Sida 1 av 1
fasvinkelstyrning av cirkulationspump
Postat: 30 augusti 2018, 20:55:03
av ehlmatlab
Är det en dålig ide att fasvinkelstyra en cirkulationspump för golvvärme? Vill kunna reglera varvtalet beroende på temperaturen på ett "billigt" sätt.
Re: fasvinkelstyrning av cirkulationspump
Postat: 30 augusti 2018, 21:11:10
av gkar
Ja, oftast.
Om du ändå vill göra det:
Hastighetsregleringen brukar bli kass.
Vridmomentet brukar bli kasst.
Det kan hända att den inte startar vid låga spänningar, blir varm och överhettar.
Du kan få flybacks när triacen släpper, vilket ger höga transienter och kan ge "dielectric break down" i motorn.
Lots, lots and lots of EMI issues!!!
Re: fasvinkelstyrning av cirkulationspump
Postat: 30 augusti 2018, 21:15:37
av mrfrenzy
Ja det är en dålig idé.
Cirkulationspumpen dimensioneras så det är runt 4 grader skillnad på framledning och retur från golvet.
Det varvtalet och flödet används sedan under hela uppvärmningssäsongen.
För att reglera effekten beroende på utomhustemperatur varierar man ingående framledningstemperatur från pannan med exempelvis en shunt eller gradminutstyrning.
Re: fasvinkelstyrning av cirkulationspump
Postat: 30 augusti 2018, 21:19:32
av ehlmatlab
Hur fungerar varvtalsstyrningen i en sådan som på bilden nedan?
Frekvensstyrd eller?
cirk pump.png
gkar skrev:Ja, oftast.
Om du ändå vill göra det:
Hastighetsregleringen brukar bli kass.
Vridmomentet brukar bli kasst.
Det kan hända att den inte startar vid låga spänningar, blir varm och överhettar.
Du kan få flybacks när triacen släpper, vilket ger höga transienter och kan ge "dielectric break down" i motorn.
Lots, lots and lots of EMI issues!!!
Re: fasvinkelstyrning av cirkulationspump
Postat: 30 augusti 2018, 21:40:08
av ehlmatlab
Menar du att det är en dålig ide för att regleringen av värme till huset, garaget etc. blir dåligt, eller menar du att pumpen fungerar dåligt av fasvinkelstyrningen?
I mitt fall skulle en varvtalsstyrning fungera utmärkt eftersom pumpen endast förser garaget med värme via en värmeväxlare
mrfrenzy skrev:Ja det är en dålig idé.
Cirkulationspumpen dimensioneras så det är runt 4 grader skillnad på framledning och retur från golvet.
Det varvtalet och flödet används sedan under hela uppvärmningssäsongen.
För att reglera effekten beroende på utomhustemperatur varierar man ingående framledningstemperatur från pannan med exempelvis en shunt eller gradminutstyrning.
Re: fasvinkelstyrning av cirkulationspump
Postat: 30 augusti 2018, 23:22:54
av mrfrenzy
För att förstå hur du tänkt vore det bra med en skiss över systemet.
Det låter lite som att du ska bygga en typ av fjärrvärmecentral?
Även i dessa använder man konstant flöde och reglerar temperaturen med shunt.
Re: fasvinkelstyrning av cirkulationspump
Postat: 31 augusti 2018, 09:26:26
av TomasL
ehlmatlab skrev:Hur fungerar varvtalsstyrningen i en sådan som på bilden nedan?
Frekvensstyrd eller?
BLDC-motor samt drivsteg, dvs frekvensomformare