Sida 1 av 1

problem vattenflödes mätare siemens logo

Postat: 27 september 2018, 20:39:34
av ojkroken
Hej . jag har fastnat i ett problem här hemma med att försöka få en siemens logo till att räkna vattenpulser.

jag använder mig av en siemens logo som klarar av att mäta snabba signaler på ingångarna men problemet jag har är att min vattenmätare jag vill försöka få att använda ihop med logon har en
signal på 5vTTL. jag har testat att köra den direkt på en snabb ingång men det vill inte funka.
sensorn jag använder mig av är en sådanhär
Bild

den är ju igentligen anpassad för aurduino o liknande projekt men tänkte försöka få igång den här .

jag har läst i manualen till siemens logon att den vill gärna ha en volt på minst 8,5 på ingången för att den ska gå hög. den här sensorn ger ju bara max 5 ut.

så gogglade lite och hittade en skiss på 5vttl to 12v . men vet inte om den skulle funka, bifogar den här.
Bild

är det något ni som e lite mer duktiga på det här med elektronik skulle tro att det skulle fungera? eller finns det en bättre lösning?

och är det i så fall någon som har en eller några BS107A samt motstånden som behövs som man skulle kunna få köpa i så fall?

skulle vara jättetacksam om jag kunde få hjälp med det här , vill gärna inte slänga och köpa ny vattensensor.

mvh pehr

Re: problem vattenflödes mätare siemens logo

Postat: 27 september 2018, 21:36:13
av prototypen
Den ritning du har ger kanske 3 volt till LOGON.
Om man vänder lite på den så blir den som min 1.

R1 måste vara tillräckligt lågohmigt så att LOGON får sina minst 8 volt, LOGON kräver en del ström på ingången.

Min ritning 2 ger LOGON full spänning och är mera okritisk, liksom efter skolboken, alla motstånd kan vara 22 kohm.
Transistorerna BC547 / BC 557.

Min ritning 3 är hur jag ibland löser problemet, UDN 2981 finns inte längre men Toshiba har en ersättare.
Kretsen innehåller 8 drivers men du behöver bara en.

Sedan bara en undran, 12 volt? LOGON gillar väl att drivas med 24? Alla mina förslag går lika bra med 24.

Protte
F39927DB-2C5C-4AF2-A50E-6B2081678E0B.jpeg

Re: problem vattenflödes mätare siemens logo

Postat: 27 september 2018, 21:55:09
av ojkroken
tack för en bra skiss:) jag är dålig på hur sånt där funkar så är jättetacksam för att du tog dig tid o ritade. låter som att skiss 2 skulle kunna funka bäst för mig då ?

skissen jag la in i mitt 1a inlägg hittade jag på nätet och där använde han 5v in på signalen och plockade ut 12v , därför jag undrade om det funkade. han hade den till att omvandla till nån bil eller va de va

logon jag använder har ju både stöd för 12 och 24vdc. jag använder den just nu till min automatiska bevattning i växthuset och där är allt styrt av 12vdc så därför använd den spänningen.

men vill uppgradera lite med att veta hur mycket vatten som går åt så därför jag vill ha en vattenmätare med i systemet.

Re: problem vattenflödes mätare siemens logo

Postat: 28 september 2018, 20:19:36
av ojkroken
idag inhandlades lite transistorer och hittade motstånd i gömmorna hemma . byggde kretsen enligt bild 2 som protte skrev och se på tusan , nu flyttas värdena på logon som de ska . nu återstår bara att se om de e så snabba som de behövs. vet inte va e de för begränsningar på en transistor i snabbhet . får fortsätta i morgon igen. tack för all hjälp där ute spec protte.)