[[Image:solcell_b96_sol27.jpg|thumb|left|Sol27]]
[[Image:solcell_b96_sol27.jpg|thumb|left|Inverterns manöverpanel]]
{{clear}}
 
2013-03-08 i Säffle såg det ut att bli en solig och klar dag. Återstår att se om det toppar {{nowrap|7.11 kW}} i toppeffekt respektive {{nowrap|31,77 kWh}} i dagsproduktion som uppnådes för några dagar sedan, dock inte på samma dag.
[[Image:solcell_b96_kaco02.jpg|thumb|left|Inverterstatus 09:43]]
{{clear}}
{{clear}}


Idag ser ut att bli en solig och klar dag.
Det var lite fjädermoln den 8:e mars och en aning vitt på himlen mitt på dagen så tyvärr blev toppvärdet endast {{nowrap|6,6 kW.}} Men total produktion blev {{nowrap|36,49 kWh}} vilket är rekord hittils.
Få se om jag toppar 7.11 kW toppeffekt resp. 31.77 kWh dagsproduktion som jag hade för några dagar sedan, dock inte på samma dag.
[[Image:solcell_b96_kaco03.jpg|thumb|left|Inverterstatus 18:40]]
Jag lägger in dagens slutresultat senare ikväll.
[[Image:solcell_b96_kaco02.jpg|thumb|left|kaco02]]
{{clear}}
{{clear}}


Är det snö får man skotta eller låta det vara. :)
== Snö ==<!-- http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?p=931237#p931237 -->
2013-03-13 Täcktes solpanelerna av cirka 3 cm snö.  Spänningen låg trots det på cirka {{nowrap|500 - 600 V}} per slinga, alltså cirka {{nowrap|25 V}} per panel. Men strömuttaget, och därmed effekten var väldigt låg och låg på cirka {{nowrap|100 - 200 W,}} när det normalt brukar vara 1-2 kW.
 
Cirka klockan 14:00 hade mer än hälften av snön försvunnit och solen lyste och effekten var cirka {{nowrap|3 kW.}}  Maximal effekt på cirka {{nowrap|5 kW}} nåddes runt kl 15:30.


Det var lite fjädermoln och en aning vitt himlen mitt dagen idag så tyvärr blev toppvärdet bara 6.6 kW.
== Överspänning ==<!--http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?p=930278#p930278 -->
Men total produktion blev 36.49 kWh vilket är rekord hittils.
2013-03-10 06:50 startade invertern med några 10-tals watt. Sedan gick spänningen över bortåt 900 V.  Men det borde ligga på 24 paneler x 30 volt/panel = 720 volt, vilket ligger under de {{nowrap|800 V}} som MPPT:n vill jobba med {{nowrap|(250 - 800 V).}}
[[Image:solcell_b96_kaco03.jpg|thumb|left|kaco03]]
Med obelastade paneler blir spänningen 24 paneler x 37.17 V öppenkrets = 892 V. Invertern skall dock klara 1000 V.
MPPT jobbar långsammare med att reglera upp strömuttaget än vad skyddskretsarna accepterar.
 
Det var bara att stänga av allt och klättra upp taket och koppla om.  Två paneler plockades bort för att komma åt. Vid kontroll av skruvar mm så fanns ingen rost, ingen oxid, allt såg bra ut. Istället för två slingor 24 respektive 18 solpaneler omkopplades detta till 21 + 21 stycken paneler.
 
13:30 var allt klart och återmonterat och invertern startade upp som den skulle. Efter några minuter var den upp i cirka 6,80 kW.
 
[[Image:solcell_b96_sol28.jpg|thumb|left|Omlödning av anslutning]]
{{clear}}
{{clear}}
== Omvandlarproblem ==
Den 20:e mars 2013 låg det cirka 5 cm snö på panelerna. Under eftermiddagen var det mesta borta men invertern vägrade producera. Avstängning och omstarta hjälpte inte, den bara varnade för hög spänning och kopplade ner i {{nowrap|"protective shutdown".}}  Efter skriftväxling med KACO så blev beskedet att uppgradera programvaran. Strax därefter började den omvandla el igen.
Webbservern i omvandlaren låser sig emellanåt och vägrar svara resten av den dagen tills den startar om sig själv varjemorgon. Detta är tydligen ett känt problem som diskuteras på ett (tyskt?) forum.  Omvandlaren fungerar ändå och producerar. Tillverkaren KACO skall vara på gång med ytterligare en programuppdatering framöver.
== Polariteter ==<!--http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?p=930278#p930278 -->
Plus-kontakt från panel skall till minus-kontakt på matarkabeln, som är plusmärkt, och förses med minusmärkt pluskontakt, eftersom TYCO-standard tillåter att båda han- och honkontakter kan vara plus- minus- eller ickemärkta. Samt att hankontakter har hon-hylsor till skillnad från honkontakterna som har han-stift.
== Effektprioritet ==<!-- http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?p=930311#p930311 -->
Invertern kan användas så att t.ex börvärdet för termostaten i en varmvattenberedare höjs när det är överskott på egen elenergi medan när man är tvungen att köpa el så sänks börvärdet.  Funktionen i invertern som har en liknande funktion heter "Priwatt". Där kan man ange en lägsta effektgräns, väntetid, gångtid mm så att ett relä drar när invertern producerar tillräckligt med effekt.
== Energiproduktion ==
Total produktion för mars 2013 är 924 kWh (minus bortfall på 3 dagar). Till och med den 4:e april har 1119 kWh producerats varav 787 kWh har förbrukats och 332 kwh har sålts.
Sedan den 23:e mars har en dagsproduktion på cirka 42 - 48 kWh åstadkommits. Vid bortresa går cirka 50-60% av energin till nätbolaget.  Vid hemmavistelse under dagtid och vid körning diskmaskin, tvättmaskin samt en byggfläkt (3-fas, 2,5 kW) i ett kallt garage som är under uppbyggnad så går det åt cirka 60-80% för egen konsumtion.


== Externa länkar ==
== Externa länkar ==
*[http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=64782 EF: Solcellsanläggning 9.66 kW, 42 st paneler, i drift]
*[http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=64782 EF: Solcellsanläggning 9.66 kW, 42 st paneler, i drift]
*[http://kaco-newenergy.de/en/site/526/produkte/photovoltaik/netzgebunden/trafolose_drehstromwechselrichter_powador_10.0_tl3-18.0_tl3/Powador-12-0-TL3/page/produkte/details.xml kaco-newenergy.de: Om Powador 12.0 TL3]
*[http://kaco-newenergy.de/en/binary/2180/page/download.xml kaco-newenergy.de: Instruction Manual Powador 10.0 - 18.0 TL3] (5,66 MB pdf)
*[http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/el/bygga-och-ansluta-elledning/icke-koncessionspliktiga-nat-ikn/ energimarknadsinspektionen.se: Bygga och ansluta elledning / Icke koncessionspliktiga nät (IKN)]
*[http://www.byggahus.se/forum/solvarme-vindkraft/207171-solceller-hur-fungerar-det-med-snon-pa-vintern.html byggahus.se: solceller, hur fungerar det med snön på vintern???] (2013-01-15)
*[http://industrial.omron.se/sv/products/catalogue/control_components/photovoltaic_inverters/three_phases_pv_inverters/kp100l/default.html omron.se: KP100L – solcellsomriktare, trefas], 10 kW, 850 V
*[http://www.alma-solarshop.de/39-solarstrom-zwishen-200-280w alma-solarshop.de: Solarpanels zwischen 200-280W zum besten Preis - ALMA SHOP], solcellspaneler {{nowrap|CSG 250 POLY}} för {{nowrap|172 EUR/styck,}} {{nowrap|0,69 EUR/W}} (2013-04-17)
*[http://www.inference.phy.cam.ac.uk/withouthotair/c6/page_38.shtml cam.ac.uk: Ch 6 Page 38: Sustainable Energy - without the hot air | David MacKay]
*[http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=51188 EF: 7 kW solcellsanläggning i drift!!!] (steppen7 2011-05-19)
[[Kategori:Medlemsprojekt]]

Nuvarande version från 22 mars 2014 kl. 13.33

Omlödning av anslutning

Solcellsanläggning i Säffle påbörjad under 2012 på 9,66 kW från 42 stycken paneler med en maxeffekt 230 W.

Anläggningen består av två slingor med 21 stycken solpaneler i varje. Solcellspanelerna är kopplade via en strömbrytare för varje slinga till en DC/AC omvandlare som också fördelar effekten mellan eget nät och försäljning till elleverantören. Inget batteri används.

Solcellspaneler:

  • Typ: PVE-P6
  • Ytstorlek: 1,650 x 0,991 meter
  • Tjocklek: 45 mm
  • Vikt: 19,5 kg
  • Maximal effekt: 230 W (max 37,17 V ; 8,31 A vid E=1000 W/m²)
  • Maxeffekt per ytenhet: 141 W/m²
  • Pris: 2470 SEK/panel (10,74 SEK/W, normalpris 30 SEK/W, år 2011)

Inköp:

  • Inverter från Alma Solarshop i Luxemburg för cirka 23 000 SEK med frakt (länk)
  • Takskenor från lokal plåtslagare
  • Klämmor och kabel från Storbrittanien
  • Kontakter (TYCO) och DC-brytare via eBay


Projektet

Förvarade solpaneler
Specifikation cirka 30 V och 8 A

42 stycken solcellspaneler köptes in för 100 000 SEK + frakt på 3750 SEK. Dessa kopplades först som två slingor på 24 + 18 solpaneler men kopplades senare om till 21 + 21 stycken solpaneler i varje slinga för jämnare elektriska egenskaper.

Galvad plåt 1 mm tjock klipptes i 2 m långa remsor och bockades i S-liknande profil. Profilhöjd ca 50 mm

S-profil

Skenorna kostade knappt 3000 SEK vilket skall jämföras med 15 000 SEK + takfästen för en okänd kostnad. Behöver dock kompletteras med skruv och klämmor.

Vanliga vingmuttrar som är galvade löser problemet för cirka 250 SEK för ett 200-pack.

Efter att skenorna märkts upp mot plåttaket borrades hål:

Borrning i skena

Gradning av hål som genomfördes i slutet på 2012 när frosten hade kommit. Panelerna monterades på verkstadens solsida, där var det torrt och varmt.

Avgradning

Inga grader kvar som kan förstöra gummitätning eller repa plåttaket.

Gradfria hål i skena

Skenorna skall skruvas i plåttaket och det skall vara tätning mellan plåtskenan och plåttaket. Gummiduk inköptes hos Biltema för 40 SEK/styck.

Gummiduk Biltema, artikel 60-240

Gummiduken klipptes i remsor och hål gjordes.

Håltagning i gummiduk

Självborrande överlappsskruv, skruvdragare med magnetisk skruvhylsa och en hel del mätande och skenorna kommer på plats.

Solcell b96 sol10.jpg

En hembyggd vinsch till byggställningen gjorde det lätt att hissa upp solpanelerna.

Hembyggd vinsch

En panel 4 meters höjd över mark. Längst ner på panelen har jag lagt i en trälist för att lyftstropparna inte skall glida ihop.

Panellyft med trälist

Här syns skenornas profil. Den övre delen på skenan har en extra bockad kant för att styva upp den. Panelerna ställdes upp mot solen så att jag kan mäta om dom funkar.

Åskådlig skenprofil

Fäste i närbild.

Skenprofil och fastsättning i närbild

Panelerna har färdigmonterade Tyco-kontakter. På eBay fann jag lösa Tyco-kontakter för cirka 20 SEK/styck och jag köpte 4 honor och 4 hanar. Som skall användas för att kunna koppla i kablarna som skall dras ner till invertern senare.

Tyco-kontakter

Alla paneler mättes elektriskt innan de sattes upp. Nån panel sattes upp i solnedgången då solen började försvinna bakom trädhorisonten. Trots det visade den panelen cirka 25 V. Panelerna verkar snabbt verkar komma upp i spänning även vid lite ljus. Invertern justerar strömmuttaget upp och ner för att hitta bästa förhållande mellan spänning och ström för maximal effekt.

Multimeter visar 37,79 V DC

Klammorna köptes från Storbritannien och för varje panel som sattes upp borrades allt eftersom passande hål i skenorna. Klammorna fästes med insexskruv M8x45 och M8 vingmutter. Vingmuttern passade bra under skenan och tack vara den bockade kanten snurrade den inte runt. Tips: Märk insexnyckeln med t.ex vit tejp så att den syns i gräset.

Klämmor

Första panelen på plats. Träklossar används för att kunna dra åt klammern tillfälligt så att panelen förhindras från att kana ner.

Träkloss förhindrar kaning

De sex första panelerna på plats och ihopkopplade med varann.

Ihopkopplade solpaneler

Panelerna väger endast 19,5 kg så placering går lätt. Här är högra takhalvan påbörjad. Tyvärr blev bilden lite suddig.

Högra takhalvan påbörjad

På högra takhalvan skall det bli totalt 24 paneler fram till takstegen. Det skall upp ytterligare en kolumn med skenor här.

Högra takhalvan

Strax till höger om takstegen har nockplåten tagits bort och några hål borrats in till vinden. Fyra VP-flexrör skall leda ner kablarna, en kabel i varje rör. Jag kopplar panelerna i två serie-slingor, 18 stycken till vänster om stegen och 24 stycken till höger.

VP-flexrör under nockplåten

Invertern från Luxemburg har anlänt i sin förpackning med en vikt på 40 kg plus rejält emballage.

Inverter i sin förpackning

Invertern är en KACO Powador 12.0 TL3. Den har två stycken "Maximum power point tracking" (MPPT) vilket passar bra för de två slingorna. En slinga skall ligga på mellan 200 - 800 volt. Dock krävs minst 250 V för att den skall starta. Max effekt in är 12 kW och maximalt 10 kVA ut i form av 3-fas, 3 x 230 V, 3 x 14,5 A. Verkningsgraden är cirka 98%.

På bilden syns upphängningsplåten samt en liten 300 W 12V/230V-inverter som lagts ut bredvid som jämförelse.

Inverter 12 kW i förpackning och 300 W 12V/230V

Skärmdump av aktuell produktion 2013-03-07 från inverterns inbyggda webbserver.

Aktuell produktion 10:29

Inga batterier används utan all producerad effekt matas direkt ut på det egna elnätet. Effekt som ej förbrukas i eget nät matas automatiskt vidare ut på Fortums elnät.

Fortum har satt upp en ny elmätare som mäter inmatad och utmatad effekt separat. Mätningen sker per timme, man kan gå in på Fortums hemsida och logga in samt se timme för timme vad som hänt. Fortum släpar dock efter några dagar med sin uppdatering.

Man kan säga att det är bättre att förbruka energin när den tillverkas. Alltså ser man till att köra tvätt, diskmaskin, dammsugare, spis, vedklyv, svets, poolvärmare mm mitt på dagen när solen lyser som mest. Eftersom Fortums energi säljs för cirka 1,50 SEK/kWh och Fortum köper energi för cirka 0,30 SEK/kWh så är det mer ekonomiskt lönsamt att förbruka sin egen energi själv än att sälja den. Båda priserna är dock rörliga, men förhållandet är ungefär så som angivits. Exempel på priset är juli 2012 cirka 0,17 SEK, augusti-oktober steg från 0,24 till 0,32 SEK, november 0,31 SEK, december 0,40 SEK samt i januari 2013 0,38 SEK.

Det finns dock inget hinder att man bygger en egen batteribank och laddar den med en vanlig 230 volts batteriladdare medan solen lyser.

Går det att tjäna in kostnaden för investeringen ..?

Vid ett tillfälle noterades att Öresundskraft betalar bra för solel.

oresundskraft.se/../producera-din-egen-el/hur-mycket-faar-jag-betalt

"Ersättning 1 kr/kWh. Avräkning av överskottet som matas in på elnätet sker månadsvis. Utbetalning sker kalenderårsvis i efterskott".

Anläggningen betalar sig på mellan cirka 6 - 14 år beroende på producerad elenergi, elpriser, och bidrag. Bidrag har sökts för länge sedan men inget besked har inkommit.

Räknar med att använda energi sommaren 2013 i en ny poolvärmare. Då strömmen blir "gratis", men vilket självklart minskar mängden som kan säljas till Fortum.

Framöver kommer även cirka 20 m² solfångare sättas upp för varmvatten. Verkningsgraden är okänd.

Solcellerna har en verkningsgrad på cirka 14%, invertern på cirka 98%. Luft-vatten-värmepumpen till poolen har en Coefficient Of Performance (COP) på kanske 4. Det hamnar på cirka 50% totalt. Alltså, av solens cirka 1000 W/m² får man ut cirka 500 W i poolvattnet. Om man nu kan räkna så.

Inga siffror på solfångarena för vatten, men det går ju att ta fram. Men det bör vara på i alla fall 50%.

Fler byggbilder. Här kommer de fyra kablarna in på vinden. Flex-rören på höger sida kommer att byggas in i en isolerad vägg. Därför är rören inte heldragna hela vägen. Om rören skulle gå från varmt ut till kallt kommer det att rinna kondensvatten tillbaka ner i rören.

Elintag från taknock

Två DC-brytare, en för varje slinga. Det var dock svårt att finna brytare för 1000 V i Sverige till vettiga priser. Ett företag sålde någon brytare för cirka 3000 SEK vilket är alldeles för dyrt. Dessa hittades på eBay i Storbrittanien för cirka 1200 SEK, för två stycken inklusive frakt. Framöver skall det även monteras skydd och kanaler över kablarna.

DC-brytare och inverter

Inverterns undersidan. Det finns 4 par DC-ingångar, men de är parallellkopplade två och två och går till var sin MPPT. Det möjliggör fyra slingor med paneler, men två slingor som parallellkopplas måste vara exakt lika. I detta fall finns två slingor så de ansluts till var sin MPPT. Den grå kabeln är en Ethernet-kabel, och den stora svarta kabeln är av typen 5G10. I mitten finns en anslutning för USB. Där sätter man en USB-sticka med uppdateringsfiler eller för att spara loggar. Det går även att ansluta en kabel för RS-485 och lite annat.

Det finns fundering på att använda uttaget för RS-485 framöver i ett projekt. Där kan man få ut alla data som rader med ASCII-text, en rad per sekund, likt GPS-meddelanden, om jag förstått det rätt. En mikrokontroller av typen PIC tar emot och presenterar information på en liten display monterad i köket eller liknande.

Inverterns anslutningar

Närbild på inverterns display som uppdateras en gång per sekund. Kortet är tage när 7:an slår om till 6:a. Det går att bläddra fram en massa uppgifter både i tabellform och kurvdiagram på denna display.

Inverterns manöverpanel

2013-03-08 i Säffle såg det ut att bli en solig och klar dag. Återstår att se om det toppar 7.11 kW i toppeffekt respektive 31,77 kWh i dagsproduktion som uppnådes för några dagar sedan, dock inte på samma dag.

Inverterstatus 09:43

Det var lite fjädermoln den 8:e mars och en aning vitt på himlen mitt på dagen så tyvärr blev toppvärdet endast 6,6 kW. Men total produktion blev 36,49 kWh vilket är rekord hittils.

Inverterstatus 18:40

Snö

2013-03-13 Täcktes solpanelerna av cirka 3 cm snö. Spänningen låg trots det på cirka 500 - 600 V per slinga, alltså cirka 25 V per panel. Men strömuttaget, och därmed effekten var väldigt låg och låg på cirka 100 - 200 W, när det normalt brukar vara 1-2 kW.

Cirka klockan 14:00 hade mer än hälften av snön försvunnit och solen lyste och effekten var cirka 3 kW. Maximal effekt på cirka 5 kW nåddes runt kl 15:30.

Överspänning

2013-03-10 06:50 startade invertern med några 10-tals watt. Sedan gick spänningen över bortåt 900 V. Men det borde ligga på 24 paneler x 30 volt/panel = 720 volt, vilket ligger under de 800 V som MPPT:n vill jobba med (250 - 800 V). Med obelastade paneler blir spänningen 24 paneler x 37.17 V öppenkrets = 892 V. Invertern skall dock klara 1000 V. MPPT jobbar långsammare med att reglera upp strömuttaget än vad skyddskretsarna accepterar.

Det var bara att stänga av allt och klättra upp på taket och koppla om. Två paneler plockades bort för att komma åt. Vid kontroll av skruvar mm så fanns ingen rost, ingen oxid, allt såg bra ut. Istället för två slingor på 24 respektive 18 solpaneler omkopplades detta till 21 + 21 stycken paneler.

13:30 var allt klart och återmonterat och invertern startade upp som den skulle. Efter några minuter var den upp i cirka 6,80 kW.

Omlödning av anslutning

Omvandlarproblem

Den 20:e mars 2013 låg det cirka 5 cm snö på panelerna. Under eftermiddagen var det mesta borta men invertern vägrade producera. Avstängning och omstarta hjälpte inte, den bara varnade för hög spänning och kopplade ner i "protective shutdown". Efter skriftväxling med KACO så blev beskedet att uppgradera programvaran. Strax därefter började den omvandla el igen.

Webbservern i omvandlaren låser sig emellanåt och vägrar svara resten av den dagen tills den startar om sig själv varjemorgon. Detta är tydligen ett känt problem som diskuteras på ett (tyskt?) forum. Omvandlaren fungerar ändå och producerar. Tillverkaren KACO skall vara på gång med ytterligare en programuppdatering framöver.

Polariteter

Plus-kontakt från panel skall till minus-kontakt på matarkabeln, som är plusmärkt, och förses med minusmärkt pluskontakt, eftersom TYCO-standard tillåter att båda han- och honkontakter kan vara plus- minus- eller ickemärkta. Samt att hankontakter har hon-hylsor till skillnad från honkontakterna som har han-stift.

Effektprioritet

Invertern kan användas så att t.ex börvärdet för termostaten i en varmvattenberedare höjs när det är överskott på egen elenergi medan när man är tvungen att köpa el så sänks börvärdet. Funktionen i invertern som har en liknande funktion heter "Priwatt". Där kan man ange en lägsta effektgräns, väntetid, gångtid mm så att ett relä drar när invertern producerar tillräckligt med effekt.

Energiproduktion

Total produktion för mars 2013 är 924 kWh (minus bortfall på 3 dagar). Till och med den 4:e april har 1119 kWh producerats varav 787 kWh har förbrukats och 332 kwh har sålts. Sedan den 23:e mars har en dagsproduktion på cirka 42 - 48 kWh åstadkommits. Vid bortresa går cirka 50-60% av energin till nätbolaget. Vid hemmavistelse under dagtid och vid körning diskmaskin, tvättmaskin samt en byggfläkt (3-fas, 2,5 kW) i ett kallt garage som är under uppbyggnad så går det åt cirka 60-80% för egen konsumtion.

Externa länkar