Sida 1 av 1

Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 13:44:36
av Frankeman90
Hej!

Har köpt ett infällt kopplingsur på conrad.se med ganska oklar beskrivning. Köper vanligen Eljo-grejer och är van vid tydligare märkning.

Har testat både alternativ 1 och 2 på bifogad bild utan resultat. (De färgade pilarna är mina egna). Funkar dock ej.

Kan det vara trasigt eller ser någon annan möjlighet?

SUEVIA 348.pdf

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 13:58:12
av peo007
Nollan ut till lampan ska ligga på plint 1

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 17:10:49
av Frankeman90
Tack!

Är dock inte helt klar över resterande plintar
Plint 1: Nolla UT
Plint 3: Nolla IN ?
Plint 4: Fas UT ?
Plint 5: Fas IN ?

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 17:59:35
av RADIOT
Du skall nog inte koppla detta själv, utan låta en behörig elektriker utföra detta.

Jag baserar min kommentar på att i båda dina exempel så blir det kortslutning.

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 18:39:29
av HUGGBÄVERN
Pilarna IN är ”strömmen” från nätet och pilarna UT går till lampan. Blå färg är Nolla och Brun färg är Fas.

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 19:19:43
av Marta
Ström in mellan 1 och 5.

Lampan (eller vad Du skall styra) mellan 1 och 3.

1 skall alltså ha 2 trådar.

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 19:28:25
av Frankeman90
@Invaliden:

Du menar om jag förstod dig rätt såhär?
Plint 1: Nolla UT och Nolla IN
Plint 3: FAS IN
Plint 4: -
Plint 5: Fas UT

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 19:34:12
av Mindmapper
HUGGBÄVERN skrev:Pilarna IN är ”strömmen” från nätet och pilarna UT går till lampan. Blå färg är Nolla och Brun färg är Fas.
Förklara då hur strömmen går i alt 1
Omöjligt att den går in som brun på 5 och ut på som blå på 3. Stift 4 har väl fasspänning hela tiden, hur bryter vi då med ut på 3 och 4?

alt 2
Nu är 4 ut blå hela tiden, men hur kan den samtidigt vara brun in?

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 19:36:30
av Mindmapper
Frankeman90 skrev:@Invaliden:

Du menar om jag förstod dig rätt såhär?
Plint 1: Nolla UT och Nolla IN
Plint 3: FAS IN
Plint 4: -
Plint 5: Fas UT
Bättre men klockan kommer inte att gå hela tiden.
Byt plats på Fas in och fas ut.

5 Fas in så går klockan hela tiden.
3 Fas ut så bestämmer klockan om den ska vara till eller från.

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 20:15:54
av HUGGBÄVERN
Mindmapper skrev:
HUGGBÄVERN skrev:Pilarna IN är ”strömmen” från nätet och pilarna UT går till lampan. Blå färg är Nolla och Brun färg är Fas.
Förklara då hur strömmen går i alt 1
Omöjligt att den går in som brun på 5 och ut på som blå på 3. Stift 4 har väl fasspänning hela tiden, hur bryter vi då med ut på 3 och 4?

alt 2
Nu är 4 ut blå hela tiden, men hur kan den samtidigt vara brun in?
Jajaja, jag kanske har fel. Men troligen är skissen felritad. Kontakten till vänster ska ha kontakt med fasen, och sedan vara ansluten till lampan. Lampans andra ände ska vara ansluten till pinne 1 - Nolla.

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 21:02:35
av RuneStone
1 nolla in.
5 fas in.
3 fas ut.


.

Re: Inkoppling infälld timer

Postat: 13 oktober 2018, 21:40:34
av Frankeman90
Mindmapper skrev:
Frankeman90 skrev:@Invaliden:

Du menar om jag förstod dig rätt såhär?
Plint 1: Nolla UT och Nolla IN
Plint 3: FAS IN
Plint 4: -
Plint 5: Fas UT
Bättre men klockan kommer inte att gå hela tiden.
Byt plats på Fas in och fas ut.

5 Fas in så går klockan hela tiden.
3 Fas ut så bestämmer klockan om den ska vara till eller från.
Stort tack alla. Helt korrekt mindmapper med den koppling du föreslog fungerar timern klockrent. Tack! Tack! Tack!