Exempel på att inte gå efter ledares färger
Postat: 7 juni 2019, 02:32:57
Jag skulle kika lite på en spis där en 10A automatsäkring plötsligt hade gått vid användning.
Det första jag kollade var förstås säkringskåpet. 3st 10A reserverade för spisen.
Sedan en kopplingsdosa. Där hittade jag brun, svart, blå, gul/grön.
Så.. tre faser och två rimliga ledare för faser.
Mätte och kom fram till att blå också användes för en fas.
Usch då.. jaja, jag fortsatte följa sladden.
I perilex-uttaget bakom spisen var allt ok, förutom något spännande:
Blå satt där nollan ska sitta. Just den biten är ju rätt.
Men blå var ju en fasledare.... Blä.
Och vid mätning fick jag samma resultat som i kopplingsdosan.
Okej, så jag plockade bort en panel på spisen för att kolla.
Jäpp, det var så att spisen var kopplad som 3-fas utan nolla.
Och en av faserna var alltså kopplad dit nollan ska vara i perilex-uttaget.
Så det var rätt fast fel rätt. ..och rätt fel.
Men varför säkringen gick?
Jo det var en skruv i spisen, den som av en händelse gick till den blå sladden, som var lös. Lite plast hade smält, lite sot på luckan och lite lös pinne (med brunt runt) på perilex-proppen.
Det plus att vredet till den minsta plattan (till höger närmast matlagaren) kändes som om att det höll på att ge upp. Det snurrade ibland fritt och ibland fastnade mellan 1an och 2an.
Hade man bara gått efter ”aha, en blå sladd, ja men då är det rätt”, så hade aldrig något fel upptäckts. Och då hade man kopplat in sin nyinköpta 230V-spis som man tänkte. ..och så nästa spis.
Det första jag kollade var förstås säkringskåpet. 3st 10A reserverade för spisen.
Sedan en kopplingsdosa. Där hittade jag brun, svart, blå, gul/grön.
Så.. tre faser och två rimliga ledare för faser.
Mätte och kom fram till att blå också användes för en fas.
Usch då.. jaja, jag fortsatte följa sladden.
I perilex-uttaget bakom spisen var allt ok, förutom något spännande:
Blå satt där nollan ska sitta. Just den biten är ju rätt.
Men blå var ju en fasledare.... Blä.
Och vid mätning fick jag samma resultat som i kopplingsdosan.
Okej, så jag plockade bort en panel på spisen för att kolla.
Jäpp, det var så att spisen var kopplad som 3-fas utan nolla.
Och en av faserna var alltså kopplad dit nollan ska vara i perilex-uttaget.
Så det var rätt fast fel rätt. ..och rätt fel.
Men varför säkringen gick?
Jo det var en skruv i spisen, den som av en händelse gick till den blå sladden, som var lös. Lite plast hade smält, lite sot på luckan och lite lös pinne (med brunt runt) på perilex-proppen.
Det plus att vredet till den minsta plattan (till höger närmast matlagaren) kändes som om att det höll på att ge upp. Det snurrade ibland fritt och ibland fastnade mellan 1an och 2an.
Hade man bara gått efter ”aha, en blå sladd, ja men då är det rätt”, så hade aldrig något fel upptäckts. Och då hade man kopplat in sin nyinköpta 230V-spis som man tänkte. ..och så nästa spis.