Minska känligheten för fel i termistor.
Postat: 5 november 2018, 10:11:24
av NULL
Min heatbed får felindikering utan vettig orsak, så jag funderar på om felindikeringen är lite för effektiv. Visst kan man justera det någonstans, men var?
Re: Minska känligheten för fel i termistor.
Postat: 5 november 2018, 10:23:56
av Janson1
Om det nu är det så ett extra motstånd i serie eller parallellt med NTC:et och testa om det blir annorlunda.
Re: Minska känligheten för fel i termistor.
Postat: 5 november 2018, 10:34:14
av Eli
Om du kör Marlin så finns det i Configuration_adv.h
Hur mycket temp får ändra på sig på viss tid.
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 70 // Seconds
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 30 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 5 // Degrees Celsius
Re: Minska känligheten för fel i termistor.
Postat: 5 november 2018, 11:08:34
av NULL
Tack, det var det jag sökte.
Jag tror det är Marlin.
Återkommer när jag testat...