Trasigt halvledarrelä
Postat: 2 maj 2020, 18:45:49
Lokal ventilation i sovrummet, 120 år gammalt hus, ingen mekanisk ventilation i huset.
En senseair t-sense skickar ut en 12V signal när koldioxidhalten överstiger 700 ppm, och slutar om den är under 600ppm till ett Crydom Halvledar-relä CX240D5 som styr matningen till ett mitsubishi vl 50 miniventilationsaggregat som är inställt på den lägre fläkthastigheten.
http://www.crydom.com/en/products/catal ... -mount.pdf
Enligt databladet ska fläkten i ventilationsaggregatet då dra 4W.
https://www.polarpumpen.se/media/dokume ... 50-100.pdf
Funkar bra, fläkten går inte om ingen är i rummet, tyst, och gör skillnad i ventilation.
Halvledarrelät är specat till 5A, 230V men har slutat fungera efter 3 månaders drift, antagligen ett till och ett frånslag per dygn.
Även om fläktmotorn har ordentligt med fasförskjutning så borde väl ett 5A/230V relä hålla för 4W?
Förslag på ett bättre relä som kan styras med 12V?
En senseair t-sense skickar ut en 12V signal när koldioxidhalten överstiger 700 ppm, och slutar om den är under 600ppm till ett Crydom Halvledar-relä CX240D5 som styr matningen till ett mitsubishi vl 50 miniventilationsaggregat som är inställt på den lägre fläkthastigheten.
http://www.crydom.com/en/products/catal ... -mount.pdf
Enligt databladet ska fläkten i ventilationsaggregatet då dra 4W.
https://www.polarpumpen.se/media/dokume ... 50-100.pdf
Funkar bra, fläkten går inte om ingen är i rummet, tyst, och gör skillnad i ventilation.
Halvledarrelät är specat till 5A, 230V men har slutat fungera efter 3 månaders drift, antagligen ett till och ett frånslag per dygn.
Även om fläktmotorn har ordentligt med fasförskjutning så borde väl ett 5A/230V relä hålla för 4W?
Förslag på ett bättre relä som kan styras med 12V?